Bonjour à tous,

Je vous remercies d'avance pour votre aide. Voici mon litige qui concerne le plancher du VDS.

Sur mon plan (photo1) des hourdis avec un up de 0.23 sont prévus afin d'avoir un R=4. Mais en allant sur le chantier voici ce que j'ai découvert des hourdis avec un up si je ne me trompe pas de 0.39 donc R=2.25. Dois je en faire par au constructeur ?



Messages : Env. 20
De : Nevers (58)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez sur la page devis expert en bâtiment de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des experts de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Env. 20 message Nevers (58)
Personne ?Rolleyes
Messages : Env. 20
De : Nevers (58)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Bonjour,
on ne vous ne met pas ce qui est sur la notice descriptive et vous penser sérieusement qu'il faut laisser faire Crying
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saint Georges Les Bains (7)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
D'autant plus que dans le cadre de la RT2012, la construction et les matériaux sont thermiquement validés par u bureau d'étude thermique.

Donc mauvais matériaux = peut être maison plus RT2012.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Nevers (58)
Merci je voulais juste une confirmation ;) hâte d'entendre les dires du chef de chantier lundi Biggrin mais du coup j ai pas finis de m’inquiéter quand ils attaqueront l'intérieur où la je vais rien voir arf !
Messages : Env. 20
De : Nevers (58)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 200 message Ardeche
Peut être y a t il un plancher chauffant avec un isolant sur dalle qui permet d'obtenir le résultat escompté
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Nevers (58)
Non pas de plancher chauffant il y aura juste par dessus la dalle un isolant polyuréthane TMS de 42mm. Merci pour votre aide ;)
Messages : Env. 20
De : Nevers (58)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Nevers (58)
Je viens d'appeler le chef de chantier et autant dire que je me suis bien fait avoir. Lors de la mise au point le gars nous a fait signer les changements demandes et le coef des hourdis à changer sur les nouveau plan, chose que je n'ai pas regardé. Quel recours puis je avoir ? s'il vous plait
Messages : Env. 20
De : Nevers (58)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 200 message Ardeche
Effectivement un TMS de 42 mm c"est hyper juste , on constate de nos jours plutôt des isolant de sol de 80 à 100 mm , soit presque le double
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Il a justifié le pourquoi de ce changement ?
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Nevers (58)
Je dois tel dans l'heure au gars de la mise au point. J'ai du mal a croire que je vais atteindre un R=4 minimum avec des hourdis de 0.39 et 48mm de polyuréthane sur dalle
Messages : Env. 20
De : Nevers (58)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

kelevra58 a écrit:Non pas de plancher chauffant il y aura juste par dessus la dalle un isolant polyuréthane TMS de 42mm.


c'est ce qui était prévu avec les hourdis R=4 ?
ou vous aviez simplement des hourdis + performants et pas de TMS ?


===============

kelevra58 a écrit:
J'ai du mal a croire que je vais atteindre un R=4 minimum...

si, le calcul donne 4 mais ce n'est pas la question car :

1/ il n'y a pas de R "minimum" à atteindre (si vous exigez simplement ce R=4 il est dans les clous)
2/ il doit respecter ce qu'il a prévu pour 2 raisons :
c'est ce qu'il vous a vendu
c'est ce qu'il a déclaré pour les calculs RT2012

et une 3ème :
si le R pris pour le calcul était plus élevé vous aurez + de besoins de chauffe , donc + de consommation => supérieure à RT2012 = non conforme et + couteux que prévu

une 4ème :
il ne pourra pas ajouter d'épaisseur d'iso sur la dalle sans modifier la HSP =>
soit il sera obligé de réduire et vous aurez des plafonds à 2.45 ou 2.40m
soit il faut remonter la hauteur totale de la construction = permis modificatif...

================

si vous aviez hourdis performants sans TMS, vous êtes gagnants (en iso thermique sur le global).
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Nevers (58)
A la base il est prévu hourdis up0.23 et polyuréthane 48mm. La où c'est abusé c'est qu'il nous est fait signer des nouveaux plans avec des hourdis 0.39 et ce n'est pas le truc que j'ai pensé à regarder. En plus niveau tarif c'est pas la même chose en effet. J'ai peur que d'avoir signé on l'ai dans le baba :(
Messages : Env. 20
De : Nevers (58)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Quand on dit que cette "MAP" ne sert qu'à embrouiller le client


vous pouvez toujours essayer de demander à voir la nouvelle étude thermique qui a du être refaite avec ces valeurs (le besoin de chauffage est augmenté), mais il y a peu de chances qu'il la fournisse.

vous pouvez vous consoler en vous disant que ces hourdis ne sont pas la meilleure solution sur le long terme...
le plus important est l'isolant en nez de dalle ... et l'arase étanche avant la pose des poutrelles-hourdis (arase pour étanchéité, pas pour l'iso)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Ps : vous pouvez modifier le titre => l'erreur est juste Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Nevers (58)
Je viens d'appeler le gars qui m'a dit que c'est du à la nouvelle étude thermique et que du 0.39 suffisait pour qu'ils soient dans les clous (r=4 min) et que j'aurai bien mon rt2012. Que les écrits valent mieux que les plans, qui sont des plans de départ mais change après étude.
En gros je penses qu'ils s'amusent à augmenter l'isolation la ou ils veulent. Enfin une bonne prise de tête du matin ça fait du bien ^^ Merci pour votre aide en espérant que la suite se passe bien ;)
Messages : Env. 20
De : Nevers (58)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Nevers (58)
Pour l’arase il m'a parlé d'une pâte qu'ils m’étaient je m'attend au pire ^^
Messages : Env. 20
De : Nevers (58)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis hier à 18h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir