Retour
Menu utilisateur
Menu

Puits canadien région Toulousaine

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 681 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
Pour pallier à la problématique des températures élevées l’été dans notre région, j’ai commencé la construction d’un puits canadien.

Mon terrain s’y prête, donc une tranchée de 50 m avec une pente de 5 % avec un départ à 1,70 m, une arrivée à 2,30 m, une gaine de 160 mm, d’une profondeur moyenne 1,90 m.
J’ai un regard pour les condensats, fabriquer un tube PVC de 400 mm, d’une profondeur de 2,60 m, avec 50 cm de gros graviers.

Puit canadien


La gaine du puits passe par mon garage et ma buanderie, dans un coffrage isolé avec 200 mm de laine Gr32.
À partir de mon garage, la gaine du PC est réduite à un diamètre de 125 mm.

Je vais fabriquer un premium d’insufflation isolé, les gaines d’insufflation sont de la TPC double peau de 75, noyée dans la ouate de mes combles perdus, les gaines sont isolées par 100 mm de laine verre, pas question de perdre nos précieuses calories.

J’installe un bypass électrique manuel de 125 mm, ainsi qu’un ventilateur silencieux et un variateur de puissance afin de pouvoir piloté le PC assez finement.

L’installation est en cour, la tranchée et la pose de la gaine sur un lit de sable n’ont pas été difficiles.
La tranché a été effectué mi-septembre avec une terre argileuse, mais assez dure, avec une mini pelle de 6 T,cela ne pose pas de problèmes particuliers.

Je posterais des photos de l’installation.
 
Érik
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Montauban (82)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez sur la page devis vmc de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 500 message Lyon (69)
Salut,

Juste une petite remarque en passant. La pente que tu as mis est plutôt 1% (en fait 1 et des poussiers) et pas 5%....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
En fait ma sortie est à 1,40 m sur 5m vers les 1,70 et ensuite 38 m a 2,30 m.

J’ai 3 m de remontés dans le garage et j’ai mon regard à 7 m de la maison.
Je suis à 2 % sur la grande longueur, et beaucoup plus sur la première partie et du regard à la maison.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Montauban (82)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Boisset Et Gaujac (30)
Bonjour,
Le problème que je vois en regardant le schéma est au niveau du puits des condensats.
L'évacuation par le fond est une très mauvaise solution:
_ en cas de fortes pluies, l'eau (sale)va remonter par le fond et noyer l'ensemble du collecteur
_ on crée aussi une pompe à radon: comme on aspire à l'intérieur de la maison , on aspire aussi le gaz radon et on le concentre à l'intérieur. Ce gaz est présent sur l'ensemble de la croûte terrestre, + ou - concentré suivant la nature su sous sol. Pour annuler ce risque, dans ce cas, il faut placer le ventilateur côté cheminée de départ et pousser l'air vers la maison ou places un puits des condensats étanche avec une pompe d'extraction dans le fond. Ce qui revient plus cher évidemment.
Pensez à bien répartir l'air du puits canadien dans toutes les pièces pour optimiser l'installation, sauf dans les pièces humides ( cuisine, salle de bain, WC, buanderie...) l'air humide et vicié est extrait par la VMC. De ce fait, on nettoie l'ensemble de la maison avec l'air neuf.
Cordialement, Philippe.
PS: Je ne réalise plus de puits canadien, je suis à la retraite...
Messages : Env. 80
De : Boisset Et Gaujac (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
Bonjour,

Bon pour le radon yen a très peut donc c'est réglé.
Bien sur j'ai une pompe pour les condensats, mais depuis le début, malgré les forte pluie aucunes infiltration.
Oui j'ai fabriqué mon premium d’insufflation avec une distribution en pieuvre.

Erik
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Montauban (82)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le lundi 25 mars 2024 à 16h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir