Retour
Menu utilisateur
Menu

Vmc df unelevent st hr - probleme fontionnement

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 369 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Laragne (5)
Bonsoir a tous, 

Je vous explique mon problème, ma VMC "ASPIRE L'AIR" dans toutes la maison...(par toutes les bouches....)  Modele Unelevent ST HR 92%

cuisine/ sdb / wc, elle aspire normalement et augmente son aspiration quand je passe en "vitesse 2"

Par contre, la est le probleme, dans le salon et dans les chambres ca aspire aussi... en vitesse 1 (normale) ca aspire pareil que dans les pieces humides ou cuisine, et en vitesse 2, ca aspire pratiquement plus car je pense le debit passe completement dans les aspirations des pieces humides...

Est ce possible, que ce soit un mauvais branchement du moteur??? je ne comprenais pas ma surconsommation de granules mais j'ai la reponse, je chauffe les oiseaux..... 

Merci a vous de votre aide, ou conseil... (y)
Messages : Env. 100
De : Laragne (5)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez sur la page devis vmc de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Dans le séjour où les chambres, ça ne doit pas aspirer, au contraire, ça doit souffler : l'air neuf doit entrer. Si ça aspire, ce n'est pas du tout normal : faire le test du papier toilette devant les bouches. Si le papier tient contre la bouche c'est qu'il y a aspiration, et là, c'est un problème.



Mais alors, où va donc l'air neuf qu'insuffle normalement la VMC DF.

ça ne doit aspirer que dans la cuisine, la salle de bain et le WC.

Il faut aller voir l'engin et regarder où sont les tuyaux et dans quelle direction ils vont, pour éclaircir le mystère.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Laragne (5)
Bonjour, le test a ete effectué, justement toutes les bouches aspirent...... mais comme j'explique, en passant en vitesse 2, le debit d'aspiration augmente dans les pieces humides, et dans les autres bouches, elles aspirent pratiquement plus du tout...

Le branchement des bouches en haut est fait normalement, presque impossible de se tromper, par contre electriquement parlant, j'ai pu inverser deux fils d'un moteur ce qui ferait l'effet inverse non ???

merci a vous en tout cas
Messages : Env. 100
De : Laragne (5)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Bonjour,

Allez voir votre machine pour trouver l'origine du problème :
- soit le moteur de la partie insufflation tourne à l'envers
- soit toutes les gaines sont raccordées à la partie aspiration

Depuis combien de temps la VMC est-elle en place ?

Par ailleurs, vous devez changer les filtres de votre VMC au moins une fois par an. En les regardant vous verrez dans quel sens l'air circule et donc si votre machine tourne dans le bon sens !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Bonjour,
Ce phénomène apparaît lorsqu'il gèle ? Selon le modèle de VMC et l'installation, la machine peut passer en mode "déséquilibré" pour éviter le gel dans l'échangeur, ce qui peut se traduire par une baisse du débit d'insufflation (mais pas par une aspiration dans les bouches d'insufflation !).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Laragne (5)
Cyrosport elle est branche depuis 2 mois. les bouches sont branchés au bon endroit, il est impossible de tout brancher sur l'aspiration , du moins sur cette VMC.
donc je confirme que toutes les bouches aspirent, donc sans doute, donc le moteur de la partie insufflation qui doit tourner a l'envers....

etienne2 vous dire qu'il gele, je pense, j'habite dans les hautes alpes, et ma VMC est dans les combles... la nuit il fait en moyenne -2/-5 °c ... mais ce phenomene est le meme en pleine journee, je viens de controler... toutes les bouches aspirent !!!!!!
Messages : Env. 100
De : Laragne (5)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
La VMC dans des combles non chauffés, c'est déconseillé.
Ce qui compte c'est la température détectée par la sonde de la machine sur l'air neuf, et le paramétrage du système de dégivrage. A voir avec Unelvent, chercher les notices technique, les appeler.
PS il est impossible, par conception, qu'un moteur de double flux aspire au lieu de souffler en "tournant à l'envers".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Laragne (5)
etienne2 a écrit:La VMC dans des combles non chauffés, c'est déconseillé.
Ce qui compte c'est la température détectée par la sonde de la machine sur l'air neuf, et le paramétrage du système de dégivrage. A voir avec Unelvent, chercher les notices technique, les appeler.
PS il est impossible, par conception, qu'un moteur de double flux aspire au lieu de souffler en "tournant à l'envers".

 j'entends bien sauf que celle la est prevu pour aller dans les combles.... d'ou mon achat, elle est tres basique !!!! donc si elle aspire, je vois mal comment ca se fait si elle le moteur ne peux pas tourner a l'envers !!!
Messages : Env. 100
De : Laragne (5)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Laragne (5)
Afin de parler de la meme chose, ci joint la VMC. je viens de monter dans mes combles, et j'avais inversé la 1 et la 3... donc je comprends enfin le probleme. par ailleur, petite explication de votre par, une VMC double flux, je demande car je me suis jamais posé la question jusqu a ce jour, mais ca insuffle assez fort ? car maintenant je trouve que lorsque je met un papier devant les bouches, ca insuffle quand même sacrement... est ce normal?? (vous allez vous dire "le mec est jamais content, avant ca marché pas, maintenant ca marche et il fait chier" <<<<< je suis un mec mdrrrrr) et lorsque je met en vitesse 2 alors la elle insuffle presque plus (voir plus du tout) et le débit d'aspiration des pièces humides et cuisine augmente... tout est normal docteur??? 

merci a vous en tout cas (y)



VMC UNELEVENT AKOR ST HR
Messages : Env. 100
De : Laragne (5)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Bravo !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Laragne (5)
etienne2 a écrit:Bravo !

 par contre normal qu'en vitesse normale les pieces humides et cuisine aspirent pratiquement pas... ou tellement peu qu'un papier ne se colle pas???
Messages : Env. 100
De : Laragne (5)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Un premier défaut est corrigé, c'est très bien.
Continuer à vérifier toute l'installation jusqu'aux bouches, jusqu'aux grille extérieures, jusqu'à l'évac des condensats.
Il faudra aussi regarder la notice de la machine, ses possibilités de réglage, le comment de l'équilibrage de l'installation et du réglage des débits aux bouches, la protection contre le gel... Je n'ai pas de réponse à priori sans prendre le temps de connaître
les caractéristiques de la machine et plus globalement de l'installation dans son contexte...
Une vmc double flux, ce n'est pas juste quelque chose qu'on branche comme une simple flux !
Bon courage !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Bonjour,
C'est bien si vous avez solutionné votre problème.

Concernant l'aspiration, une feuille de papier toilette doit pouvoir tenir collée aux bouches en vitesse 1. Si ça n'est pas le cas vous pouvez peut-être jouer sur la répartition des gaines au niveau de la machine. Sinon autre piste : vous avez des "réducteurs" qui sont en place au niveau de la machine (en n°4 sur votre schéma). Vous pouvez les retirer pour gagner en aspiration, c'est ce que j'ai fait chez moi. Après il faut espérer que vos gaines ont été correctement installées (c'est à dire bien tendues, pas de plis etc...)

Concernant l'insufflation, ça insuffle en effet assez fort, après tout dépend du nombre de pièces que vous avez. Normalement vous avez du dimensionner votre VMC en fonction du volume d'air de votre maison.

Concernant l'implantation de la VMC dans vos combles : j'ai la même chose chez moi. Ca n'est pas optimal d'un point de vue rendement thermique et je vous conseille d'isoler la machine pour ne pas perdre trop de chaleur. Recouvrez-la de 200 mm de laine de verre et vous gagnerez en rendement !

Enfin, comme indiqué par etienne2, vérifiez bien l'évacuation des condensats (il y en aura maintenant que la VMC fonctionne correctement).

Bon courage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 14 mars 2024 à 16h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir