Retour
Menu utilisateur
Menu

Norme prise de courant

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 617 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Haut Rhin
Bonjour

J'ai fait construire ma maison il y a 1 an par un constructeur

Je voudrais connaitre les norme electrique des prises

J'ai un disjoncteur de 16 ampere pour
2 double prise et 6 simple

Et un autre de 16 avec 3 double et 5 simple

Est ce dans les normes?

J'ai lu 5 prise max pour 16 ampere

Merci de vos réponse
Messages : Env. 50
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous avez mal lu.
Ce qui compte c'est la section des fils, pas le calibre du disjoncteur.

Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)

Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.

Dans votre cas :
2 doubles et 6 simples --> comptent pour 8
3 doubles et 5 simples --> comptent pour 8
C'est donc conforme si c'est alimenté avec du 2,5²

A noter que cette règle vient de changer avec la nouvelle version de la norme
C'est désormais 12 prises maxi pour du 2,5² sachant par contre que les prises doublent compte désormais pour 2

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Haut Rhin
Merci de ta réponse

Mais je crois que les câbles sont des 1,5mm

Comment identifier la taille?

Merci
Messages : Env. 50
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Le 2.5mm² est plus gros et plus rigide que le 1.5mm². Va chez brico truc pour comparer par toi même.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Haut Rhin
Dsl pour le retard

Merci pour votre réponse cest bien de 2,5mm

Par contre mon disjoncteur cest du 16a est ve quand même conforme ne devrais je pas avoir 20a ?

Merci pour votre aide
Messages : Env. 50
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non pour du 2,5² la norme dit 20A maxi. On peut très bien mettre 16A. C'est d'ailleurs souvent ce qui est fait.

A noter que la norme vient de changer.
Désormais c'est :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible interdit)
La règle sur le socles double n'existe plus.
Cette règle est possible depuis le 27/06/15 et obligatoire depuis le 27/11/15 mais ne s'applique pas aux permis de construire antérieurs.
Mais dans votre cas vous respecteriez cette nouvelle règle.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Haut Rhin
Donc si j'ai bien compris il devrait changer mes disjoncteur et les mettrent en 20 cest bien ca?
Messages : Env. 50
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non vous n'avez pas compris

C'est 20A maxi, donc les 16A en place conviennent très bien et sont tout à fait conformes
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Haut Rhin
Ok parfait alors cest bon merci beaucoup
Messages : Env. 50
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Moselle
Comme dit carminas tout est conforme pour vos circuit prises et je calibre toujours mes circuit prise en 16a exactement comme dit au dessus cela se fait très souvent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 70 message Nord
Bonjour, Je suis hors sujet mais pouvez vous me conseiller un livre avec les normes electrique du moment ?
Réponse en MP si vous voulez
Messages : Env. 70
Dept : Nord
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Moselle
Tapez norme nf c15 100 sur internet vous aurez tout sur la norme Smile après des livres je ne sais pas du tout dans les magasin de bricolage ont peut en trouver Rolleyes
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La dernière version de la norme est l'amendement A5 applicable depuis le 27 novembre 2015

Vous le trouverez sur le site de l'AFNOR, il suffit de s'inscrire pour consulter gratuitement :
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-c15-100-a5/installati[...]article/822251/fa059413

Sinon résumé faits par les fabricants de matériels :
http://pdf.hager.com/download/guide_NFC15100_pdf_262.pdf
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=FRAED209944FR

Attention en tapant sur google, vous risquez de ne pas tomber sur la dernière version encore peu diffusée
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Nord
Merci pour vos réponse
Messages : Env. 70
Dept : Nord
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis hier à 08h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir