Retour
Menu utilisateur
Menu

Plafond autoporté avec contrainte volet roulant

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.433 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Après maintes recherches infructueuses, je me tourne vers vous afin d'avoir des pistes sur un problème dont je n'arrive pas à me sortir!
 
En pleine rénovation de ma maison, je souhaite refaire le plafond de ma cuisine (très abîmé, réalisé en briques suspendues).
 
La cuisine est (presque) rectangle, 4,55m de long sur 3,50m de large. Sur un des murs de 3,50m, côté jardin, j’ai une baie-vitrée et une fenêtre.
 
Ayant défini mon projet dès le départ, j’ai débuté par les murs. J'ai donc isolé les murs et plaqué l'ensemble en utilisant le système Optima, avec lisses en bas au sol, lisses en haut contre le plafond en brique. Je pensais m'appuyer sur ce doublage des murs pour réaliser un faux plafond autoporté (R70/M70) par la suite.
 
Or, suite à une erreur dans la commande ma fenêtre, j'ai une contrainte que je n'avais pas prévu : sur un des murs qui devait me servir d'appui pour les rails, j'ai un volet roulant (qui est en limite du plafond actuel), et qui m’empêche donc de fixer mon R70 tout du long (initialement, la fenêtre devait faire 20cm de moins, ce qui m’aurait permis de réalisé le projet initial). En effet, l’idée était de mettre les rails du côté le plus long (4,5m donc), et de caler des montants doublés M70 en large tous les 40cm, ce qui me permettait d’être d’équerre avec le guide de pose Placo au vu de la longueur.
 
En partant de l’objectif de pouvoir garder un accès à la trappe du volet roulant en cas de soucis, je ne vois pas comment je peux réaliser mon plafond avec cette contrainte du volet roulant. La fenêtre faisant 1m de large, l’idéal serait de pouvoir fixer un rail « déporté », disons 40cm devant le volet, suffisamment rigide pour pouvoir y appuyer mes montants.
 
Si quelqu’un a déjà été dans cette situation où s’il existe une solution « simple » de contournement du problème, je suis preneur ! Car là, la seule solution que j’entrevois est de défaire ce que je viens de faire (isolation, placo), déposer le plafond en brique dans sa totalité et partir sur un plafond suspendu par suspentes, qui me permettrait de gagner les quelques centimètres qu’il me manque pour faire un plafond solide. Cette solution ne m’enchante pas du tout, puisqu’évidemment elle nécessite de tout refaire ; donc s’il y a moyen de faire autrement…
 
Merci d’avance, et n’hésitez pas à me dire si je ne suis pas clair ;)
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de cloison...

Allez dans la section devis cloison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plaquistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plaquistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-11-devis_cloison.php
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bonjour,

Vous devriez vous en sortir en réalisant une sorte de chevêtre en M70. En effet vous mettez un montant de chaque coté de la fenetre et vous réaliser une chevêtre devant votre fenêtre pour accueillir les deux montants sensés etre devant votre fenêtre.
Il faudra laisser un espace vide devant votre coffre de volet roulant pour la "maintenance".

Cette solution n'est pas la plus "jolie" par contre.
Certain l'ont fait : cf ci dessous
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Merci pour votre retour.

Effectivement, la solution est intéressante... Malheureusement, sous la fenêtre est l'emplacement d'un linéaire de cuisine d'1,80m (évier, lave-vaisselle notamment), et je ne peux donc pas faire de décroché sans peine d'avoir un "trou" entre mon plan de travail et la fenêtre...

N'y-t-il pas une autre solution?
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
Bonjour

la fenetre fais 1m de large et vos rails tous les 40cm donc il y aurait "que" 2 double rails a soutenir 40cm avant la fenetre, es-ce que vous pouvez mettre ce cavalier:




la tige fileté pouvant etre allongé a souhait ou mettre devenir un cable acier pour aller chercher un support au dessus du plafond brique.

si il y a un solivage par exemple vous mettez une bonne planche en travers du solivage puis vous venez vous reprendre dessus en la traversant avec la tige fileté et rondelle + écrou.
sinon allez jusqu'a la charpente?

si pas d'accès par le dessus il faut faire un trou dans le plafond brique sous les 2 fin de rail 40cm avant la fenetre je pense pas que ça compromette la solidité du plafond, les briques plafond ce n'est qu'un parement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Merci pour votre réponse.

Je ne connaissais pas ce genre de cavalier. Effectivement, je pourrais faire un trou dans le plafond brique actuel pour accéder au solivage, et fixer la tige filetée à une traverse en bois entre deux solives comme vous proposez. Si je comprends bien, mes montants viennent ensuite se "reposer" sur la base du cavalier, et donc le poids est repris en partie par le solivage? Cela semble idéal vu ma configuration (et ensuite beaucoup plus simple pour aménager une éventuelle trappe d'accès au volet roulant au besoin).

Savez-vous comment se nomment ce type de cavaliers?

Merci beaucoup en tous cas!
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
Suspente MD stil oui le poids ets repris sur le solivage

vous allez devoir acheter une boite de 100 il n'y a pas moyen de fixé le bout de rail de 1m sur le solivage, via des tasseaux vertical par exemple vissé dans le solivage et sur le rail en en mettant pas mal que ça tienne bien?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Hum... vu le prix de boîte de 100, et dans la mesure où je n'avais pas prévu de casser un PEL pour suspendre un rail, je vais effectivement devoir trouver autre chose!

Il faut que je regarde plus en détail pour la deuxième solution que vous proposez, car dans le cas (hautement probable) que ma solive ne tombe pile-poil au dessus de mon futur rail devant mon caisson, je vais devoir reconstituer un appui entre les solives, sur lequel "descendront" les tasseaux sur lesquels je pourrais venir visser mon rail. Il faut penser la chose pour trouver une solution suffisamment solide, et cela suppose de toute façon de déposer une partie du plafond (pas un soucis cependant).

Je vous tiens au courant ce WE pour vous donner un retour!

Merci en tous cas!
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
Le solivage est surement posé dans le meme sens que vos montant 70 donc le rail de 1M sera perpendiculaire aux solives donc pas de probleme.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 08 avril 2024 à 14h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cloisonArtisan
Devis cloison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir