Retour
Menu utilisateur
Menu

Changement section cable

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 387 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
Bonjour,

Je voulais savoir si la norme autorise une alim en 2,5mm2 jusqu à la boîte et repart de la boîte avec 2 cablé en 1,5mm2 ? Sachant que le disjoncteur est en 16A pour 2 sèche serviette , puissance Max des 2 sèches serviette :2000w

Je sais que l'on peut pas partir en petite section et dérive avec du plus gros cablé, mais l'inverse...😐
Merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bonjour,La protection doit être dimensionnée pour la section la plus faible du circuit. 16A pour du 1.5mm2 c'est OK.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Ain
Bonjour
si on calcul la puissance sur ta ligne 2*2000w/230=17A donc de toute façon tu ne pourra faire marcher qu un seul sèche serviette et 16A sur du 1.5 c est autorisé (mais si tu as la possibilité de tout mettre en 2.5 fais le)
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bonjour,

Moi j'ai compris que c’était 2000W au total: soit pour les deux seches serviettes.
Noat30 merci de préciser cette information.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
fabreizh a écrit:Bonjour,

Moi j'ai compris que c’était 2000W au total: soit pour les deux seches serviettes.
Noat30 merci de préciser cette information.


Oui je confirme c'est 2 sèches serviette de 500w(+1000w souffleur) chacun.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Dans ce cas pas de problème : section 1.5mm2 (ou 2.5mm2) et disjoncteur 16A.

noar30 a écrit:
fabreizh a écrit:Bonjour,

Moi j'ai compris que c’était 2000W au total: soit pour les deux seches serviettes.
Noat30 merci de préciser cette information.


Oui je confirme c'est 2 sèches serviette de 500w(+1000w souffleur) chacun.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 06h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir