Interrupteur différentiel tétrapolaire

Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 2.370 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60000 message
Bonjours a tous,

Une Question de compréhension me taraude concernant le fonctionnement des ID tétrapolaire.

La Norme autorise 8 disjoncteur maximum par ID tetra.

Si un ID tetra 30mA de 63A.

On a bien 63A par phases?

Si je continu dans mon raisonnement si on a un abonnement de 9KVA soit 15A par phases. Pourquoi par 8 disjoncteurs maxi "par phases" et non pas par "ID" ?

Dites moi si ce n'est pas clair
Messages : Env. 60000

 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La norme autorise 8 disjoncteurs maxi par différentiel 30mA.
Elle ne précise rien sur le fait d'être en mono ou en tri, donc cela s'applique dans tous les cas de figure. L'objectif recherché est une sélectivité acceptable.

Il n'y a donc pas de notion de nombre de disjoncteur maxi par phase.

A noter qu'avec un abonnement de 15A, un ID tetra 63A n'a aucun intérêt. Un 40A suffit largement.
Pour rappel 15A, 40A, 63A c'est bien par phase.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
Ok donc en tri on prend le calibre par phase donc dans l'absolu un 25A suffirait ?

"L'objectif recherché est une sélectivité acceptable" Tu peux développer ?
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui cela pourrait suffire sauf si un jour vous prenez un abonnement 18kVA.
A noter cependant qu'avec un 25A il faudra respecter le règle de cumul des calibres

En cas de défaut différentiel, l'ID va sauter et tous les circuits en aval seront coupés.
La sélectivité consiste à ne pas avoir trop de circuit de coupés, et d'avoir suffisament de circuits sur d'autres ID.
D'où la limite à 8 pour réduire ce risque
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
Merci Carminas!

Autre chose j'ai un Chauffe eau thermodynamique en monophasé. Il est équipé d'une résistance de 1800w et d'une PAC de 1000W. Puissance totale maximum absorbé par l'appareil 2800W (notice)

2800 / 230 = 12.17A Trop juste pour du 9 KVA en triphasé ?

J'ai aussi une PAC qui consomme max 9 A et une autre qui consomme 7.5 A . Tout cela sont des consommation MAXI mais bon si on rajoute une plaque a induction par la dessus ...
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est vrai que toute cela est juste avec 9kVA en tri.
Mais vous pouvez toujours voir à l'usage ce que cela donne et n'augmenter l'abonnement que si nécessaire, tout ne fonctionne jamais à fond simultanément.

Essayez de raccorder en tri tout ce qui peut l'être afin de faciliter l'équilibrage
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
Un petit éclaircissement...

La puissance par phase se compte comment ?

Si l'on suit p=u*i en 9 kva p=230*15=3450w par phase donc au final 10350w et non pas 9000w ?
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous avez raison.

En fait ERDF délivre 230V +/- 10%, donc votre calcul est bon si vous avez réellement 230V

Le calcul de la puissance d'abonnement est minoré et fait avec 200V.

Dans les faits vous avez donc un peu plus de puissance que la théorie.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
Encore merci Carminas!

Je viens de voir que un four pyrolyse la plupart du temp c'est 3500W en mono donc je pense que je suis définitivement cuit avec mon 9kva Sad
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est vrai que cela fait juste, même si dans les faits le disjoncteur de branchement est quelque peu tolérant.

Vous pouvez toujours essayer et voir à l'usage ce que cela donne.
Vous ne passez en 12kVA que si c'est nécessaire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Déjà regardé si ton four pyrolyse peut être branchréalisée sur le tri ou en 2 phase +neutre
C est un peu comme les plaques à induction ou la plupart des cuisinsites installé en mono (7kw)
Sur un abonnement tri
Et ensuite il existe aussi les d'électeur...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
Et bien en faite je n'ai pas encore acheter le four car la maison n'est pas finie. J'ai regardé les fiches techniques sur le net et contrairement au plaques de cuisson les four son toujours marqué avec une alimentation en 230v. Pour délester mon problème est que mon chauffage est par pompe a chaleur et je pense que délester une pac n'est pas recommander pour sa durée de vie.

Je me posait la question de ce qui arrive dans le coffret edf en limite de propriété.

Est ce que edf amene systématiquement du triphasé dans le coffret même quand on est en monophasé?
J'ai été voir cette apres midi une maison récente dans le village ou je construit et j'ai pu apercevoir 4 fils qui descendent du poteau edf au coffret. C'est une petite maison en location donc je pensse qu'elle est en mono...

En faite je voulais prendre le triphasé pour une utilisation future mais je n'en ai pas besoin pour le moment... (vieux materiel qui est pour le moment chez mes parents et qui ne viendra pas forcement chez moi de si tot) Donc si le coffret en limite de propriété est systématiquement alimenter avec les trois phases + neutres même si on prend du mono pourquoi cela coute un bras de repasser en triphasé lorsqu'on a souscrit du mono?
Messages : Env. 60000

 
Env. 60000 message
Sinon pour en revenir au ID (et en attendant vos réponses Biggrin ) je vois des schema de tableau triphasés avec des ID mono avec une phase par ID je peu faire comme sa avec la NFC 15-100 amendement 5 ?
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui vous pouvez

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
Sa m'arrange sa fait de la place de gagner. Happy

Une idée de ce qui arrive dans le coffret en limite de propriété Carminas ? (voir mon message précédent)
Messages : Env. 60000

En cache depuis avant-hier à 06h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir