Photolover Env. 100 message Perpignan (66)
Bonjour. depuis un an que ça tourne et je suis toujours en 2ème vitesse...
VMC SIMPLE FLUX HYGROREGLABLE HYGROCOSY MINI BC ici
une bouche cuisine hygro (10-45-125) et bouton, 2 bouche wc elec (5-30), et 2 bouches salle de bain hygro (10-45). donc avec tous ça tout les piquage de la vmc sont pris.
pour que la vmc se mette en vitesse une il faut que bouche toutes les bouches avec du papier sopalin...
peut-on la régler? je n'ai rien trouvé dessus.
merci pour ce qui pourrait m'aider.

gaine fait avec tuyau pvc diam100 (égout). juste 30 cm de la bouche au tuyau en diam80 souple.
et sortie en diam200...
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 100
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez sur la page devis vmc de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

Il n'y a pas de petite et de grande vitesse sur ce caisson.

C'est l'ouverture de la bouche qui module les debits

Rien n'est réglable.

La seul solution serait d'agir sur la bouche qui fait le plus de bruit et mettre un registre pour diminuer la section de passage et creer des pertes de charge.
Ceci aura pour effet d’équilibrer les réseaux.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photolover Env. 100 message Perpignan (66)
Il y a bien 2 vitesse une petite et une grande.... mais bien sur elle augmante suivant la pression dans les conduits... faut que j'arrive a augmenter la pression quand la vmc aspire donc ça revient a boucher toute les bouches.. c pas un bonne solution. Ne peut on pas toucher sur le niveau de pression pour la grande vitesse sur la carte électronique
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 100
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Il n'y a pas de 2e vitesse.

Sur le graphique joint,il n'y a qu'une seule courbe.

Comme tu le dis le point de fonctionnement se balade sur la courbe suivant la pression




Comme je le dis, il faut rétrécir la section d'un conduit en y mettant un registre de reglage

Si tu démonte le caisson,tu verras qu'il n'y a pas d'électronique.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photolover Env. 100 message Perpignan (66)
Pour le registre de réglage, c comme les réducteurs pour les bouches des doubles flux?
Ça se met où?
Ça va baisser le tirage de la bouche même si ouverte?
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 100
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Pour commencer, pourquoi avoir fait le rejet en 200 ?

Ceci n'est pas réglementaire. Le rejet se fait en 160. Il doit être du même diamètre que le conduit de rejet.

Est-ce une tuile à douille ou à chapeau toiture.

Un registre se met au conduit le plus court.

Si tu n'as pas la place mets le sur Le conduit de rejet.

Essaie quand même de rétrécir la section de passage du rejet, cela aura le même effet.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photolover Env. 100 message Perpignan (66)
Pourquoi la sortie en 200... car javais ce tuyau pour le ballon thermodynamique. Et je voulais éviter au maximum les contraintes pour la vmc en pensant quelle forcerait moins... et pour la conformité beaucoup rajoute un réducteur en 125 en sorti en rénovation...
Oui pour la tuile a douille.
Je comprend que j'ai mal dait en voulant augmenter les diamètre des gaines car la pression est trop faible donc le moteur tourne a son maximum.
Je vais essayer de réduire la sortie pour voir si la vitesse diminue.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 100
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photolover Env. 100 message Perpignan (66)
Les registres en galva sont en diamètre 125... quelle registre me conseiller?
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 100
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Désolé j'ai bafouillé

Citation: Ceci n'est pas réglementaire. Le rejet se fait en 160. Il doit être du même diamètre que le conduit de rejet.


Il doit être du même diamètre que le piquage du rejet du caisson : ici en 160

Les registre existent en différent diamètre du phi 80 au 1000

En general ils se placent sur le réseau le plus court pour équilibrer si une bouche à trop de debit et fait du bruit.

Tu peux toujours en placer un ou tu veux.





 

Dans ton cas il faut avoir de la perte de charge donc fais toi plaisir avec des coudes, en rétrécissant les diametres...
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis hier à 23h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir