Retour
Menu utilisateur
Menu

Section cable pour alimentation dépendance Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.004 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Bonjour,

Je suis actuellement en train de finir mes tranchées sous la maison et je fais face à un problème.

Le contexte :
Ma maison va être sur pilotis et je vais avoir un vide d'environ 1,5m entre le terrain naturel et le dessous de ma dalle. Les gaines vont remonter à l'aplomb dans un conduit type buse eaux pluviales 300mm. L'électricité arrivera directement du coffret en limite de propriété et remontera jusqu'au compteur qui sera dans le cellier juste au dessus. Le tpc de 90 est déjà en place, à priori ce sera du 2x70² dedans (raccordement type 2 en 12kva).

J'ai prévu d'alimenter une grange en électricité afin d'y faire plus tard un petit appart à l'étage et un atelier / garage en bas. Pour cela j'ai passé un tpc de 40 sur environ 30m entre la grange et la maison (donc via la buse).
Le soucis c'est que j'ai plusieurs coudes entre les deux bâtiments, mon terrain étant très rocheux, j'ai du serpenter.

J'ai refermé ma tranché à 50% mais je me dis qu'il serait peut être judicieux de passer le câble dans la gaine ; je peux la ressortir pour la mettre droite sur les 50 derniers pourcents.

Quelle section de câble dois-je utiliser d'après vous ?

Plan de masse définitif

Façades suite à la demande de modif du permis de construire



Merci beaucoup !
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il faudrait avoir :
- la longueur totale du 2x70² cuivre actuellement en place pour alimenter le 1er tableau
- la longueur totale du câble à prévoir entre les 2 tableaux
- la puissance dont vous avez besoin dans le second tableau

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Bonsoir,

- J'ai environ 65-70m entre le coffret et la maison où sera le tableau principal. D'après ce que j'ai trouvé ici sur le forum, 2x70² alu (ou 2x50² cuivre) conviendra.
- Environ 30m entre la grange (70m2) et le tableau principal de la maison
- Pour être honnête, je ne sais pas. En haut, un petit espace que j’aménagerai d'ici quelques années (2 chambres + 1 sdb) et en bas un garage et atelier (outils genre compresseur, disqueuse, etc).

N'y a t'il pas moyen de s'avancer sur une section à partir de la ? Quitte à prévoir un peu plus large.

Merci
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Un 50² cuivre sur 70m --> 1,7% de chute de tension maxi
Un 70² alu sur 70m --> 1,9% de chute de tension maxi

On va donc essayer de ne pas dépasser 1% dans la liaison vers la dépendance
Cela donnerait pour 30m :
- 3G16² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi et 1,2% de chute de tension maxi
- 3G25² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi et 1% de chute de tension maxi
- 3G25² protégé par un disj 50A pour 11,5kW maxi et 1,2% de chute de tension maxi
- 3G35² protégé par un disj 63A pour 14kW maxi et 1% de chute de tension maxi

Vu l'usage décrit, l'option 25² disj 40A est sans doute un bon compromis

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Merci @Carminas !
Une dernière question si je ne m'abuse car j'ai un doute :

Pour mon raccordement coffret <-> maison, lorsqu'on dit 2x50², c'est 2 câbles avec un seul brin de 50² ou bien un seul câble avec 2 brins de 50² chacun ? Peut être que les deux sont possibles ? J'imagine que la solution un seul câble est moins chère.
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En général c'est 1 câble avec 2 brins, mais à partir de certaines sections ce n'est pas possible, donc on met 2 câbles avec 1 brin
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 09h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir