Plaque induction 7.3 kw

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 452 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Bloggeur Env. 80 message Moselle
Bonjour à tous je doit installer une plaque induction wirpool puissance 7.3kw mon installation est en 3g6 mm2 sur disjoncteur 32a donc OK problème le câble livrée avec la plaque et un 3g2.5 mm2 souple pour moi ce n'est pas suffisant cette section je pense que le fournisseur c'est trompé ?ou moi qui me trompe ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
...cc
vires ce bout de ficelle et pose ton 6mm² en direct !!
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il ne faut pas confondre :
- le circuit qui est dans le mur, qui doit répondre aux exigences de la NF C15-100, qui doit pouvoir s'adapter à tout type de plaque et qui doit être en 3G6²
- le cordon terminal de l'appareil, qui a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques et besoins de l'appareils.
Je suppose que compte tenu de la faible longueur du cordon et du fait que l'induction ne "tire" pas en continu, le constructeur a jugé que le 2,5² était suffisant.
Mais si vous avez un doute, adressez vous à leur service client pour en avoir confirmation

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
... c'est simple ; tu vire le cable de 3 X 2.5mm² et tu installe en direct ton 6mm² pour plus de s&sécurité..
... Voilà un lien , il y en a d'autres biensur ..
http://www.schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electr[...]ue-abaques-tableau.html
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
C'est bizar cette histoire, moi aussi j'ai acheté une plaque de ce type, de marque Bosch, et il y avait un 3G2,5 dessus.

cela m'as étonné, pour une tel puissance, j'ai appelé le service client bosch, et ils m'ont dit de mettre un 3G6mm² a la place du 2,5mm², le mec au téléphone ne comprenais pas qu eje puisse avoir un 3G2,5...

du coup j'ai mis un bout de 6mm2

quand tu serres le 6mm², serre assez fort et ensuite bouge le cable de droite a gauche et haut en bas par rapport au domino, le cuivre étant mou il va se placé dans le domino quand tu va bouger le fil et tu pourras reserrer un peu le domino, recommence l'opération jusqu'a ce que tu ne puisse plus serrer le domino.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
... Re-cc
il y a la même aberration pour certains appareils tel que les fours..
Car dans les pays lointains de production de ces appareils les normes de Sécurités ne sont pas les même que dans nos pays....
... Donc respectez les lois et les consignes pour votre Survie et celle de votre entourage !!!
il y a des abaques :
http://installation-electrique.comprendrechoisir.com/astuce/[...]n-d-un-cable-electrique
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Moselle
Merci à tous j'ai vérifié chez un ami pareil c'est un 4g2.5 souple dont un fil de phase qui n'est pas utilisé car c'est du mono bien sûr ;)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Comme je l'ai dit plus haut, il ne faut pas confondre la section définie par la NF C15-100 pour les circuits qui sont dans le mur en locaux d'habitation et le cordon de raccordement à l'appareil qui fait partie intégrante de l'appareil (d'ailleurs personne ne va vérifier comment sont dimensionnés les différents fils de connexion à l'intérieur du four). Pour rappel le four n'est pas régit pas la NF C15-100 (qui ne concerne que les installations électrique).

Quand on regarde les tableaux 52 de la norme on voit que du 2,5² peut supporter pratiquement 50A dans certaines conditions de pose.
Ce n'est donc pas aberrant que le constructeur fournisse un cordon en 2,5².
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 600 message Ain
Bonjour,

Je suis d'accord avec Carminas, de plus remplacer le cordon d'origine peut être une condition de non prise sous garantie en cas de problème.
Je comprend que cela puisse choquer, mais regarder la section de câble (0.5 ou 0.75 mm²)de certains équipements électriques qui sont prévus d'être raccordés sur des prises 16A.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Moselle
Exactement carminas et Thierry c'est totalement vrai les section sont toujours plus faible sur les conducteurs d'origine je vais laisser tel quel
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mercredi 20 mars 2024 à 20h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir