bricalex a écrit:Chers BATech et llovir,

merci infiniment de vous intéresser à mon projet.  Je trouve génial que celui ci vous fassent rebondir sur un débat technique que je ne comprends d'ailleurs pas, magie de l'internet.

je reviens sur les précisions de batech:

Citation: Si votre premier schéma est bien une partie de votre projet comme demandé au dessus et toujours d'actualité, la problématique du doublement des solives reste.


tout à fait, je compte doubler sur la trémie d'escalier (à gauche) et sur l’enchevêtrure de la chemineée (à droite) qui a disparu de mon schéma global.

Je compte doubler tant les solives enchevêtrure que le chevêtre. en l’occurrence, a gauche cela reviendrait à doubler la poutre maîtresse.

Ca ferait donc du 150x200 pour les solives et 160x280 pour la poutre.

Pour doubler (tant solives que poutre), je compte coller avec ca: http://www.bostik.fr/_upload/ressources/construction/pdf-fiche-technique/BOSTIK-R-41.pdf

puis visser tous les 15 cm avec de la vis de charpente 6x140.

Citation: Normalement, vous ne devriez pas avoir de problème pour trouver des sections en bois massif C24

et ben non, moi c'est toujours du C18 quand on cherche bien, parce que pour qu'ils l’annoncent faut leur demander deux fois
Citation: de 80x200 ou 100x200.



que vous dites, déjà du 75x200 c'est assez exceptionnel, sauf peut être à la scierie mais de la scierie ils livrent pas (et après faut que je négocie avec le voisin ancien fermier et c'est toujours beaucoup plus compliqué)...

Citation: vous avez tout de même des poutres relativement haute. Il y aurait moyen de faire des économies avec un dimensionnement un peu plus fin.



vous savez les économies là dessus (si je passe en 175 de hauteur par exemple), c'est marginal pour moi, c'est le projet d'une vie alors ça s'amortie vite, je préfère surdimensionner un peu.


Citation: Je viens de regarder mes livres, je ne trouve pas de GL24h en 80mm de large

ben ca me fait peur, j'ai demandé au fournisseur de matériaux de confirmer, mais déjà qu'il me regarde bizarre quand je parle de classe de résistance...


Citation: Bon à vu d'oeil, c'est clairement pas assez. Vous portez toute votre structure sur cette poutre, une résistance en flexion de 22.6 kNm c'est un peu faible tout de même...


bon si je double, ca va? vous validez?

Citation: Sans compter votre poteau qui va prendre une belle ramassée et à mon avis 20x20 risque d'être un peu light. Quelle hauteur de colonne ?

2,80 m, je prends du 30x30? (parce que là, je peux aller le chercher à la scierie)

Citation: Si vous me donnez toutes les données géométrique, charges, coupe transversale d'un bout de plancher, vos surcharges (poids mort) et les cloisons (50 kg/m2 forfaitaire dans ce genre de cas), je pourrais vous dimensionner le tout. Je dois avoir le maximum d'infos.

pardonnez mon ignorance, mais à part là où je vais mettre la baignoire et là où je vais mettre l'armoire normande, je vois pas trop ce qui manque. en coupe disons: plancher lamellé collé, osb 3 en 18 une isolation light, des câbles qui courent un peu partout, des rails de placo, du placo, des spots de chez conforma, madame en dessous qui prépare la soupe mais je compte pas sur elle pour tenir le plafond.

Citation: Mais il faut trouver un moyen d'échange...

je peux faire votre compta, ou vous traduire de l'anglais..

Citation: Par contre je n'ai pas d'assurance et et ne me porte responsable de rien.

ça me parait bien normal, on est sur un forum internet

merci BATech et llovir pour toutes les améliorations que vous pourrez apporter.

Ahah, pour le moyen d'échange je parlais d'un moyen de s'envoyer des documents ! Pas des factures ! Un forum se base sur le "bénévolat" !
Pour votre plancher, je n'ai fais aucun calcul pour vous valider quoique ce soit.
Mais si Ilovir veut bien s'en occuper, cela m'irait bien aussi ! Je manque juste de temps en ce moment et si vous devez aller vite, j'aurais un peu de mal.
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Orne
Citation: Ahah, pour le moyen d'échange je parlais d'un moyen de s'envoyer des documents ! Pas des factures ! Un forum se base sur le "bénévolat" !

Je n'étais pas trop sur d'avoir compris en effet.. de toute façon vu ce que je vous proposais en contrepartie, je n'étais pas trop inquiet sur le fait qu'il n'y aurait pas de transaction!!

Citation: Pour votre plancher, je n'ai fais aucun calcul pour vous valider quoique ce soit.
Mais si Ilovir veut bien s'en occuper, cela m'irait bien aussi ! Je manque juste de temps en ce moment et si vous devez aller vite, j'aurais un peu de mal.


Bon ben me vla entre les mains de llovir... Enfin bon avec une poutre maitresse en lc 160x280 et des solives en 150x200 au chevetre en 75x200 sinon + un poteau de 30 x 30... je pense que je devrais être à peu près serein, non?
Messages : Env. 100
Dept : Orne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
bricalex a écrit:
Citation: Ahah, pour le moyen d'échange je parlais d'un moyen de s'envoyer des documents ! Pas des factures ! Un forum se base sur le "bénévolat" !

Je n'étais pas trop sur d'avoir compris en effet.. de toute façon vu ce que je vous proposais en contrepartie,  je n'étais pas trop inquiet sur le fait qu'il n'y aurait pas de transaction!!

Citation: Pour votre plancher, je n'ai fais aucun calcul pour vous valider quoique ce soit.
Mais si Ilovir veut bien s'en occuper, cela m'irait bien aussi ! Je manque juste de temps en ce moment et si vous devez aller vite, j'aurais un peu de mal.


Bon ben me vla entre les mains de llovir... Enfin bon avec une poutre maitresse en lc 160x280 et des solives en 150x200 au chevetre en 75x200 sinon + un poteau de 30 x 30... je pense que je devrais être à peu près serein, non?

Enfin, c'est à lui de dire s'il est partant !
Vous savez, en tant qu'ingénieur je ne donne aucune validation sans passer par un calcul... Dès que je donne des sections, j'engage ma responsabilité. Donc en général je passe par calcul même si j'ai mon idée. Le calcul rassure et nous laisse l'esprit tranquille.
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Oui, bien sur, un calcul. Je le ferai en inventant les données qui manquent.
Je pars sur du C 18 et sur du GL 24 h. On verra même si on pourrait passer en GL 24 c, pour le cas où ce serait celui que votre fournisseur aurait.
Avec les sections que vous annoncez, on devrait y arriver, mais je vais vérifier ce que ça donne.
Au plus tard dimanche soir.

Comment comptez-vous appuyer les solives et poutres sur les murs (qui sont en quoi, d'ailleurs) ?
Avez-vous une fondation pour le poteau ?
On supposera que les fondations existantes sont suffisantes pour porter le poids de tout ça.

Pour Ba tech : ELU c'était redondant. Quand on parle de résistance en flexion c'est forcément à l'ELU. En bois l'ELS c'est uniquement pour les déformations, pas comme en béton armé.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Ilovir a écrit:
Pour Ba tech : ELU c'était redondant. Quand on parle de résistance en flexion c'est forcément à l'ELU. En bois l'ELS c'est uniquement pour les déformations, pas comme en béton armé.

Oui effectivement, la résistance c'est à l'ELU : )
Bois ou béton c'est pareil, l'ELS est une vérification uniquement pour les déformations.
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
En béton, les vérifications en résistance se font à l'ELU et aussi à l'ELS. Selon le cas, on peut être bon à l'ELU, et devoir redimensionner à l'ELS.
Un peu plus souvent quand on est en fissuration préjudiciable.

Par ailleurs, pour le bois, un tableau ou un abaque ne peut pas (du moins en eurocode) donner un moment résistant de calcul pour une section, s'il ne précise pas pour quelle contrainte f,m,d, ou pour quelle classe de locaux.
En effet cette contrainte f,m,d (et les autres) dépend de la classe d'humidité du local.
Donner une valeur de moment résistant "qui ne tient pas compte de l'humidité", reviendrait à dire "donner une valeur de moment résistant qui ne tient pas compte de la résistance en flexion du bois".
Mais comment avez-vous trouvé 22.6 ?
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Oups, j'oubliais : le f,m,d (donc le M y,R,d) dépend aussi de plusieurs autres paramètres propres à chaque application (nature des charges, etc ..). Comme pour tout ce qui se fait en eurocode.
Je ne comprends vraiment pas comment on peut faire des abaques passe-partout, sauf à se placer dans le cas le plus défavorable possible imaginable. Alors, bonjour les surdimensionnements.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Ilovir a écrit:En béton, les vérifications en résistance se font à l'ELU et aussi à l'ELS. Selon le cas, on peut être bon à l'ELU, et devoir redimensionner à l'ELS.
Un peu plus souvent quand on est en fissuration préjudiciable.

Par ailleurs, pour le bois, un tableau ou un abaque ne peut pas (du moins en eurocode) donner un moment résistant de calcul pour une section, s'il ne précise pas pour quelle contrainte f,m,d, ou pour quelle classe de locaux.
En effet cette contrainte f,m,d (et les autres) dépend de la classe d'humidité du local.
Donner une valeur de moment résistant "qui ne tient pas compte de l'humidité", reviendrait à dire "donner une valeur de moment résistant qui ne tient pas compte de la résistance en flexion du bois".
Mais comment avez-vous trouvé 22.6 ?

Je crois voir ou vous voulez en venir mais c'est le même cas avec le bois. Si une section bois donne des déformations trop importante (mais qui vérifie l'ELU) ben on va choisir une inertie plus importante. En béton c'est pareil, si une dalle donne des flèches trop importante mais qui vérifie l'ELU, on joue sur différents facteurs (dont l'armature).

Le tableau d’où j'ai sorti ces valeurs vient d'un livre de référence du bois en Suisse en tout cas. Le coefficient éta w (éta en lettre grec qui tient compte de l'humidité) se cumul aux autres coefficients que vous avez énoncé qui réduisent (à part ksys) la résistance en flexion. C'est une sommes de paramètre qu'on affecte à une résistance brut. J'espère que vous comprenez car je vais devoir vous scanner la théorie (normes et livres) pour vous faire comprendre et j'ai vraiment pas envie de perdre du temps à ça.
 
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Non, le dimensionnement à l'ELS en résistance est défini au A.4.5 du BAEL 99 (je n'ai pas la référence eurocode) "état limite de service vis à vis de la durabilité de la structure". Des limites sont fixées sur la compression du béton et dans l'acier vis à vis de l'ouverture des fissures. On calcule les contraintes dans le béton et le cas échéant dans l'acier et on vérifie qu'elles restent admissibles. Je ne vous envoie pas copie du document.

Pour la déformation, à l'ELS aussi, c'est le A.4.6 "état limite de service vis à vis des déformations". là on regarde uniquement les déformations, par un autre calcul.

Les deux n'ont rien à voir.

Vous n'avez pas besoin de m'envoyer votre théorie pour me confirmer ce que je viens de vous expliquer : on ne peut définir un moment résistant pour une section de bois que si on a précisé quels coefficients on applique à la résistance caractéristique (que vous appelez brute).

Il y a autant de coefficients que d'utilisations différentes. En eurocode. En Suisse, je ne sais pas.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Ilovir a écrit:Non, le dimensionnement à l'ELS en résistance est défini au A.4.5 du BAEL 99 (je n'ai pas la référence eurocode) "état limite de service vis à vis de la durabilité de la structure". Des limites sont fixées sur la compression du béton et dans l'acier vis à vis de l'ouverture des fissures. On calcule les contraintes dans le béton et le cas échéant dans l'acier et on vérifie qu'elles restent admissibles. Je ne vous envoie pas copie du document.

Pour la déformation, à l'ELS aussi, c'est le A.4.6 "état limite de service vis à vis des déformations". là on regarde uniquement les déformations, par un autre calcul.

Les deux n'ont rien à voir.

Vous n'avez pas besoin de m'envoyer votre théorie pour me confirmer ce que je viens de vous expliquer : on ne peut définir un moment résistant pour une section de bois que si on a précisé quels coefficients on applique à la résistance caractéristique (que vous appelez brute).

Il y a autant de coefficients que d'utilisations différentes. En eurocode. En Suisse, je ne sais pas.

Je ne comprends pas comment avec une combinaison ELS (1.0 x pp + 0.6 x c.u cas quasi permanent) vous pouvez avoir des contraintes supérieurs à une combinaison ELU (1.35 x pp + 1.5 x c.u.)... A l'ELS, on limite les contraintes dans l'acier... Enfin bref, chez nous en suisse, ces pirouettes n'existe pas, je n'ai jamais lu cela dans les normes SIA, je le serais depuis longtemps ! Enfin bref...
Pour le calcul du moment résistant, je n'ai jamais dit que l'on dimensionnait sans les coefficients. D’où vous sortez ça ? Faites-moi pas dire ce que je n'ai pas dit svp. J'ai bien précisé que c'était pour donner une idée et que cela ne tenait en aucun compte d'aucun facteur réducteur et que ce n'était pas pour dimensionner mais juste pour donner un ordre de grandeur, la preuve, nous avons quasiment la même résistance, arrêtez de pinailler. Donc arrêtez de me faire dire ce que je n'ai jamais dit !!! Vous ne m'apprenez strictement rien et vous me faites perdre mon temps.
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
On ne parle plus du béton, ce n'est pas le sujet (je vois que j'ai eu tort d'en parler), et je ne connais pas les normes Suisses.

Pour les coefficients, c'est quand-même vous qui avez écrit, et répété et souligné :

Citation: "Je viens de regarder mes livres, je ne trouve pas de GL24h en 80mm de large. Cela commence à partir de 100mm. La résistance en section (et je ne parle pas de déversement, humidité, etc. qui peuvent influencer sur la résistance) d'une section GL24h 100x280mm est de:


L'humidité, le déversement, etc ... ce sont bien des coefficients.

Moi, je demandais seulement à comprendre comment vous trouviez 22.6. Juste ça, par curiosité, pas pour vous faire perdre votre temps. Vous n'avez pas à vous énerver.
Maintenant, j'ai la réponse : c'est une donnée Suisse, pour un certain cas de figure. Merci.

Pour la suite, je m'en tiendrai aux normes Françaises, non pas que je les juge meilleures que les Suisses, mais ce sont les seules que je connaisse.

Bonne soirée
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Orne
Ilovir a écrit:Oui, bien sur, un calcul. Je le ferai en inventant les données qui manquent.
Je pars sur du C 18 et sur du GL 24 h. On verra même si on pourrait passer en GL 24 c, pour le cas où ce serait celui que votre fournisseur aurait.
Avec les sections que vous annoncez, on devrait y arriver, mais je vais vérifier ce que ça donne.
Au plus tard dimanche soir.

Comment comptez-vous appuyer les solives et poutres sur les murs (qui sont en quoi, d'ailleurs) ?
Avez-vous une fondation pour le poteau ?
On supposera que les fondations existantes sont suffisantes pour porter le poids de tout ça.

.


bon ben sympa! au passage je comprends que le 24c est moins bien que le 24h, donnée que je trouvais nulle part sur le net...

donc maconnerie de moellons hourdi terre epaisseur des murs 60 cm. fondations malmenees par des decaissements imprudents aux pieds des murs ( ca c est juste pour dire que si l effort vous semble maousse vaut mieux charger le(s) poteaux). solives côté mur: encastrement de 15 cm, solives côté poutre: sabots simpson; poutre :encastrement de 35 cm cote tremie et de 25 cm à l'autre extrémité.

merci d avance!!

poteau oui je ferai une fondqtion beton type semelle isolee 80x80x20..
Messages : Env. 100
Dept : Orne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Ilovir a écrit:On ne parle plus du béton, ce n'est pas le sujet (je vois que j'ai eu tort d'en parler), et je ne connais pas les normes Suisses.

Pour les coefficients, c'est quand-même vous qui avez écrit, et répété et souligné :

Citation: "Je viens de regarder mes livres, je ne trouve pas de GL24h en 80mm de large. Cela commence à partir de 100mm. La résistance en section (et je ne parle pas de déversement, humidité, etc. qui peuvent influencer sur la résistance) d'une section GL24h 100x280mm est de:


L'humidité, le déversement, etc ... ce sont bien des coefficients.

Oui en effet mais monsieur n'étant pas du métier, je n'allais pas compliquer les choses avec des coefficients de partout. Il ne sait pas dimensionner une poutre, pourquoi aller lui parler de coefficient ? On m'a dit dès le départ de calmer le jargon technique, là c'est tout le contraire ! 

Moi, je demandais seulement à comprendre comment vous trouviez 22.6. Juste ça, par curiosité, pas pour vous faire perdre votre temps. Vous n'avez pas à vous énerver.

Il fallait me poser cette question dès le départ au lieu de tout remettre en cause et me "tester" ! Cela à le dont de m'agacer, désolé... Même sur un forum, il faut encore faire ses preuves, j'ai du mal. J'en vois assez tous les jours pour pas avoir besoin de me justifier de tout ce que j'écris, sinon je passe mon temps à me prendre le chou avec les gens.

Maintenant, j'ai la réponse : c'est une donnée Suisse, pour un certain cas de figure. Merci.

Non la réponse est simple: f,m,d x W = Mrd (en y ou z et sans tous les coefficients)

Et c'est valable autant en Suisse qu'en France


Pour la suite, je m'en tiendrai aux normes Françaises, non pas que je les juge meilleures que les Suisses, mais ce sont les seules que je connaisse.

Je travail surtout avec les normes SIA mais aussi les eurocodes et parfois pour le sismique avec encore d'autre normes (néozélandaise entre autre).

Si jamais, je vous conseil le "Traité de Génie Civil volume 13 Construction en bois, matériau, technologie et dimensionnement". Très très bien fait et très utile pour beaucoup de cas.


Bonne soirée

Merci, pareillement !
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Orne
Bon des nouvelles: faut que je vous dise que j avais soumis le sujet sur le forum de futura sciences. d apres la bonne âme plutôt experte qui m'a répondu, ça passerait sans poteau et ça passe très bien avec un poteau en 20x20.

il achète toutefois l idée de doubler pour les aspects raisonnance.

voili voilla. je me demande si le gars est pas belge, auquel cas mon sujet aura été étudié par des ingenieurs français, suisse et belge. Smile va exiger ça à un bureau d études!Rolleyes

bon ben merci encore, et si vous avez d autres conseil sur le sujet (notamment s il y a des regles de l art pour doubler) je suis preneur!
Messages : Env. 100
Dept : Orne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Ilovir a écrit:On ne parle plus du béton, ce n'est pas le sujet (je vois que j'ai eu tort d'en parler), et je ne connais pas les normes Suisses.

Pour les coefficients, c'est quand-même vous qui avez écrit, et répété et souligné :

Citation: "Je viens de regarder mes livres, je ne trouve pas de GL24h en 80mm de large. Cela commence à partir de 100mm. La résistance en section (et je ne parle pas de déversement, humidité, etc. qui peuvent influencer sur la résistance) d'une section GL24h 100x280mm est de:


L'humidité, le déversement, etc ... ce sont bien des coefficients.

Moi, je demandais seulement à comprendre comment vous trouviez 22.6. Juste ça, par curiosité, pas pour vous faire perdre votre temps. Vous n'avez pas à vous énerver.
Maintenant, j'ai la réponse : c'est une donnée Suisse, pour un certain cas de figure. Merci.

Pour la suite, je m'en tiendrai aux normes Françaises, non pas que je les juge meilleures que les Suisses, mais ce sont les seules que je connaisse.

Bonne soirée

Même pour être plus précis quant au résultat que j'ai donné:
Mrd = f,m,d x Wy x (600/h)^0.1
kh n'est pas égale à 1.0 !
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mardi 09 avril 2024 à 20h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Une maison bois, ça coute combien ?
Une maison bois, ça coute combien ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir