Retour
Menu utilisateur
Menu

Lame d'air sous plancher OSB, comment ventiler ?

Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 4.294 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Compiegne (60)
En disant cela j'espérais justement qu'un bon technicien comme vous nous explique pourquoi.

J'ai juste suivi toutes les notices de poses des constructeur osb. Krono et norbord par exemple.

Si ce vide d'air n'est plus utile a la fin de la construction il peut l'être au moins pendant le chantier... Comme pour moi cet hiver.

Avec ma logique que vous aimez bien je me suis aussi dit que si je construisais une boite en osb hermétique avec laine de roche a l'intérieur et que je met cette boite dans mon salon pendant un an. Je pense qu'à l'ouverture je constaterais qu'à l'intérieur il ny aura jamais eu de vapeur. Car cette boite est en volume chauffé. ...

C'est ce genre d'explication que vous pourriez donner ?
Messages : Env. 100
De : Compiegne (60)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Merci de faire évoluer le sujet dexar.

Pour mon compte,cette problématique de ventiler la sous face ou pas me prend la têteCrying

J ai aussi fait mon osb l'été dernier et il a passé tout l'hiver sans isolation à l'étage mais avec les joints de dilatation de 1.5 cm restés ouvert aux pignons,et pas de condensation en sous face. (Car bien ventilé).

Mon choix se poserai plutôt sur la mise en place de revêtements "respirant " à l'étage, je pense à mettre une sous couche liège + du parquet massif flotant(non contrecollé et non vitrifié). Mais j ai encore un doute si le liège est un matériel respirant (exemple de la bouteille de bon vin entreposé à l'horizontal des années pour laquelle il y a encore les 75 cl à l'intérieur plusieurs années après Rolleyes

Mon alternative serait aussi de laisser ouvert au niveau des pignons mon obs et de laisser une circulation d'air entre ma gr32 et mon mur porotherm qui remonterait jusqu'à ma fermette de plafond au 2 pignons et viendrai s'échapper par des petites "cheminées" de tubes rectangulaire VMC qui traverserait de manières étanches mon par vapeur minutieusement collé contre les pignons (comme l'explique plein de tuto sur la mise en place par vapeur).

Je suis preneur d'idées ou remarques étant donné que ces "cheminées" ne pourrons jamais avoir une ventilation suffisante pour atteindre une extraction de 1/500 ème de ma surface plancher.

Mon plancher fait 12m x 5.70m soit environ 69 m2, donc 1390 cm2 demandé pour ventiler. Donc il me faudrai 30 "cheminées" 5cm x 10cm qui traverse mon isolant du plafond voir plus car je ne compte pas les grilles contre les nuisibles au bout qui diminuerai encore le débit.

Ou pour un volume de sous face vide de calculé en déduisant le volume des lambourdes et en prenant en compte la hauteur de 7.5 cm de ma lambourde + phaltex,cela ferai 4.5 m3 à ventiler.
La VMC me semble plus appropriée que l'aération naturelle.

Voilà mon avancée.Mellow
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Compiegne (60)
Votre histoire de cheminée me parait compliqué et risqué. Est ce que l'air froid pourra entrer ? J'ai bien l'impression. Donc pas bon car vous aurez alors le sol froid. C'est pas agreable.
Jai vu qu'il existait des vmc tout en un. Sous forme de petite bouche hygroregulee . Un peu comme les bouches qu'on met dans les sdb des vieilles maison. L'avantage c'est que l'air sera insulflé ET extrait. De plus l'air insufflée sera chaud grace au mini echangeur....
Cout 200 eur. Et super simple a instaler. De plus si un jour vous remarqué que ca sert a rien vous pourez la couper
Si je fais quelque chose ca sera ca.
Messages : Env. 100
De : Compiegne (60)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
Laisser un espace entre le plancher et l'isolant n'est plus d'actualité et ce même dans une isolation de toiture (( plate ) , de plus sur votre lien , cela me parait plus à titre d'information (( dans le cas d'un support pour une toiture plate )) par exemple , mais même dans ce cas de figure , il existe une technique dite toiture inversée rendant donc inutile le vide qui dans le temps était (( obligatoire )) mais qui amenait plus de condensation et un manque d'isolation étant donné l'étanchéité totale à l'air des bâtiments devenus de plus en plus performants .. la technique dite de la toiture froide étant proscrite depuis longtemps , Je vous place ces quelques liens à titre d'information
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&s[...]g=Contact34&art=520
Et celui ci qui est plus dans ce que vous recherchez
http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10323
Bonne soirée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Petit complément // concernant le plancher sur comble habitable étant donné que c'était la question //bien sur , j'ai placé des exemples sur toiture (( technique de toiture froides )) plate et inclinée pour mieux comprendre les mises en œuvres ,anciennes et nouvelles et leurs différences , mais il ne faut pas oublier que c'est pour une toiture , le gitage étant à l'intérieur du bâtiment , avec pour différence et elle est de taille de ne pas avoir de température extrême , notamment en hiver et des écarts important allant de -20 à +- 20 ° en hiver et en été de très fortes chaleurs , c'est pour cette raison que la pose d'un pare vapeur est nécessaire et le vide entre les pannes qui compose le plafond (( bois )) remplis totalement bien sur , rendant un vide et une ventilation totalement inutile
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Petit complément // concernant le plancher sur comble habitable étant donné que c'était la question //bien sur , j'ai placé des exemples sur toiture (( technique de toiture froides )) plate et inclinée pour mieux comprendre les mises en œuvres ,anciennes et nouvelles et leurs différences , mais il ne faut pas oublier que c'est pour une toiture , le gitage étant à l'intérieur du bâtiment , avec pour différence et elle est de taille de ne pas avoir de température extrême , notamment en hiver et des écarts important allant de -20 à +- 20 ° en hiver et en été de très fortes chaleurs , c'est pour cette raison que la pose d'un pare vapeur est nécessaire et le vide entre les pannes qui compose le plafond (( bois )) remplis totalement bien sur , rendant un vide et une ventilation totalement inutile
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Petit complément // concernant le plancher sur comble habitable étant donné que c'était la question //bien sur , j'ai placé des exemples sur toiture (( technique de toiture froides )) plate et inclinée pour mieux comprendre les mises en œuvres ,anciennes et nouvelles et leurs différences , mais il ne faut pas oublier que c'est pour une toiture , le gitage étant à l'intérieur du bâtiment , avec pour différence et elle est de taille de ne pas avoir de température extrême , notamment en hiver et des écarts important allant de -20 à +- 20 ° en hiver et en été de très fortes chaleurs , c'est pour cette raison que la pose d'un pare vapeur est nécessaire et le vide entre les pannes qui compose le plafond (( bois )) remplis totalement bien sur , rendant un vide et une ventilation totalement inutile
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
GROS BEUGH ;) hihihi
Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Compiegne (60)
Merci pour vos explications. Toujours technique. Jai un peu de mal a vous suivre d'ailleurs ;)

Donc je comprend quil faut absolument un pare vapeur entre le rez de chaussée et l'étage. Ce qui rend le vide inutile. Seulement vous savez que mettre un pare vapeur parfaitement continu entres les fermettes industrielles c'est quasiment impossible. Sans compter que le scotch pare vapeur est impossible a mettre entre deux laies. Puisque nous renovons une maison et que le plafond du rdc est terminé. Donc nous isolant par le dessus. Avec les ennuies que ca procure. Un pare vapeur non continu car non jointé avec du scotch ! Donc de la vapeur va s'accumuler entres les deux etages... c'est ce qu'explique la doc des fabricants osb. Si le pare vapeur n'est pas parfait ou au moindre doute il faut laisser un vide .

Mais comme vous le dites aussi. Dans notre cas la vapeur ne se tranformera jamais en eau car les différences de températures entre deux etages est minime.

Mais reste le probleme du taux d'humidité. La vapeur du rdc se coincera entre les deux etages. Et un exces d'humidité ne peut il pas former des champignons si on ne l'extrait pas ??
Messages : Env. 100
De : Compiegne (60)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
dexar a écrit:

Mais reste le probleme du taux d'humidité. La vapeur du rdc se coincera entre les deux etages. Et un exces d'humidité ne peut il pas former des champignons si on ne l'extrait pas ??


bonjour,
Pour que des champignons se développent il faut une humidité dans la structure au de la de 22% ,cela voudrait dire que votre habitation est insalubre avec un probléme majeur.
C'est écrit dans le DTU :je vous le répète entre deux niveaux habités il n'y a pas de point de rosée dans le plancher = pas de pare vapeur . une d'air dans ce cas sert a rien .
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Chez nous (( Belgique )) Nous sommes sur des étanchéités totale à l'air , et des ventilations (( vmc)) maison basse énergies , peut importe , pour le point de rosée (( bien sur que c'est un point important dans la conception de la toiture (( partie qui est en contact avec l’extérieur du bâtiment )) c'est pour cela que j'ai complété les informations que j'ai mises par une deuxième information . Ne pas oublier les autres sources d'humidité , ...le corps qui fournit de la (( vapeur d'eau )) ainsi que les cuisines , salles de bains ,... c'est pour cette raison que la pose d'un pare vapeur est nécessaire , de plus fait avec beaucoup de précision et méticuleusement , malheureusement et bien que je n'aimes toujours pas cette façon de voir (( comme une maison thermos )), c'est ce qui est fait pour le moment dans des bâtiments .... passif ,zéro énergie , je vous conseille de vous renseigner et au besoin de vous rendre sur chantier pour voir comment cela est réalisé (( dans votre région par exemple , un conseil vaux mieux que de rester sans vraiment avoir de bonnes informations ;) . pour ce qui est de maisons , certaines bien sur en rénovations avec plafond finis , cela dépend d'autres critères aussi , la mise d'un enduit permet de ne pas poser de (( pare vapeur )) mais encore une fois dans les nouvelles maisons , il le conseille (( ossature bois )avec plaque de plâtre , afin de réduire au maximum les risque de micros fissure ... C'est surtout sur des ossatures bois avec lambris que le problème peut ce poser , l'air peut alors passer entre les raccords (( voir aussi si une laine de verre non enveloppée y serait appliqué et le risque serait donc d'avoir d'autres soucis par la suite , le pare vapeur ne servant pas qu'a rendre étanche à l'air et à la vapeur d'eau dans l'habitation
Je vous joint ce petit lien
http://www.alphasabine.info/spip/La-laine-de-roche-laine-de-verre.html
Pour ce qui serait de plafond déjà réalisé , il existe des peintures qui font office de pare vapeur
Lien ci dessous // celui est interessant (( pour comprendre un peut que cela rend nécessaire la(( V M C ) voir même obligatoire , .. si une maison ancienne devenait trop étanche à l'air ///


http://pierresvivantes.info/2011/10/pare-vapeur-must-ou-une-mode/

ps // Il existe aussi des peintures (( pare vapeur )) pour des plafonds déjà réalisé et plus anciens .. ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir