Bonsoir à tous,

je viens de lire pas mal de choses sur la combinaison VMC / minuterie, notamment sur la durée de la minuterie et j'ai un probleme un peu similaire

j'ai deux petites salles de bain (moins de 10m3 chacune) l'une au dessus de l'autre, la seconde est sous comble et j'ai donc du mettre la VMC suspendue dans un caisson d'à peine 1 m3 placé juste au dessus de la douche et sous le plafond en pente du grenier

c'est une VMC hygro, mais je ne comptais pas utiliser les bouches auto reglables, et sur les 5 bouches d'entrée, je ne comptais utiliser que 2 petites

le probleme, c'est qu' au final, elle est trop bruyante (bien qu'une des plus silencieuses d'après le magasin de bricolage)

je me suis donc dit que j'allais mettre un bouton poussoir dans chaque salle de bain et un relais/minuterie/autre... pour que ca n'allume la VMC que pour une petite heure, ce qui fait qu'elle ne ferait de bruit qu'apres une douche et pas la nuit (meme bien isolé le caisson, on entend le moteur dans la chambre de ma fille juste à côté)

quand je me suis rendu au magasin, le responsable du rayon m'a dit qu'on ne pouvait pas brancher une VMC sur une minuterie, que ca l'abimerait, que l'interieur s'oxyderait (moteur etc...) et que de l'eau risquerait de stagner dans les gaines

pourtant je voudrais que la VMC tourne 30 min à 1 h après la douche, largement de quoi oter toute l'hudmidité résiduelle

bref:

- qu'est ce que vous pensez de la combinaison VMC / minuterie?

- y'a t'il des VMC adaptées à ce type de fonctionnement?

- existe t'il des extracteurs centralisés qui se déclenchent avec détecteurs d'humidité? je sais que ca existe en mural ou plafonnier pour une salle de bain, mais est ce que ca existe en modele centralisé pour plusieurs pièces?

merci d'avance pour vos réponses que j'espere rapide, le plafond de la salle de bain que j'utilise commence à moisir un peu
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Déjà on ne met pas une VMC dans un caisson, sinon ça fait "tambour" notamment avec les vibrations. Une VMC, ça se suspend à la charpente avec des ficelles, justement pour ne pas transmettre les vibrations ou alors, il faut la poser sur un matériaux mous pour qu'il absorbe les vibrations.

Ne croyez pas qu'une demi heure ça suffira, et puis, pour trouver des minuteries qui fassent jusqu'à demi heure, c'est difficile.

Et si vous ne voulez pas laisser longtemps, vous avez intérêt à ce que ça aspire plus fort. Et aussi, si vous utilisez que deux bouches, et en plus avec des petites bouches, l'air passe plus vite, ce qui fait plus de bruit aussi.

Mettez deux bouches dans chaque salle de bain, ça aspirera plus rapidement l'humidité.
N'oubliez pas de raccourcir les portes afin que l'air extrait puisse être renouvelé.

Attention aux tuyaux qu'ils aient une pente régulière, sinon ça peut faire des poches d'eau avec la condensation.

Les extracteurs, c'est très peu puissant, et si ça va dans un long tuyau, ça réduit considérablement le débit.

J'espère que vous avez prévu une sortie dans le toit ou sur un mur pour sortir l'air.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Tout d'abord merci pour ta réponse Larzac

Je me doute bien de l'effet tambour dans un petit vide sanitaire mais on fait aussi avec ce que l'on peut... le problème du bruit n'en est plus un quand on peut temporiser le dispositif, c'est juste que du coup, je ne peux pas avoir de VMC qui tourne 24/24h, parce qu'en pleine nuit, le petit bourdonnement résiduel est gênant.

je joins un petit schéma pour bien comprendre l'installation

précisions:

- les gaines sont isolées
- la VMC est suspendue
- le vide sanitaire bien isolé phoniquement
- je peux utiliser la grande entrée pour la salle de bain n°2 pour éviter qu'elle pompe dans le vide sanitaire
- niveau disposition, je n'ai aucun autre endroit pour mettre la VMC, ni d'autres possbilités pour les gaines à cause des poutres du plancher

Vu le débit d'air important dans des gaines isolées, je pensais qu'il n'y aurait pas de condensation importante dans la gaine, juste peut etre au niveau de la sortie en toiture qui est en terre cuite doublé PVC

[/img]
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mardi 26 mars 2024 à 08h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir