Retour
Menu utilisateur
Menu

Normes elec tertiaire

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 596 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Alpes Maritimes
Bonjour, je travail essentiellement dans l habitat, des lors je me pose quelques question sur un futur chantier (plateforme de 400 m de bureau dans un immeuble),
d abord peut on faire l installation essentiellement en cable RO2V?
doit on cabler les baes en cable pyro?
combien de pavé led puis je mettre sur un disjoncteur?
Voila quoi quelques questions que l on se pose quand on a pas l habitude lol.
Merci de vos réponses
Messages : Env. 100
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Bonjour,

les câbles sont Obligatoirement en RO2V, pour les blocs autonome d'éclairage de sécurité, uniquement en CR1 (pyro couleur orange)depuis la source centrale vers les blocs, et concernant les LED, il suffit de faire l'adition de la consommation et déterminé le disjoncteur qui va bien ainsi que le différentiel, attention toute fois au pouvoir de coupure des interrupteurs, certain laisse passé une rémanence en dessous de 40 w, ce qui oblige à mettre un condo sur la ligne.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Alpes Maritimes
Merci, j ai visité  une installation visité faite essentiellement en tube et files ( d ou mon interrogation)
encore merci !
Auriez vous une précision a m apporté sur l Eclairage de sécurité car j ai crois savoir qu il faut des baes mais aussi des baeh??
Messages : Env. 100
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
En faite le BAES sous la règle de ERP (établissement recevant du public, magasin, hôpital, mairie, etc..)sert aussi bien d'éclairage de secours(ambiance) que d'indication (flèche verte pour la sortie, le BAEH (bloc d'éclairage de sécurité pour habitation) concerne uniquement les IGH (immeuble de grande hauteur)au delà de 7 étages, ou 28m du sol.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello

depuis quand des blocs autonomes doivent être alimentés en CR1???

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Re hello,

merci de relire ma réponse, je ne parle pas de bloc autonome, mais de bloc alimenter par une source centrale avec batterie ou onduleur de sécurité.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Pourquoi mettre une source centrale??


Quelle en est l'obligation??
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonsoir
Le Baeh est dans les ERP type J et U pour les locaux a sommeil principalement il a une autonomie de 5 heures le baes est 1 heure
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Val De Loire (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
bibi037 a écrit:Bonjour,

les câbles sont Obligatoirement en RO2V,

Et la il va falloir me montrer le point de la norme concerné
@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
sibex a écrit:Bonsoir
Le Baeh est dans les ERP type J et U pour les locaux a sommeil principalement il a une autonomie de 5 heures le baes est 1 heure

tu ne répond pas à la question
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
 
Rfco a écrit:Pourquoi mettre une source centrale??


Quelle en est l'obligation??

c'est obligatoire pour les type M, avec contrôle visuel mensuel tracé sur  registre de sécurité ou classeur annexé  et 1 essai mensuel pendant une heure aussi tracé, plus un contrôle annuel par un bureau de contrôle.
 
Règlementation selon l’arrête du 31/01/1986 modifie
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Euh

type M


ce sont des bureaux

pas


Magasins de vente, centres commerciaux

Parlons du sujet STP

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Justement pour votre culture

Établissements installés dans un bâtiment J : Structures d’accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées
L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple
M : Magasins de vente, centres commerciaux
N : Restaurants et débits de boisson
O : Hôtels et autres établissements d’hébergement
P : Salles de danse et salles de jeux
R : Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement
S : Bibliothèques, centres de documentation
T : Salles d'exposition à vocation commerciale
U : Établissements de soins
V : Établissements de divers cultes
W : Administrations, banques, bureaux
X : Établissements sportifs couverts
Y : Musées
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Donc, ce n'est pas un type M, tu confirme donc ne pas avoir donné la bonne info
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Oui et non, la catégorie M ou W 5ème catégorie correspondant aux(bureaux tertiaire) ont les même obligations en terme d'éclairage sécurité, l'un et l'autre sont des établissement recevant du public, un centre de bureau(banque, administratif) accueille des visiteurs donc ERP
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 600 message Ain
Bonsoir,

Passer de la réalisation d'installation de logement (pour laquelle la partie de la norme NF C15-100 est très claire et relativement sans ambiguïté)  à la réalisation d'un ensemble de bureaux ne s'improvise pas ...  d'autant plus que vous pouvez être soumis à diverses réglementations complémentaires.
Désolé d'être direct, mais ce n'est pas le même métier.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis aujourd'hui à 04h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir