Bonjour,

Je réalise mes travaux d'électricité moi même, ma GTL se trouve, en dépit du bon sens, au fond de ma salle de bain.

Je réalise les travaux moi même d'où l'erreur d'anticipation ! Je vais avoir un raccordement de type 2.

La gtl est à 3 mètre de la douche et du lavabo.

La nfc 15 100 est clair la dessus, interdit.

J'ai suffisamment de dégagement devant la Gtl pour y monter une cloison placo avec porte. Ce qui ferait une sorte de buanderie de 1 m2.

Est ce suffisent pour sortir ce volume de la pièce humide éliminatoire ?

Quelles solutions auriez vous a me proposer ?

Je vais essayer de faire une photo

Merci de votre aide !
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Avec l'amendement A5 cela pourrait passer car il n'y a plus de volume 3
mais avec le A2, le tableau est dans le volume 3 si la porte peut s'ouvrir sans outil manuel, et si vous fermez cette porte avec des vis, vous n'avez plus accès à la coupure d'urgence
mais franchement je ne mettrai pas la GTL où vous le dites
Auriez vous moyen de faire une grosse boîte de dérivation encastrée, et de tout rebalancer ailleurs ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Oise
Merci Kersu,

Donc une porte classique avec une poignée n'est pas possible ...

J'utilise GTL mais il s'agit d'un bac encastré avec facade fermée en fait et tout est déja posé, raccordé ...

Erdf est passé hier matin, le technicien m'a dit qu'il fallait passer par un raccordement de type 2 (compteur + disjoncteur en limite de propriété).

Le placo et les bandes sont faites, je déporterais la GTL avec dérivation vraiment en dernier recourt.
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Attend une confirmation
même professionnel depuis 20 ans, on apprend tous les jours, et dans ton cas c'est une question de texte.
Pour moi sous l'amendement A5 c'est jouable, mais si tu es sous le A2, c'est pas évident
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Oise
Si je n'ai pas d'autre solution, tant pis,  je coupe la salle de bain dans la diagonale avec placo et porte.

En tout cas merci d'avoir répondu aussi rapidement
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Avec l'amendement A5, l'ETEL est interdit dans les locaux comportant une baignoire ou une douche.

Si vous pouvez faire votre buanderie avec une porte qui donne ailleur que dans la sdb, c'est peut être jouable
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Mais si tu crées un local dans la salle de bains avec une porte, tu casses la notion de salle de bains pour cette pièce
Déjà il faut nous dire si vous êtes sous l'amendement A5 ou A2
A2 : 5 PC en 1,5² et 8 en 2,5
A5 : 8 en 1,5 et 13 en 2,5
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si c'est une vrai pièce, oui
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Oise
Je ne sais pas pour l'amendement, j'ai passé mes alimentations selon les restrictions de a2 en tout cas.

Etel exclue l'emplacement type placard ou penderie. Mon idée de contre cloison avec porte est mauvaise.

Si je cloisonne la salle de bain avec porte, l'accès de celle ci se ferait comme cela

entrée/séjour > pièce technique (4 m2) avec etel au fond > salle de bain


J'espère qu'il n'y a pas de surface minimale pour la pièce où se situe l'etel. L'accès y serait toujours pratique et dégagé.
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Aucun problème si vous faites une pièce technique de 4m²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Oise
Merci, je sais quoi faire maintenant.

Je vous tiendrais au courant après passage du Consuel.

Bon Week-End !
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 17h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir