bonjour,
alors j'ai une tite question VMC :
sur tous les shémas d'instal on voit les gaines qui montent à la VMC et celle ci est accrochée à la charpente dans les combles.
J'ai lu (Jf je crois) qu'il fallait absolument la suspendre et pas la poser donc çà ok.
mais chez moi... y a pas de combles Sad puisque l'étage est aménagé.

la question est : à l'étage puis-je la suspendre sous les rempants (à 30cm du sol) ? ce qui veut dire que la gaine "salle d'eau" que je pense mettre en hauteur pour les vapeurs de douche serait à environ 2,20m et "descendrait" dans la VMC.

merci d'avance pour votre aide Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Salut Elisa
La mienne est suspendue aux chevrons dans mon garage, c'est aussi simple et moins bruyant. Tu fais ensuite courir tes gaines par tes bas de rampants et tes faux-plafonds, en traversant éventuellement le mur garage/habitation.

J'ai des tophs si tu veux.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
yessss !!!! voila qui m'arrange !!!
merci Fredoche Wink
donc pas de problème pour que le moteur soit plus bas que les bouches !

j'avais une crainte de je ne sais quoi genre trop d'humidité qui "coulerait" en direct dans le moteur mais bon, l'est là pour çà la VMC.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
***** a écrit:yessss !!!! voila qui m'arrange !!!
merci Fredoche Wink
donc pas de problème pour que le moteur soit plus bas que les bouches !

j'avais une crainte de je ne sais quoi genre trop d'humidité qui "coulerait" en direct dans le moteur mais bon, l'est là pour çà la VMC.


Le risque existe bel et bien : fait descendre le tuyau plus bas que le bloc pour le faire ensuite remonter : tu pourras ainsi verifier si la vapeur condense. Sinon, gaine isolée!

Al.
Messages : Env. 800
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
ok, merci Al Wink
Donc les gaines poseront sur les faux plafond et je vais suspendre la VMC un tout ptit peu plus haut comme çà, elles "remonteront dans la VMC.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Salut
Oui le risque existe, mais en combles aménagés il est assez moindre, tu vas cheminer tes gaines dans des espaces chauffés ou tempérés, hormis le garage.
Donc il te suffit de mettre des gaines isolées pour la partie garage. C'est quoi comme vmc ?

Sinon chez moi, le caisson est donc dans le garage sous les chevrons, 2 gaines isolées traversent le mur et cheminent par les pieds droits en bas de pente, entre isolant et placostyl, d'où se font les départs, ensuite répartition par T dans le faux plafond. L'isolation a plutot un intérêt sonore à priori, tout du moins chez moi. Sur ces gaines isolées, la gaine intérieure est perforée. Et seules les 2 gaines principales sont isolées chez moi.

Par contre il faut faire attention aux pertes de charges sur de grands réseaux. Je fonctionne en vitesse 2.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour Fredoche,

donc çà y est "presque", la VMC est installée. je dis presque car tout est fait, le cable aussi, l'interrupteur (dans la cuisine) + ajout du 2A au tableau mais... comme je suis toujours alimentée avec une rallonge chez le voisin, je vais attendre qu'il rentre avant de mettre sur "On" Biggrin
Sinon, la VMC est une SF hygro.
Pour l'isolation comme mon garage est en Monomur 30 je pense qu'il n'y a pas de souci (quand la porte de garage fermera Mad ).
J'ai accroché le caisson sous le plancher haut (entre 2 solives) et il y aura un faux-plafond pour cacher tout çà.
Je n'ai que très peu de longueurs car tout est regroupé : l'étage juste au dessus du RC (je viens de me relire Biggrin je parle des sanitaires hein Tongue ).
On a redescendu (pas moi, mon fiston) les tuiles à douilles (plus bas sur le toit) et fixé le caisson à 1,5m de la sortie.
voili voilou, et encore merci Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 04h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques