Bonjour,

J'aimerai connaitre votre sentiment vis-a-vis de l'espacement de mon entrée et ma sortie d'air en toiture pour ma VMC DF ? Cela vous semble-t-il assez espacé ?

Sans avoir les cotes exactes, entre les deux il doit environ y avoir 1m50 horizontalement. Et c'est orienté côté sud.




J'ai peur qu'il puisse y avoir une reprise de l'air vicié par l'entrée d'air neuf. Et a tout hasard, pensez vous qu'il y a un risque de reprise des fumées de la cheminée ?

En vous remerciant par avance
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
La norme européenne EN 13779 définit certaines dispositions à respecter pour les rejets d'air vers l'extérieur.
On considère qu'il faut une distance minimale de 2.00m entre rejet et prise d'air.

Pour la cheminée, c'est un peux plus compliqué, et je n'ai pas la norme, mais dans la mesure du possible, on expose par un rejet de cheminée, et une prise d'air sur le même versant.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Lyon (69)
Hmmm, sauf erreur de ma part et d'après DTU 68.3 il faut un minimum 60cm.

Sinon, dans l’idéal il faudrait positionner la prise d'air sur une façade et non en toiture.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

+1 avec Matthieu

De plus il y a une cheminée a cote de la prise d'air

La réglementation ne donne pas de distance mini mais le dtu dit effectivement 60cm

Citation: Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements
CHAPITRE III Dispositions communes aux deux modes d'aération : définis aux chapitres Ier et II.


Article 10
Le rejet de l'air par un dispositif mécanique doit être tel que l'évacuation de l'air s'effectue correctement à l'extérieur, sans refoulement ni renvoi vers les logements.


La norme en 13779 est pour les bâtiments non résidentiel. Donc pas applicable dans ce cas
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 100 message Loiret
Merci beaucoup pour vos réponses, ça m'aide beaucoup Smile
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Mika111 a écrit:Bonjour

+1 avec Matthieu

De plus il y a une cheminée a cote de la prise d'air

La réglementation ne donne pas de distance mini mais le dtu dit effectivement 60cm


Alors attention, pour moi, et c'est une expérience personnel, 60 cm, à coté d'une cheminée, avec une prise d'air en double flux, je suis désolé, mais suivant l'exposition cela ne fonctionne pas.

Je ne parle pas de DTU , mais d'un cas réel ou nous avons été obligé de déplacer la prise d'air, car il y avait des retours de fumée sur la ventilation.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Exact Gwen

L'article 10 parle du rejet de la vmc et pas de la cheminée.

Pour moi l'entree d'air doit se situer sur une façade ou a l'opposer d'un autre versant de toiture suivant les vents dominants.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
La norme en 13779 n'est en effet pas applicable sur les maisons individuels, mais je n'ai jamais compris comment il pouvait avoir une distinction entre le DTU 68.3 et la norme 13773, pour moi il n'y a pas de différence, j'ai donc toujours appliqué la norme.

Ce que je veux c'est le meilleur pour mon client, il faut parfois interpréter les D.T.U et les normes.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 100 message Loiret
Totalement,

sur tout qu'une DTU pour les VMC double flux est en préparation pour octobre si j'ai bien compris
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photographe Env. 100 message Loiret
Encore merci pour vos réponses. Je vous tiendrai au courant du retour de mon CT sur le sujet.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis hier à 09h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir