Retour
Menu utilisateur
Menu

Norme et travaux électriques

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 417 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Drome
Bonjour à tous.

Je reflechis pour couper une cloison entre cuisine et séjour.
À cette occasion, je dois faire une cuisine aménagée et des travaux électriques et souhaite avoir quelques infos (j'ai des infos différentes de professionnels).
1/ je n'ai pas de prise en hauteur pour la hotte.
Dois-je faire tirer des fils du tableau électrique vers la (nouvelle) prise de hotte, ou puis-je me plugger à une autre prise électrique dans la cuisine (hors prise spécialisée).
Que dit la derniere version de la norme NFC15-100?

2/ un convecteur de 750W doit être déplacé proche de la cloison. Je pense qu'il est sur un circuit de section 1.5mm2 et disjoncteur 10A.
Quelle puissance de convecteur ou radiateur max puis-je installer dans cette configuration, selon la derniere version de la norme NFC15-100?

Merci aux professionnels de votre aide.
Messages : Env. 70
Dept : Drome
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Selon la dernière version de la norme (11/2015) :

1/ La norme n'impose pas de circuit spécialisé pour la hotte.
Vous pouvez donc vous repiquez sur un circuit prises classiques en respectant le nombre maximum de prises par circuit.

Pour rappel, le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm²
ou
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm²
- 6 pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par circuit dédié avec des conducteurs en 2,5 mm²

2/ Avec du 1,5² et 10A : 2300W.
Vous pourriez monter à 3500W en mettant une disoncteur 16A

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Drome
Carminas a écrit:Bonjour

Selon la dernière version de la norme (11/2015) :

1/ La norme n'impose pas de circuit spécialisé pour la hotte.
Vous pouvez donc vous repiquez sur un circuit prises classiques en respectant le nombre maximum de prises par circuit.

Pour rappel, le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm²
ou
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm²
- 6 pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par circuit dédié avec des conducteurs en 2,5 mm²

2/ Avec du 1,5² et 10A : 2300W.
Vous pourriez monter à 3500W en mettant une disoncteur 16A

@+


Merci Carminas pour ces réponses.
1/ donc pas de circuit spécialisé, et ni de repiquage sur les circuits des prises (spécialisées) en cuisine (lave linge, lave vaisselle, four indépendant). Si j'ai une prise d'1 de ces circuits spécialisés qui n'est pas utilisée, j'imagine que je peux quand même me repiquer sur ce circuit, non?

2/ L'opération de passer d'1 disjoncteur 10A vers 16A est-elle une opération facile pour un électricien? (une estimation du temps d'opération moyen me serait utile).

Merci par avance.
Messages : Env. 70
Dept : Drome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ Si vous ajoutez une prise sur un circuit spécialisé inutilisé, cela devient un circuit prise classique. Ce n'est plus un circuit spécialisé.

2/ Environ une minute. Vous pouvez le faire vous même.
Mais 10A suffiront pour votre radiateur 2000W

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Drome
Bonjour.
Sur ce même sujet (électrique), je dispose dans ma cuisine de :
* 1 petit convecteur
* 4 prises en hauteur au dessus plan de travail
* 2 prises 20A en bas
* 1 prise 32A pour plaque.

J'ai donc la possibilité de brancher lave vaisselle, lave linge, mais pas four (et vice versa).
Dois-je tirer une ligne dédiée du tableau pour le four ou j'ai d'autres alternatives?

Merci
Messages : Env. 70
Dept : Drome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

L'idéal serait de tirer un circuit spécialisé en 2,5² pour le four.

A défaut mettez plaques et four sur le 32A. C'est toléré sur installation existante :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 23h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir