Retour
Menu utilisateur
Menu

Chaudière granulés et ballon tampon

Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 2.153 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Jura
Bonjour à tous,

Je reviens vous voir  suite à la fin de l'hiver. Comme certain le savent j'ai eu pas mal de soucis de chaudière mais au final on à pu passé l'hiver au chaud ..  avec pas loin de 5t de granulé brulé ...

Cependant actuellement en mi-saison la chaudière consomme toujours autant qu'en hiver .

Ma chaudière un peu " basic" est programmé pour gardé son eau à 75 degrés  puis le chauffage est régulé par la v3v motorisée qui envoi de l'eau à la température utile pour gardé la pièce à la température de consigne.

Ces jours , il fait dans les 12 degrés dehors et je demande 18 degrés à l'intérieur , une fois la température atteinte la v3v utilise une eau dans les 35 degrés pour maintenir la pièce .
Mais la chaudière continue à ce maintenir à 75 degrés ( de 60 à 80 environ )  et donc s'arrête , démarre ... ect... et comme vous le savez le démarrage consomme beaucoup de granulé ( sans compter le côté électrique  et des bougies) .


Je me demandais donc si l'ajout d'un petit ballon tampon étais utile pour réduire cette consommation et les redémarrage de la chaudière .
Je me dit au passage , que j'en chercherais un avec mélangeur ECS , car mon ballon ECS électrique malgré qu'il soit neuf et de 300L nous arrives souvent vide en fin de journée.

Merci à tous de vos astuces.
Messages : Env. 200
Dept : Jura
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...

Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
 
Env. 200 message Rully (71)
Pourquoi garder 1 eau à 75° alors que 50° suffirait largement. si la vanne 3v se ferme, votre chaudière va tourner sur elle-même et c'est normale qu"elle s'allume et s'éteigne sans arret. une chaudière à granulés n'est pas une chaudière au fioul ou au gaz qui peut démarrer et s'arrêter instantanément. il faut modifier le mode de fonctionnement pour éviter les allumages incessants.
c'est quoi le modèle de votre chaudière??cordialement
Messages : Env. 200
De : Rully (71)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Jura
Hello,

Merci de ta réponse Cananne ,

Ma chaudière est ce modèle http://www.arikazan.com.tr/urun/eco-series-wood-pellet-fired-boilers/2/ rebadgé par SCF.

J'ai passé l'hiver avec de l'eau à 75 degrés , je n'ai pas pensé qu'il faille la descendre à 50 pour les mi-saison Unsure .
Mais mon sujet concerne la mi-saison et le pleine hiver car  même avec -15 degrés dehors la chaudière passe sont temps à faire du On-Off  car la demande en chauffage n'est pas énorme .

Elle fait 23kW pour une maison de 200m2 assez bien isolée .

Pour cela que je me demandais si elle est effectivement trop puissante et je devrais mettre un BT pour amortir sa puissance et donc diminué ces redémarrage ?

Au passage je ne peux pas la diminué à 50 mais a 60 minimum.

Voila mon premier sujet avec tout les déboires que j'ai eu avec ce chauffage , Cela deviens plus précis dans les pages 5-6

http://www.forumconstruire.com/construire/topic-292829-empla[...]uffage-grande-piece.php

Bonne journée

PS: J'ai annulé mon projet de BT avec ECS car vraiment trop cher . Donc si je doit mettre un BT ce sera un simple
Messages : Env. 200
Dept : Jura
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Rully (71)
Fiche technique en turc, pas facile pour comprendre le fonctionnement!!
pour résumé avec 1 chaudière de 23kw il faut diminuer les puissances si c'est possible. c'est 1 peu comme si vous chauffiez 5l d'eau avec 1 gros bruleur à gaz, au bout de 10mn l'eau va bouillir. vous avez 2 solutions, soit vous éteignez le bruleur et attendez que la temp baisse, soit vous baissez le débit du gaz pour maintenir l'eau à 100° sans bouillir.donc si vous voulez pas que votre chaudière s'arrête toutes les 10 mn il va falloir modifier les paramêtres pour que votre chaudière module sa puissance afin que la temp de l'eau reste stable. ne connaissant pas ce type de chaudière, il va falloir trouver 1 personne compétente qui possède la liste des paramètres pour pouvoir les modifier si cela est possible évidemment. sinon vous êtes condamné à mettre 1 ballon tampon pour augmenter l'inertie de votre chauffage et pour éviter les arrêts fréquents..bonne chance
Messages : Env. 200
De : Rully (71)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Wittelsheim (68)
Bonjour. Il est clair que 23 kw c'est surdimensionné pour 200 m2 bien isolé.

J'ai une chaudière pellets de 15 kw pour 175 m2 moyennement isolé et 12 kw auraient suffi.

Dans votre cas un ballon tampon s'impose, d'au moins 1000 l pour que la chaudière ne tourne

pas trop souvent.
Messages : Env. 100
De : Wittelsheim (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Rully (71)
D'accord avec galoisien, sauf que mettre 1 ballon tampon de 1000l c'est 1 peu comme si on laissait les portes et les fenêtres ouvertes pour faire baisser la temp de l'eau et consommer plus d'énergie pour stabiliser la chaudière. on se mord la queue avec le principe du ballon tampon. il serait préférable de diminuer la puissance de la chaudière et chauffer le minimum d'eau nécessaire au chauffage de votre maison,ça serait beaucoup plus économique, mais là je vais rentrer en conflit avec beaucoup de chauffagistes sur ce terrain là..cordialement
Messages : Env. 200
De : Rully (71)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30000 message Gironde
+1 : commencer à baisser la température de chaudière si possible (pour toutes les saisons)
75° c'est du gaspillage +++
Chez moi, l'eau sort entre 24 et 30° maxi de la chaudière

C'est un PC ou radiateurs ?
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Wittelsheim (68)
Attention Chris, votre chaudière est probablement ce que l'on appelle basse température.Certaines

chaudières, dont la Granilaugil, à laquelle ressemble celle de Nairolf d'après le lien ci-dessus,

nécessite d'avoir une température au dessus de 60 degré pour eviter la condensation qui endommage

sérieusement le corps de chauffe par corrosion. J'ai moi aussi un modèle basse température ou

selon le terme utilisé par certaines marques à température glissante, mais il existe dans cette

marque (Hargassner) un autre modèle (la Classic) qui nécessite de maintenir une température

élevée pour éviter la condensation.
Messages : Env. 100
De : Wittelsheim (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Wittelsheim (68)
J'ai oublié de préciser que dans ce cas c'est la vanne trois voies, via la régulation, qui pilote

la température de l'eau en départ de chaudière.
Messages : Env. 100
De : Wittelsheim (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Jura
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.

Je vais essayé de rien oublié :

J'ai des radiateurs  pas de PC . Granulo ( mon installateur ) pose des chaudière réglé d'usine a 60 mais j'étais monté à 75 sur conseil du forum car je n'arrivais pas à chauffé ma pièce principal . Elle fait 110m2 et possède environs 10'000w d'émetteur alu .
Tout mes radiateurs sont en alu et de très faible capacité en eau .  Mon circuit total ne possède pas beaucoup de quantité d'eau je pense.

Je ne peux malheureusement pas  diminué la puissance de la chaudière , la version en dessous ( 12kw) n'est pas identique matériellement .

Sur ma chaudière , je peux joué sur la quantité d'air et la quantité de granulé sur chaque palier de puissance.

Pour le BT , je n'aurais jamais la place pour 1000L , j'avais imaginé plus petit.

Merci à tous pour vos réponse
Messages : Env. 200
Dept : Jura
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Jura
Hello tout le monde ,

Avez vous quelque aide en stocks ?

Merci d'avance
Messages : Env. 200
Dept : Jura
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Rully (71)
Baisser la puissance ça revient à diminuer les débit de pellets sur chaque étage de puissance. il faut surtout diminuer la puissance p1 ( la plus faible). c'est sur cette puissance en principe que la chaudière se met en attente quand la temp de l'eau est atteinte. il faudrait voir si il y a pas un autre mode que le mode "on off" qui fait arrêter et redémarrer la chaudière sans arrêt. beaucoup de chaudières ont 1 mode "continu" mais ça nécessite 1 équilibrage de la puissance de la chaudière pour éviter la surchauffe. j'ai le même type d'installation que vous, avec 8 radiateurs et très peu d'eau et ma chaudière ( 1 edilkamin ottawa 24kw )ne s'arrête jamais sauf si je programme 1 arrêt. ce mode est très économique, c'est 1 peu comme 1 voiture qui roulerait doucement à vitesse constante sans accélération.avez vous la liste des paramêtres et le moyen de les modifier??cordialement
Messages : Env. 200
De : Rully (71)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Jura
Merci de ta réponse
Voila tout les paramètres que je peux modifié.
https://www.docdroid.net/ZwkWD4c/scan-20160514-112546061.pdf.html

J'avais déjà tenté d'entrer tout les paramètre de la 12kw mais je n'avais vu aucun changement de consommation et je ne sais plus si elle s’arrêtait toujours autant.
Messages : Env. 200
Dept : Jura
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Jura
Merci de ta réponse
Voila tout les paramètres que je peux modifié.
https://www.docdroid.net/ZwkWD4c/scan-20160514-112546061.pdf.html

J'avais déjà tenté d'entrer tout les paramètre de la 12kw mais je n'avais vu aucun changement de consommation et je ne sais plus si elle s’arrêtait toujours autant.
Messages : Env. 200
Dept : Jura
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Rully (71)
Bizarre vos paramêtres, y'a pas de différence sur les valeurs pellets p1 p2 p3 p4 dans les différentes puissances des chaudières. y'a que la vitesse des ventilos qui change. normalement la valeur pellet p1 de 12kw devrait être plus faible que celle de 23kw. essayez de baisser les paramêtres p9 p11 ainsi que p8 et p10. ça devrait diminuer les puissances p1 et p2
Messages : Env. 200
De : Rully (71)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 16 mars 2024 à 22h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir