Env. 90 message St Flour (15)
Bonjour,

J'ai acheté un appareil de mesure des champs électriques qui ressemble à un multimètre simplifié.

J'ai fait un test avec un vieux chauffage  convecteur électrique Classe 2 donc normalement pas relié à la terre.

Quand je le branche normalement, le champ électrique est très élevé.

J'ai relié un fil entre la carcasse métallique du convecteur et la terre. Le champ électrique est maintenant très faible.

Au vue de ces résultats, quel est le danger de relier la carcasse d'un appareil classe 2 à la terre?

Merci
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonsoir,

A mon avis aucun danger ni inconvénient... Si l'appareil est classe 2, cela veut dire qu'il y a une double isolation et donc (presque)aucune chance que la phase vienne en contact avec la carcasse. Donc, il n'est pas indispensable de mettre la carcasse à la terre pour des raisons de sécurité, mais la sécurité ne peut être qu'augmentée en le faisant.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message St Flour (15)
Si c'est la seule raison alors votre raisonnement semble tenir.
merci

Y a t-il d'autres point de vue?
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Bonsoir,

Il me semble avoir lu qu'il ne faut surtout pas relier un appareil de classe 2 à la terre, mais pas d'explications ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour
Un classe deux n'est jamais relié à la terre ou il faut aimer le danger?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Val De Loire (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 90 message St Flour (15)
Oui sibex je sais mais ma question est pourquoi?
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Ce qu'en dit la norme "electrique" 


Citation: NF C 15-100 Titre 2

Il existe deux types de matériels de la classe II, mais qui sont équivalents du point de vue de
la sécurité et par conséquent des conditions de protection contre les contacts indirects.
Les matériels à double isolation ou à isolation renforcée, déjà bien connus et reconnus dans
les normes des appareils électrodomestiques, des outils portatifs, des petits transformateurs,
des luminaires.
Les matériels comportant des dispositions constructives assurant une sécurité équivalente,
ces dispositions devant être définies et précisées pour chaque matériel par les normes
correspondantes. Cette catégorie concerne les appareils électroniques, les câbles, certains
appareillages et autres machines.
Une mise à la terre pour des fins fonctionnelles n'est pas incompatible avec le niveau de
sécurité de la classe II si toutes les conditions de la classe II sont satisfaites. De telles
dispositions s'appliquent par exemple à des applications électroniques, médicales,
informatiques.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour
Tu peux te faire secouer en touchant la carcasse par un autre appareil électrique avec un défaut
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Val De Loire (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 90 message St Flour (15)
Merci Mgarrig, ce que tu avance semble être assez factuel et étayé. Cette façon de raisonner me plait d'autant plus quand ça va dans mon sens.

Sibex, merci pour ta réponse. Comment un autre appareil en défaut peut-il mettre sous tension la carcasse d'un convecteur situé ailleurs dans l'installation? Par le circuit de terre?
Si c'est le cas, cela veut-il dire que le circuit de terre est défaillant ou bien cela peut il réellement survenir? ça m'intrigue.

merci
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,

bricecantalou a écrit:

Au vue de ces résultats, quel est le danger de relier la carcasse d'un appareil classe 2 à la terre?

Merci


un appareil de classe 2 ne doit pas étre relié à la terre puisqu'il n'est pas concu pour ca.
le constructeur de l'appreil n'a d'ailleurs pas prévu de borne pour raccorder le fil V/J de protection.

Si on s'obstine à vouloir raccorder ces appareils à la terre, il faut forcément faire une "bidouille" et engage la responsabilité de la personne qui a modifié l'appareil.

En cas de pb la garantie constructeur de l'appareil ne peut pas s'appliquer ,au pire l'installation peut étre refusée par le consuel ou par l'expert d'assurance en cas de sinistres.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonjour,

Je pense que l'on peut raccorder l'appareil à la masse sans bidouille ni mofif en intercalant une cosse sur les vis de fixation.

Par contre apparemment, il est interdit de raccorder la carcasse DANS LES SALLES DE BAIN.

Bizarre, car on doit raccorder toutes les parties métalliques à une LES . Je pense que la raison est que la sécurité est meilleure avec une carcasse "flottante", contrairement à ce que j'ai dit plus haut (depuis j'ai réflêchi)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Re,

mgarrig a écrit:Bonjour,

Je pense que l'on peut raccorder l'appareil à la masse sans bidouille ni mofif en intercalant une cosse sur les vis de fixation.

Par contre apparemment, il est interdit de raccorder la carcasse DANS LES SALLES DE BAIN.

Bizarre, car on doit raccorder toutes les parties métalliques à une LES . Je pense que la raison est que la sécurité est meilleure avec une carcasse "flottante", contrairement à ce que j'ai dit plus haut (depuis j'ai réflêchi)


je n'ai jamais vu dans une doc constructeur, qu'on pouvait mettre une cosse (ou tout autre chose) pour améliorer la sécurité sur un classe 2
la double isolation de l'appareil (généralement faite de pièces isolantes)ne le permet pas.

si on met une terre sur un classe 2 , l'appareil est forcément "déclassé" (puisqu'il devient un classe 1) avec tous les risques que ca comporte

Perso,je ne m'amuserais pas à faire ca

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: si on met une terre sur un classe 2 , l'appareil est forcément "déclassé" (puisqu'il devient un classe 1) avec tous les risques que ca comporte 

 Ce n'est pas ce qui est dit dans la norme >>>>



Citation: Une mise à la terre pour des fins fonctionnelles n'est pas incompatible avec le niveau de
sécurité de la classe II si toutes les conditions de la classe II sont satisfaites. De telles
dispositions s'appliquent par exemple à des applications électroniques, médicales,
informatiques.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
mgarrig a écrit:
Citation: si on met une terre sur un classe 2 , l'appareil est forcément "déclassé" (puisqu'il devient un classe 1) avec tous les risques que ca comporte 

 Ce n'est pas ce qui est dit dans la norme >>>>

peut étre mais je doute qu'un bureau de controle laisse passer ce genre de chose
si on suit ton raisonnement, il suffit de débrancher le V/J du classe 1 pour le faire passer en classe 2 ?
lorsque tu achètes une perceuses (par exemple) de classe 2 dans une grande surface, tu changes le cordon d'alimentation ,la fiche et tu mets une cosse pour la rendre plus sécurisante ?






Citation: Une mise à la terre pour des fins fonctionnelles n'est pas incompatible avec le niveau de
sécurité de la classe II si toutes les conditions de la classe II sont satisfaites. De telles
dispositions s'appliquent par exemple à des applications électroniques, médicales,
informatiques.


là on passe sur des installations vraiment atypiques comme le domaine médical
on est plus sur une installation domestique ou tertiaire


Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour
C'est curieux de vouloir un classe 1 dans une salle de bain A ce jour tous les convecteurs sont de classe 2 c'est sûrement pour une bonne raison ensuite jouer a arpette c'est avoir le goût du risque
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Val De Loire (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 90 message St Flour (15)
Comment un autre appareil en défaut peut-il mettre sous tension la carcasse d'un convecteur situé ailleurs dans l'installation? Par le circuit de terre?
Si c'est le cas, cela veut-il dire que le circuit de terre est défaillant ou bien cela peut il réellement survenir? ça m'intrigue.

en tout cas le débat est intéressant. Merci
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Si l'inter diff ne fonctionne pas, on peut avoir un retour de terre sur les appareils puisque toutes les terres sont interconnectées au tableau.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message St Flour (15)
D'accord donc assez peu probable...

à priori il est très litigieux de relier la carcasse d'un classe 2 à la terre.
Dommage car pour un convecteur situé près d'un lit, cela diminue et supprime presque le champ électrique. Cela éviterait un exposition prolongée.
La règlementation évoluera peut-être ...

merci
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonsoir,

Oui très litigieux....Mais bon... En dehors du volume de sécurité de la salle de bain, le classe 1 n'est pas prohibée et la majorité des appareils qui équipent la maison sont de classe 1. (MAL, LL, four , micro_onde, réfrigérateur, etc....) . 

Le souci des normes , c'est qu'elles n'expliquent pas les motivations exactes qui les justifient.

A la limite , si tu penses que le rayonnement de tes convecteurs est nuisible, et que c'est super important, tu les remplace par des radiateurs à fluide caloporteur, qui à mon avis ne rayonnent pas beaucoup.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message St Flour (15)
Oui à voir...

Je remercie tous les intervenants pour leur engagement dans cette discussion intéressante.
on doit pouvoir clore la discussion
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
kersu a écrit:Si l'inter diff ne fonctionne pas, on peut avoir un retour de terre sur les appareils puisque toutes les terres sont interconnectées au tableau.

Bonsoir kersu,

Si c'est vrai pour un appareil de classe 2 éventuellement relié à la terre, cela l'est tout autant (et je dirai même surtout) pour des appareils de classe 1, non ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Chambly (60)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 08h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir