Composition mur ossature BEPOS Effinergie 2013/RT 2020/Passif

Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 2.483 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,

C'est fait avec quel logiciel ?

Si c'est un calcul dynamique on est ok avec  WUFi .
Si c'est un calcul statique (diagramme de Mollier par exemple )  on est limite limite il ne faut pas d'imprévu .

Règle 1  5 à 6  fois fois plus perméant Exterieur  qu'intérieur  

Pv Sd 6,5 PSE 1,4 ( si le Mu de ce pse est bien de 35 ce dont je doute ,l'avez vous vérifié ? parce que sur le site STO c'est entre 20 et 50 ?? c'est vachement précis ) on est limite

Règle 2 chaque couche plus ouverte que la précédente

Isolants 0, 45 et 0,38 , PSE exter 1,4  non respectée .
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Non j'ai pas vérifie le mû du PSE donc on a coupé la poire en 2

Logiciel utilisé LESOSAI v2015.0 (build 903).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Donc mu PSE approximatif plus logiciel non dédié (calculs statiques) = doute

Le seul logiciel validant pour ce type de calcul surtout en condition limite c'est celui-ci:

https://wufi.de/de/
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonjour,

Moi, ce qui me choque c'est que la vérification est faite à la température moyenne de janvier, et pas aux températures extrèmes.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
mgarrig a écrit:Bonjour,

Moi, ce qui me choque c'est que la vérification est faite à la température moyenne de janvier, et pas aux températures extrèmes.

Et surtout à une certaine pression , comme si ces éléments étaient figés au fil des années .
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Qu'est ce qui se passe s'il y a condensation au mois de janvier (mois le plus humide et le plus froid)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
nodarii a écrit:Qu'est ce qui se passe s'il y a condensation au mois de janvier (mois le plus humide et le plus froid)

La paroi restera longtemps humide , car si la fibre de bois  est hygrophile par rapport à des isolants à fibres minérales  et donc va moins vite se détériorer au point de vue mécanique elle a comme corollaire une capacité de sorbtion moindre et va mettre beaucoup plus de temps à sécher .
Donc si il y a trop de pénétration de fluide gazeux et condensation le processus c'est :
Premier temps le lambda de l'isolant baisse puisqu'il se charge d'eau .
Deuxième temps l'isolant s'altère et des moisissures et autre champignons s'installent pouvant entrainer des problèmes sanitaires .
Troisième temps le structurel commence à se dégrader . 
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Si je ne m'abuse la condensation aura lieu entre le PSE et l'agepan.
Ensuite le reste de l'année, c'est a dire 9 mois dans le pire des cas, ça va pouvoir sécher.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
nodarii a écrit:Si je ne m'abuse la condensation aura lieu entre le PSE et l'agepan.
Ensuite le reste de l'année, c'est a dire 9 mois dans le pire des cas, ça va pouvoir sécher.

A Brive , peut être bien qu'oui , peut être bien qu'non.   ça va mettre un certain temps ça dépend du temps , ça dépend du vent 

Bref la conclusion de tout cela c'est que pour tout ce qui touche le structurel surtout si vous n'êtes pas un pro faites plutôt plus que moins , des fois le limite ( surtout là c'est un peu con parce qu'un PV à 18m ne coûte pas plus cher qu'un Pv de 6m de sd) avec un mauvais concours de circonstance ne passe pas .

Ce n'est pas pour rien que tous les calculs d'ingénierie sont toujours majorés de coef de sécurité . 
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Je comprends votre conclusion de mettre un pare vapeur plus étanche SD=18m c'est le DTU. Mais si les bois de construction n'étaient pas secs, ainsi que l'isolant? Ou une fuite au niveau d'un appui de fenêtre. Voir un pare vapeur percé. Qu'adviendrait cette humidité prisonnière entre le PV et l'osb (qui lui a un SD>5)?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
nodarii a écrit:Je comprends votre conclusion de mettre un pare vapeur plus étanche SD=18m c'est le DTU. Mais si les bois de construction n'étaient pas secs,

Pourquoi là aussi vous n'avez pas respecté le DTU ?

ainsi que l'isolant?

Isolant pas sec ??

Ou une fuite au niveau d'un appui de fenêtre. Voir un pare vapeur percé. Qu'adviendrait cette humidité prisonnière entre le PV et l'osb?

Bhen là c'est autre chose c'est un accident dans la paroi le sd du PV n'a plus rien à voir !

Certains FV hygrovariables au moment d'inversions de pression (si on ne met pas d'isolant dans le vide technique et un parement intérieur étanche ) peuvent aider dans une proportion minime à résorber et réguler certains menus problèmes . 

Je comprends que vous ayez besoin de vous rassurer mais je ne vois pas en quoi cela va améliorer la qualité hygro de votre paroi d'inventer 50000 scénarios ? 

Vous avez fait vos choix , vous sembliez bien sûr de vous quand vous êtes intervenu , vous aviez en plus un jolis schéma avec de jolies courbes et plein de chiffres qui pètent bien , mais entre la théorie et la pratique il y a parfois de mauvaises surprise .






Il y a un mec qui s'appelait Einstein qui disait :
<La connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est qu'information >
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Dordogne
nodarii a écrit:Je comprends votre conclusion de mettre un pare vapeur plus étanche SD=18m c'est le DTU.

Serait pas plutôt Sd 90 avec ITE en PSE + enduit...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
pdecanton a écrit:
nodarii a écrit:Je comprends votre conclusion de mettre un pare vapeur plus étanche SD=18m c'est le DTU.

Serait pas plutôt Sd 90 avec ITE en PSE + enduit...

Pas vraiment puisque là on a que 1,4 de Sd pour le PSE ( 4cm) et 0,38m ( 0,4cm)  + 0,3 ( 0,5 cm)  pour les deux passes de l'enduit .
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Dordogne
philyu a écrit:
Bref la conclusion de tout cela c'est que pour tout ce qui touche le structurel surtout si vous n'êtes pas un pro faites plutôt plus que moins.

On pourrait ajouter... dépensez une poignée d'euros et confiez se travaille à un pro qui connait son boulot, cela vous évitera bien des doutes et des emmerdes à terme
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Dordogne
philyu a écrit:
pdecanton a écrit:
nodarii a écrit:Je comprends votre conclusion de mettre un pare vapeur plus étanche SD=18m c'est le DTU.

Serait pas plutôt Sd 90 avec ITE en PSE + enduit...

Pas vraiment puisque là on a que 1,4 de Sd pour le PSE ( 4cm) et 0,38m ( 0,4cm)  + 0,3 ( 0,5 cm)  pour les deux passes de l'enduit .

Pourtant le DTU ne dit-il pas que si paroi non ventilée = Sd mini de 90 ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 9 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Une maison bois, ça coute combien ?
Une maison bois, ça coute combien ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir