Bonjour à tous, avis aux thermiciens!

Des travaux de rénovation thermiques vont être fait dans ma reisdence et j'ai des doutes sur un procédé et ses résultats thermiques...

Je cherche à faire des caluls assez poussés sur la résistance thermique des hourdis en béton creux.
Je cherche à savoir la résistance thermique de celui-ci lorsqu'il est rempli d'air et lorsque il est rempli de polystyrène (ou peu import le matériau de remplissage)
Connaissez vous les formules appliquées...?

Merci pour vos retours.
Ma page FB : JuSte Aménagement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Val De Marne (94) (94)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Et bien , il suffit de connaitre l'UP du plancher, c'est lui qui vous donne sa classification thermique
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne (94) (94)
Gwendalfr a écrit:Et bien , il suffit de connaitre l'UP du plancher, c'est lui qui vous donne sa classification thermique

Je ne comprends pas trop...


Le modèle : de haut en bas :
- 10 cm de chappe
- 1.5 cm de hourdis
- 17cm de lame d'air
- 1.5 cm de hourdis.

Et en transversal (poutrelle à poutrelle) :
- 5,7 cm de poutrelle
- 1.5 cm de hourdis
- 18.2 cm d'alvéole
- 1.5 cm de hourdis
- 18.2 cm d'alvéole
- 1.5 cm de hourdis
- 18.2 cm d'alvéole
- 1.5 cm de hourdis
- poutrelle, ....


Pour rappel, je veux connaitre la résistance thermique lorsque les alvéoles sont remplies d'air ou d'un isolant quelconque.
Merci pour votre aide !
Ma page FB : JuSte Aménagement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Val De Marne (94) (94)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

on va commencer par un petit hors sujet : sur des hourdis on ne coule pas une chape mais une dalle de compression ;
l'une ou l'autre font +- entre 4-6cm d'épaisseur, pas 10.

======

pour la resistance thermique = R le calcul est :

épaisseur matériau en mètre divisé par Lambda du matériau

exemple avec iso standard de Lambda 0.030 , si 10cm
0,10 / 0,030 = R

===========

yapluka trouver les Lambda ... ou le R pour xx cm Wink

============

ensuite, pour calculer les déperditions on utilise U avec U = 1/R
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne (94) (94)
Merci Elisa pour cette réponse.

Oui, j'ai fait un raccourci pour la dalle... :/
Ce n'est pas le plus important.

Donc si je comprends bien, d'un point de vu mathématique, la déperdition (U) est l'inverse de la résistance (R)...
Ma page FB : JuSte Aménagement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Val De Marne (94) (94)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne (94) (94)
MERCI !!
Ma page FB : JuSte Aménagement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Val De Marne (94) (94)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonjour,

Je pense que le calcul est très difficile à faire....

Une dalle sur hourdis va transmettre la chaleur de façon hétérogène. Et en particulier par les poutrelles et les cloisons des hourdis qui eux ne seront pas affectés si on remplit les vides des hourdis avec un isolant.

Il faudrait calculer la surface pour laquelle la transmission sera celle du béton, et la surface pour laquelle ce sera celle des hourdis isolés, calculer le U de chaque type de surface et les ajouter en tenant compte des surfaces de chacun. ET encore ce sera très approximatif. 

C'est quoi le projet ?? Isoler une dalle en injectant un isolant dans les hourdis ???
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne (94) (94)
mgarrig a écrit:Bonjour,

Je pense que le calcul est très difficile à faire....

Une dalle sur hourdis va transmettre la chaleur de façon hétérogène. Et en particulier par les poutrelles et les cloisons des hourdis qui eux ne seront pas affectés si on remplit les vides des hourdis avec un isolant.

Il faudrait calculer la surface pour laquelle la transmission sera celle du béton, et la surface pour laquelle ce sera celle des hourdis isolés, calculer le U de chaque type de surface et les ajouter en tenant compte des surfaces de chacun. ET encore ce sera très approximatif. 

C'est quoi le projet ?? Isoler une dalle en injectant un isolant dans les hourdis ???

Projet de ravalement d'une résidence.
il est prévu une injection dans les hourdis car difficile de faire autrement...
Oui; le calcul est complexe, et je ne trouve pas grand chose. :/

EDIT = l'injection se fait dans le plafond des caves. ;)
Ma page FB : JuSte Aménagement
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Val De Marne (94) (94)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour.

Voir la réponse de Gwendal, c'est la plus simple pour vous.

Un hourdis possède des parois qui forment autant de ponts thermique, même chose pour les poutrelles sans parler des abouts de planchers, des refends et des différents deltas de température entre l'intérieur de la pièce, le sous sol et l'extérieur.

Le calcul que vous envisagez est très complexe, je ne sais même pas si c'est possible de calculer ça.

La meilleure solution est de projeter l'isolant en sous face, vous pouvez vérifier l'épaisseur appliquée et vous n’avez aucun pont thermique.
Tout en sacrifiant 10cm de hauteur sous plafond.

Percer les hourdis pour les remplir... whouha je suis curieux de voir le devis en main d'oeuvre.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne (94) (94)
Franchou a écrit:Bonjour.

Voir la réponse de Gwendal, c'est la plus simple pour vous.

Un hourdis possède des parois qui forment autant de ponts thermique, même chose pour les poutrelles sans parler des abouts de planchers, des refends et des différents deltas de température entre l'intérieur de la pièce, le sous sol et l'extérieur.

Le calcul que vous envisagez est très complexe, je ne sais même pas si c'est possible de calculer ça.

La meilleure solution est de projeter l'isolant en sous face, vous pouvez vérifier l'épaisseur appliquée et vous n’avez aucun pont thermique.
Tout en sacrifiant 10cm de hauteur sous plafond.

Percer les hourdis pour les remplir... whouha je suis curieux de voir le devis en main d'oeuvre.

Projection de 10 cm...
Non envisageable !!
=> Les canalisations et réseaux sont collés au plafond et le plafond est déjà bien bas...
ma tête tape déjà ce bazar....à 1m85
Mais dans le fond, c'est la meilleure solution sur le plan isolation... Je suis d'accord !
Ma page FB : JuSte Aménagement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Val De Marne (94) (94)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Faut voir le but viser par votre syndic : dépenser de l'argent inutilement oubien faire de vraies économies d’énergie?

Vraiment remplir les alvéoles avec de la mousse c'est pas terrible du tout!

Demandez à une entreprise de projection une brochure définissant le R de XXcm de mousse projetée puis demandez à l'entreprise qui rempli les alvéoles à combien elle estime le R final des hourdis remplis.

Je pense pas que l'investissement en vaille la peine surtout si c’est un sous sol fermé, dans ce cas là mieux vaut isoler les murs périphériques.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: Je pense pas que l'investissement en vaille la peine surtout si c’est un sous sol fermé, dans ce cas là mieux vaut isoler les murs périphériques.



C'est ce que j'allais suggérer aussi
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonsoir,

Comme cela me démangeais un peu, j'ai quand m^me fait un calcul d'ordre de grandeur.

Si on considère seulement les poutrelles , elles constituent une barre de béton de l'épaisseur totale du plancher avec une résistance thermique  de 0.23 m2 / W.K (30 cm de béton avec un mamda de 1.3) . Comme leur surface est en gros 1/6 de la surface totale, cela veut dire que quelque soit l’isolation des hourdis, la résistance thermique du plancher ne pourra pas être meilleure que 0.23 x 6 = 1.4 m2 / W.K.

Maintenant, si on met des hourdis pas isolés, avec une résistance thermique de l'ordre de 0.3, la résistance thermique du plancher diminue . et deviens de l'ordre de 0.3, puisque les hourdis occupent la majorité (5 /6) de la surface.

Et maintenant on bourre les hourdis de mousse isolante. J'ai trouvé quelques données sur les blocs béton avec les alvéoles remplies de polystyrene. . Le R passe de 0.3 à 1.5.

Donc conductivité par les poutrelles : 1/1.4 = 0.7 W/ m2.K

Conductivité par les hourdis 1/ 1.5 = 0.7 W/m2.K;

Conductivité totale = 1.4 W /m2.K 

Résistance thermique du plancher après injection d'isolant : 1 / 1.4 = 0.7 m2 / W / K.


Donc gain de l'opération : augmentation du R de 0.4 . Une grosse misère. M^me chose que 2 cm de polystyrene collé ou un peu moins de polyuréthane projeté.

Je veux bien expliquer les passages difficiles. 

#Elisa

 

 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis avant-hier à 14h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir