Retour
Menu utilisateur
Menu

Extraction plusieurs VMC et hottes Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 413 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Haute Vienne
Bonsoir,
Dans une maison de 3 niveaux + cave, nous allons aménager 3 appartements individuels (un par niveau).

Les cuisines sont traversées par un conduit maçonné en briques d'environ 180x40cm (de la cave au toit).

Les artisans nous ont proposé une seule VMC collective dans la cave et qui rejette en toiture via le conduit maçonné, et des hottes à filtres, solution de facilité...

Nous préférerions tout individualiser, donc une VMC et une hotte à extraction par appartement en utilisant le conduit maçonné comme "gaine technique".

J'ai lu qu'il était interdit de relier hotte et VMC.

Peut-on brancher 3 VMC sur une même gaine d'extraction ou faut-il une gaine d'extraction par VMC ? (obligation? réglementation? contre-indications?)
Même question pour les hottes ?


Si cela n'est pas possible, que ce soit pour une VMC ou une hotte, est-il possible d'extraire en façade ? (avec les chaudières, ça ferait en tout 9 extractions sur la même façade ouest ....!)

Ou alors passer 6 gaines dans le conduit, à voir les dimensions intérieures du conduit, pas très économique...

JOF
Messages : Env. 200
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 12 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez sur la page devis vmc de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Une VMC Collective ça ne serait pas une mauvaise idée, car les locataires ne pourraient pas la couper, de plus ce serait toujours ventilé, même si le logement est libre de toute occupation.

Sauf qu'il vous faut un compteur rien que pour ça. Un compteur de 15 ampères suffirait, et vous pourriez répartir les frais de fonctionnement sur les locataires. Et vous pourriez mieux en surveiller le fonctionnement. De toutes façons, il vous faudra bien un compteur pour les lumières des communs (minuteries)

De plus, une VMC collective n'a qu'une vitesse.

Rien ne vous empêche de faire des sorties en façade tant que vous ne gênez pas le voisinage. Mais ça risque de salir le mur surtout pour la VMC qui n'a pas de filtre.

Si vous mettez 3 tuyaux pour les 3 VMC dans le conduit de cheminée, déjà il faut qu'il y entrent, souvent c'est du 12, et même si on restreignait en 10 ça occuperait une bonne partie de l'espace.

A la rigueur, vous pourriez passer les tuyau de VMC dans le conduit, et les faire sortir sur le toit, et pour les hottes qui ont un filtre, les faire sortir un façade. Ne prenez pas des hottes surpuissantes, sinon les occupants ne les feront pas fonctionner de peur "de perdre de la chaleur". IL est très difficile de faire comprendre au gens qu'un air humide, ce n'est pas bon et que ça pourrit le logement, même si tous étendent leur lessive à l'intérieur toute l'année bien souvent, même s'ils ont une autre solution d'étandage à l'abri.. Avec tout le bourrage de crâne qu'on nous fait, personne n'ouvre les fenêtres, ils cherchent à boucher les entrées d'air sur fenêtres etc.. car ils sentent du courant d'air, d'autant plus qu'ils chauffent au minimum. Faut bien payer les smartphones, les chaînes supplémentaires de télé qu'ils n'ont même pas le temps de regarder.... c'est ainsi.

Une hotte en recyclage et rien, c'est à peu près la même chose car on ne sort pas l'humidité,. A noter que certaines hottes s'allument automatiquement dès qu'elles détectent un peu de chaleur.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haute Garonne
LARZAC a écrit:...
Ne prenez pas des hottes surpuissantes, sinon les occupants ne les feront pas fonctionner de peur "de perdre de la chaleur". IL est très difficile de faire comprendre au gens qu'un air humide, ce n'est pas bon et que ça pourrit le logement, même si tous étendent leur lessive à l'intérieur toute l'année bien souvent, même s'ils ont une autre solution d'étandage à l'abri..  Avec tout le bourrage de crâne qu'on nous fait, personne n'ouvre les fenêtres, ils cherchent à boucher les entrées d'air sur fenêtres etc.. car ils sentent du courant d'air, d'autant plus qu'ils chauffent au minimum. 
...

Bonjour,

Il est également très difficile de faire comprendre aux gens que chauffer un air humide coute plus cher que chauffer un air sec.
De plus, avec un air humide, on a tendance à avoir besoin d'une température de consigne légèrement supérieure pour ressentir le même confort.

On est donc même 2 fois gagnant financièrement à ventiler correctement un logement.
Mais beaucoup associent entrée d'air froid = chauffage en plus, sans aller plus loin.

Quant à faire sécher du linge en hiver dans un logement, sauf à avoir un chauffage vraiment pas cher, ça coute aussi cher en chauffage supplémentaire que cela aurait couté en sèche-linge.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, De nos jours, la lessive n'est plus trop une corvée comme autrefois, c'est la machine qui fait le plus difficile. Alors on lave parfois à outrance : un vêtement juste essayé donc porté 2 minutes va passer à la machine en plus de toute le reste. Les pièces deviennent des buanderies, avec parfois des machines à laver qui ont un mauvais essorage ce qui fait que le linge est encore très mouillé, même s'il ne coule pas. Alors, comme ça a du mal à sécher, les bactéries se développe et le linge "pue". Alors, c'est la machine à laver qui est incriminée.

Et tous ces "logements insalubres".... il n'y en a jamais tant eu. Même si certains logements en rez-de chaussée peuvent avoir des remontées humides du sol, les logements en étage, s'ils sont humides c'est que la vapeur produite par les douches, la cuisine le séchage du linge, la respiration des personnes (1 litre d'eau la nuit sous forme de vapeur par un adulte qui dort) Le tout ajouté, on est dans un sauna, et on voit des logements jamais aérés de peur de perdre de la chaleur.

Lorsqu'il y a une VMC, les gens râlent parce qu'il y a de l'air froid qui entre... Et pour leur faire comprendre que lorsqu'une VMC aspire, il faut bien que l'air extrait soit remplacé (pression atmosphérique oblige).

Je crois que ça va devenir impossible la location. Avec le bourrage de crâne qu'on fait à la télé, sans explication, on marche sur la tête.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Ventiler sans laisser entrer l'air froid, c'est installer une VMC double-flux nan ?
Avez-vous trouver une solution jbs2 ?

Moi je trouve intéressant le système LUNOS (www.lunos-france.com) qui permet de sortir chaque système en façade et qui permet d'installer soit du simple, soit du double-flux (voir commencer par du simple-flux et faire évoluer au fur et à mesure).

En tout cas, bon courage pour votre choix, moi j'ai installé une double-flux classique de chez Zehnder dans ma maison et j'en suis content mais je compte aménager un étage supplémentaire en appartement individuel et là je pense utiliser le matos LUNOS !
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 15h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir