Retour
Menu utilisateur
Menu

Panneaux Rayonnant en complément PAC Air/Air dans Chambres

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 699 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 60 message Tarn
Bonjour,

J'aimerai un avis sur un complément de chauffage. En effet nous habitons une maison neuve (2ans) avec une isolation par l'extérieur (15cm de polystyrène), 35cm de ouate de cellulose au plafond et la maison est sur soubassement avec voutain en polystyrène, mais une chape de 10cm en ciment par dessus.

Le mode de chauffage est un gainable air/air, dimensionné pour la partie à vivre, mais j'ai tout de même placé des bouches dans les chambres.

Dans les pièces à vivre (salon, salle à manger cuisine) la chaleur est très confortable. Quand on programme 22° dans le salon, les chambres sont à 18-19° sans forcer.

Le hic c'est que nous avons des enfants et que pour jouer, 18-19° c'est juste. J'avais donc déjà prévu de mettre un chauffage électrique dans les chambres en complément.

Je pense opter pour des panneaux rayonnant (rapidité de chauffe, le fait que mes murs vont stocker la chaleur du fait de l'isolation par l'extérieur, hauteur en plafond 2.60m).

Les chambres font 12m², il m'est recommandé 1000W, mais je pense que le calcul est fait en considérant que c'est un moyen de chauffage principal.

Pensez-vous que je peux prendre des panneaux rayonnant moins puissants?
Pour ceux qui ont des panneaux rayonnants, quel est votre avis sur ces produits?
Si vous avez d'autres idées, n'hésitons pas à débattre je suis ouvert!

Merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Slt,

500 W dans chaque chambre seront plus que suffisants...Et, compte tenu du chauffage principal couvrant 90% des besoins, n'importe quel radiant (ou autre) conviendra; il est inutile de mettre trop cher...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Bonjour,
Afidgood a écrit:Si vous avez d'autres idées, n'hésitons pas à débattre je suis ouvert!
Merci

Il y a un "truc"
- Comment avec une telle isolation le gainable n'arrive pas à monter plus haut que 18°C-19°C dans les chambres.
- Un gainable doit réguler la T°C pièce par pièce! (par une modulation d'ouverture du volet de chaque réseau distribuant les différentes pièces)
- Un gainable régulé par un thermostat unique perd tout son intérêt, autant mettre un split.

Questions:
- Quelle est la marque, le modèle, les déperditions de la maison ?
la puissance de la PAC ?
Afidgood a écrit:Le mode de chauffage est un gainable air/air, dimensionné pour la partie à vivre, mais j'ai tout de même placé des bouches dans les chambres.

Manifestement il y a soit:
- Une puissance PAC ridiculement basse / aux déperditions.
- Un défaut de conception!
- Une régulation incomplète.(qui semblerait être le cas !)




Cordialement,

Bécamel.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Tarn
Tes remarques sont très pertinentes bécamel puis qu'effectivement j'ai un gainable sous dimensioné pour ce que j'en fait et peu voire pas de vraie régulation dans les chambres.

Pour faire simple au début du projet j'avais prévu le gainable UNIQUEMENT pour les 75m² du salon/séjour et cuisine en partie, d'où un gainable atlantic de 9.5kw. Dans cette configuration on est bien dimensionné.

J'ai mis les bouches dans les chambres en prévision d'une évolution plus tard et surtout pour avoir un peu de clim l'été (il fait chaud dans le sud).

Quand nous avons aménagé je n'avais pas encore acheté les radiateurs pour les chambres, mais à notre grande surprise on atteignait les 19°, même avec le gainable qui n'était prévu que pour le salon! Du coup je n'ai pas mis les radiateurs. Mais les enfants grandissent et passent du temps dans leurs chambres, alors je vais les mettre comme prévu à l'orgine.

Là je veux juste qu'on puisse monter le chauffage le temps que les enfants jouent dans leurs chambre et basta.

Mais du coup si je peux prendre des radiateurs moins puissant que ce que j'ai prévu à la base c'est encore mieux.

Après il y a le débat du radiateur rayonnant infra rouge et à inertie (et ses sous-catégories).

Je voulais avoir des avis et des retour d'expériences sur ce matériel.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Re,
Si tu veux mettre à tout prix des radiateurs, les plus petits en puissance et les moins chers conviendront parfaitement : le conseil de Bardal est judicieux. Peu importe qu’ils soient à inertie, rayonnant ou convecteur de base. Seul le confort sera légèrement différent entre ces technologies. (et encore ! une différence minime.)

Toutefois, si toutes les données sont exactes ?
Pour 140m2 chauffés avec l’isolation annoncée tes déperditions sont obligatoirement < à 6kW à la T°C de base de -5°C, or tu as une puissance de 9.5 kW .

La plage de puissance nominale des gainables Atlantic va de 8 kW à 14 kW. Même le premier modèle (ARYG 24 LML) avec une puissance calorifique de 7 kW à -7°C est largement suffisant pour les 140m2.
Je ne sais pas où se situe le problème ? mais c’est plutôt de ce côté là qu’il faut chercher.
Cordialement,

Bécamel.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Tarn
Alors je ne sais pas si on parle bien des mêmes chiffres bécamel. J'ai fait venir 2 artisans dont un atlantic, et je suis même passé par une étude thermique (celle pour le obligatoire pour le label BBC). Au final tous m'ont dit que si je voulais faire toute la maison avec le gainable c'était minimum le 12Kw, moi j'ai un ARYA36LFT.

Ce qui me pénalise je pense c'est de ne pas avoir pris l'option ArZone pour réguler pièce par pièce, mais je suis quand même satisfait du rendu de l'ensemble. Je veux juste pouvoir donner un petit coup de boost dans les chambres quand on y est.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 16h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir