Bonjour,

Je viens de recevoir les résultats de mon étude de sol. Projet de maison de 103m2, plain-pied sur vide sanitaire 60cm, en forme de L, dans le 66.

Globalement, j'ai :
- de 0 à 1,60 m : argiles sableuses avec des cailloutis
- de 1,6 à 3 m : argiles sablo-graveleuses avec cailloutis +ou- grossiers
(pour ces 2 niveaux, j'ai un module pressiométrique entre 14,7MPa et 21,3Mpa et une pression limite nette entre 0,81MPa et 1,09 MPa)
- sables argileux avec des cailloux grossiers (module pressiométrique : 2,4 Mpa - pression limite nette : 0,16 MPa)

Ils ont fait des essais laboratoire sur un échantillon prélevé entre 0 et 1,60m. Verdict : hors zones des sols gonflants, mais argiles considérées comme "moyennement sensibles au phénomène de retrait/gonflement" (Wn=12,7% - WL=41% - Ip=20%)

Préconisation sur les fondations : "fondations superficielles par semelles filantes coulées pleine fouille et descendues à 1,20 m de profondeur sous le niveau du terrain actuel et fini extérieur et ancrées d'au moins 0,30 m dans les argiles sableuses avec des cailloutis en place non remaniées".
Je passe les détails de l'étude, si besoin, je pourrais apporter d'autres infos.

Ce n'est pas mon métier, mais je le comprends comme ça : les formations jusqu’à 1,60m sont relativement de bonne qualité par rapport aux essais pressiométriques, mais par précaution, on demande à ce que les fondations soient descendues à 1,20m parce qu'on est en aléa moyen.

J'aurais aimé avoir le retour de quelqu'un ayant l’habitude de ces études. 1,20 m semble-t-il vraiment justifié ? Le Guide Ministériel sur le retrait et gonflement des argiles parle de 1,20m en zone d'aléa fort...

Merci par avance!!
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Oui 1.2m c’est courant, ça permet de s'affranchir des effets des sécheresses ou des grosses pluies, à cette profondeur l'état hydrique du sol ne varie quasiment pas et l'argile a peu de change de bouger.

Voir ce que dit l'étude de sol sur le drainage qui est à mon avis à proscrire justement pour éviter de modifier cet état hydrique.

Voyez ce que dit le constructeur, à tous les coup il va vouloir installer un drain ce qui prouve bien ses compétences en géotechnique....
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Merci pour la réponse. C'est vrai que sur le coup, 1,20 m m'a paru énorme, mais si c'est ce qu'il faut... On avait pas prévu ça, ça va nous faire un bonne plus value!
On va travailler avec un maçon, et non pas un constructeur. Je ne l'ai pas encore vue pour lui en parler.

Petite question : doit on absolument bétonner sur 1,20m, ou peut on monter une partie en parpaing de façon à agrandir le vide sanitaire, ce qui réduirait les coûts?
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Vous pouvez maçonner le vide sanitaire, c’est tout à fait possible.

Vous travaillez avec un maçon : parlez lui de l'arase étanche histoire de savoir s'il connait un peu son métier.

L'oubli de l'arase étanche est une malfaçon courante.

Pour info le schéma de la norme (vous êtes à gauche) :



Si le maçon coffre le plancher par l'extérieur (plancher 100% béton, pas de planelle de rive) alors il peut se passer d'arase étanche.

Les 2 variantes se chiffrent : le gros béton coute 120€/m3 et nécessite peu de terrassement, la maçonnerie coute environ 45€/m² mais nécessite de terrasser au moins une banquette pour pouvoir travailler (+ de terrassement, + de terre à évacuer).
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Auriac Sur Vendinelle (31)
Attention à l' approfondissement du vs.
a l'intérieur tu n'auras plus les 1.2m et en plein été ça peut chauffer et dessécher les argiles par ce côté là
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Auriac Sur Vendinelle (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Pour l'arase etanche, elle est prévue. On en a déjà parler, et c'est chiffré sur le devis.

Pour l'intérieur du vs, l'étude dit qu'il faut que j'impermeabilise le fond pour éviter tout dessèchement.
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Auriac Sur Vendinelle (31)
Ah ok
et l'extérieur aussi doit être imperméable?
geomembrane?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Auriac Sur Vendinelle (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Rien de prévu côté extérieur, juste l'intérieur (béton ou geomembrane +gravier) pour éviter tout risque de dessiccation
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 800 message Gard
Bonjour j ai une question pour l arase Étanche.
Une arase Étanche bitumeuse sur murs Périphériques est ce aussi efficace que celles qu on fait sur le dernier rang d'agglo ? Ou bien est ce deux choses différentes et complémentaires ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Ne pas confondre l'arase étanche (feutre bitumineux ou épaisseur de mortier hydrofugé) qui est horizontale et les enduits verticaux sur sous bassement qui ne servent à rien en ce qui concerne les remontées par capillarité.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Gard
Oui Franchou c'est moi qui est mal lu mon descriptif.
Il y est précisé : l'étanchéité horizontale est réalisée par une arase bitumeuse étanche sur l'ensemble des murs périphériques et de refends sous le chainage du plancher".
Jusque là tout va bien sauf qu il me semble avoir lu qu'en zone de sismicité 3 modérée l'arase bitumeuse devait être remplacer une épaisseur de mortier hydrofuge bien dosée.
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
C'est tout à fait ça en zone 3 c’est arase mortier.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Je comprends pas vraiment votre démarche, vous faites appel à un bureau de géotechnique pour faire l'étude de sol, font un sondage à la pelle, des essais, vous préconise des fondations adaptées et vous remettez en question ?? Vous savez, ces rapports sont fait pour les constructeurs (ingénieur civil) mais même dans votre cas, ils sont responsables de ce rapport et des préconisations suggérées. Si vous construisez et que toute votre maison tasse ou fissure à cause de tassement différentiel, c'est leur problème pas le votre !

Si c'est un bureau sérieux et implanter depuis assez longtemps, vous pouvez ne pas vous en préoccuper du tout, c'est leur responsabilité !
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
nadgreg a écrit:Merci pour la réponse. C'est vrai que sur le coup, 1,20 m m'a paru énorme, mais si c'est ce qu'il faut... On avait pas prévu ça, ça va nous faire un bonne plus value!
On va travailler avec un maçon, et non pas un constructeur. Je ne l'ai pas encore vue pour lui en parler.

Petite question : doit on absolument bétonner sur 1,20m, ou peut on monter une partie en parpaing de façon à agrandir le vide sanitaire, ce qui réduirait les coûts?

C'est quoi le mieux entre une plus value et une maison insalubre et invendable donc perte sèche ??? Les particuliers ne se rendent jamais vraiment compte de l'utilité de notre métier mais quand ils font appel à des charlots et il y en a beaucoup, là ils pleurent...
Vous avez eu le bon réflexe et tout acheteur devrait se préoccuper très sérieusement de ce point malheureusement trop souvent négligé pouvant porter préjudice à l'ensemble de la maison dans laquelle on a investi toutes ses économies et ça peut vraiment virer au drame.
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 05h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir