Bonjour et meilleurs vœux pour cette nouvelle année à ceux qui prendront le temps de me lire,

Je rencontre un souci de coulure par une vis située sur notre conduit de fumée. Les coulures ne se font pas instantanément, mais apparaissent une fois que le poële a bien chauffé, et ne durent que quelques minutes.
Ces quelques gouttes font cependant des dégâts dans la mesure où elles tombent sur la pierre réfractaire située sur le poële, et viennent ensuite éclabousser la tapisserie située derrière.

J'ai tenté de simplement resserrer cette vis, mais cela n'a pas eu de résultats, et je ne voudrais pas serrer trop fort au risque de "plier" le conduit (elle tient la tige du clapet situé à l'opposé sur le conduit).

Ma question es la suivante: existe-t-il un produit ou isolant haute température qui pourrait solutionner ce problème?

Je joins deux photographies afin de rendre les choses plus claires.

Toute aide me sera très précieuse, merci par avance!





Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...

Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-18-devis_cheminee.php
 
Env. 70 message Maine Et Loire
Bonjour

Quel est l'utilité de cette vis ? c'est des tubes isolés ?
Messages : Env. 70
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
De l'autre côté de cette vis est situé un clapet. Elle y est reliée par une tige et sert à le maintenir.
On peut voir ce clapet à l'opposé de la vis sur la 1ère photo en l'agrandissant.
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Condensation des premières fumées dans un conduit froid,
la solution, isoler le conduit pour éviter que les fumées se refroidissent trop vite dans le conduit

Avec les feu à haut rendement, les fumées sortent du feu à plus basse t° , si le conduit n'est pas isolé, elle se refroidissent dans le conduit et on atteint le point de condensation.En isolant le conduit, on permet aux fumées de sortir à une t° supérieure au point de condensation.

cordialement
jack
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Tournai (belgique)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Je suis intrigué que le clapet se trouve dans une partie oblique du conduit ; je suis également intrigué que son axe ne soit pas horizontal
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 08h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos poeles
Photos poeles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir