Retour
Menu utilisateur
Menu

Section de cable (coffret type 2 limite de propriété)

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.913 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Cognac (16)
Bonjour a tous 

Je commence par dire que j'ai parcouru plusieurs post concernant mon sujet et j'ai pas mal navigué sur le forum mais ce matin après avoir fait deux grossiste en fournitures et mon électricien j'y perds mon latin.
L'un me dit d'acheter 2x25 mm² un autre 2x50mm² et un autre pour finir 2x70mm² et pour lui c'est peu être pas suffisant.

Voila je suis en pleine construction et j'arrive a la phase achat du câble.

Je suis en Monophasé 12Kva et a 98 metres de mon disjoncteur.
D’après tout les abaques que je consulte et qui sont pour certains différent.

Est ce que l'un d'entre vous peux me confirmer (ce tableau pour moi ce serai 2x35mm²)

Cordialement

terrain signé
plan en cour
Messages : Env. 40
De : Cognac (16)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Salut
C'est ce tableau qu'il faudrait prendre plutôt car il faut tenir compte de la chute de tension de 2%


étant donné que vous êtes un peu dans la même situation que moi, ce sera du 2x70mm² cuivre ou 2x95² Alu a priori. Mais vous ne trouverez de manière quasi certaine que des 1x70mm²
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Une abaque dépend de l'hypothèse de chute de tension avec laquelle est a été réalisée.
Celle que vous avez mis en image a été réalisée avec une hypothèse de 3%.
La valeur qu'il faut retenir pour un branchement est de 2% maxi.

De toute façon, vous n'avez pas à vous poser de questions, c'est normé de manière officielle depuis 2013 :


Entre 83m et 117m, il faut du 2x70² cuivre pour un DB 30/60A mono.

A noter que si vous voulez utiliser de l'alu moins cher, l'équivalence pour 98m est de 2x95².

Sinon pour rappel 12kVA c'est 14kW (60A)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Cognac (16)
Bonjour
Merci pour ces infos effectivement ça change tout niveaux prix :( j'ai rdv avec mon électricien demain matin je vous tiens informé.
Merci les forumeurs
terrain signé
plan en cour
Messages : Env. 40
De : Cognac (16)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 18h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir