Fumée qui sort par le conduit - Poèle granulés étanche ANIMO Avito

Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 7.032 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
9
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Autant pour moi Sleep

Ça veux dire qu'en cas de panne électrique on ne peut pas compter sur le tirage naturel pour se chauffer?
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
500 XT a écrit:Bonjour

Un poêle à granulés fonctionne en pression positive au niveau du conduit puisqu'il y a un extracteur de fumée qui 

 pousse cette fumée .

 Les jonctions des tuyaux doivent être étanches ! c'est pour cela qu'il y a des joints silicone .

 Le poseur a oublié les joints !

 Le dernier ramonage remonte à quand ?

 Sur la vidéo , il y a une vis cruciforme sur un raccord , normalement on ne perce pas un conduit .

Le poele et le conduit ont été posé il y a 4 mois. Pas encore eu de ramonage. Les joints silicone supportent la chaleur?
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Franchou a écrit:Autant pour moi Sleep

Ça veux dire qu'en cas de panne électrique on ne peut pas compter sur le tirage naturel pour se chauffer?

Sans électricité, la vis sans fin qui fait tomber les granulés ne peut plus fonctionner.
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour indécis_456
Le joint silicone haute température existe,mais à mon avis ça ne résoudra pas votre problème du fait de la dilatation thermique du conduit de raccordement avec le conduit de la cheminée.
Rien ne pourra empêcher la dilatation, et de ce fait l'étanchéité ne sera jamais parfaite, pour moi c'est un problème du à un manque de tirage .

citation:     Je précise une chose, ce n'est qu'au démarrage du poêle que le problème survient de temps en temps, pas systématiquement.Dès qu'il y a une flamme, plus de problème de fumées.

C'est logique,le dégagement de fumée intervient avant l'embrasement des pellets,l'air froid dans le conduit de fumée  stagne et du fait d'un tirage insuffisant la fumée sort par le bas.
Avez vous essayer de couper la VMC quand le phénomène se produit?
A plus
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonjour

Non, je n'ai pas tenté de couper la VMC. Mais je ne pige pas l'intérêt vu que le poele est "étanche". L'air comburant arrive par un tuyau relié au mur.

y a un truc qui m'échappe?
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Re
Le poêle est étanche mais visiblement pas le conduit de fumée,du fait que la VMC crée une dépression,logiquement ça diminue le tirage ,à priori.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

 Le joint silicone assurera l'étanchéité du poêle , quand à la dilatation des tuyaux , elle est nulle avec une 

  température de 120° en moyenne .

 C'est l'extracteur des fumées qui assure la dépression dans le conduit , si le poêle à 4 mois le poseur doit vous 

  fournir la feuille de calcul du dimensionnement du conduit et là , vous serez fixé !

 La VMC n'intervient qui si le poêle prend son air dans la pièce .

 De toute façon il manque un joint !

 Pour info : + de 34 ans de pose d'appareils de chauffage au bois , dont 10 ans pour le granulé .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Pour tout expliquer, c'est le couvreur qui a un installé le conduit, du plafond du RDC à la cheminée sur le toit. (toit en Zinc).

Le fumiste, lui, a installé le poele et installé le tubage entre le poele et le plafond du RDC.

Ce que le couvreur a mis, ce sont des tubes de marque Poujoulat Therminox THERMINOX ED 250 100 TI de ce type : http://www.prodestock.com/pr[...]ts_id=11184
Diamètre 10.

Et c'est un architecte qui avait la mission complète du chantier.

Qui est sensé faire ce calcul ?

Pour info, la maison a un toit monopente dont la plus haut coté est à 7mètres d'altitude et le plus bas côté à 5.70m.
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour 500XT
Je vous cite:
Le joint silicone assurera l'étanchéité du poêle , quand à la dilatation des tuyaux , elle est nulle avec une 
température de 120° en moyenne .

Pas d'accord avec vous, pour une longueur de 2.00m et un delta de: 120-20° soit 100° la dilatation est environ de: 12.10-6 x 2000 x 100 = 2.4mm c'est loin d'être négligeable .
C'est souvent un phénomène négligé à tord, par de nombreux installateurs...
Salut
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour, avez vous une photo de la toiture? Ou pouvez vous confirmer que la sortie de toit dépasse bien d'au moins 40cm le point le plus haut de la toiture?
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 90 message Rennes (35)
Bonjour je me permet de relancer le sujet ayant un problème d'étanchéité de mon conduit émaillé (sauf que dans mon cas il s'agit d'un poêle à bois).
Lors du test d'étanchéité à l'air obligatoire avec la rt2012 tout l'air passe par le conduit émaillé... Étanchéité KO donc.
Mon conduit a été posé par un poseur Leroy Merlin.

Avez vous réussi a rendre votre conduit étanche ?
Quelles sont les solutions pour rendre étanche ce type de conduit ? Le joint silicone haute température est-il la solution car dans ce cas le conduit ne pourra plus être démonté ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 90
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

 Si vous avez du jeu entre les tuyaux , il faut poser sur la partie mâle un joint plat , type vitre de foyer fermé .

Une photo des tuyaux ?

 Le joint silicone est fait pour les poêles à granulés , ça résiste à 300° maxi !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonjour

Je reviens pour mon pbm de fumées sortant par le conduit intérieur au démarrage de mon poele ANIMO AVITO RAO installé il y a 10 mois. (poele, conduit, et cheminée). J'ai consommé 800kg de granulés et je dois faire l'entretien.

L'installateur n'est pas en mesure de faire l'entretien/ramnonage en ce moment et me conseille de demander à un de ses concurrents.

Problème : en consultant un concurrent, celui ci me dit qu'il n'intervient pas si l'installation n'est pas conforme.

Il trouve ahurissant de fixer les conduits avec des vis et que de la fumée sorte par le conduit...

Qu'en pensez vous? que dit la règle/loi pour un poêle étanche dans une maison rt2012 ?

Mise en demeure de l'artisan?

Merci!
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Oise
Pour répondre aux fumées qui sortent du conduit de cheminée du poêle AVITO RAO, DANGER grand DANGER ,

car li se forme des particules fines qui peuvent entrainer de l'asthme voir un BPCO important.

Expérience personnel, vous pouvez-être sous oxygène , faite retifier rapidement et verifier tous les joints THORIQUE
il en va de votre santé
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
tictac80 a écrit:Pour répondre aux fumées qui sortent du conduit de cheminée du poêle AVITO RAO, DANGER grand DANGER ,

car li se forme des particules fines qui peuvent entrainer de l'asthme voir un BPCO important.

Expérience personnel, vous pouvez-être sous oxygène , faite retifier rapidement et verifier tous les joints THORIQUE
il en va de votre santé

Bonjour
Vous parlez d'un problème de ce modèle en particulier, le ANIMO AVITO RAO ?
Ou bien vous parlez du problème de fumées en intérieur?
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mardi 19 mars 2024 à 23h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

9
abonnés
surveillent ce sujet
Voir