Exigences minimales LES

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 377 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Oise
Bonjour,

Je reviens avec une nouvelles question à propos de la LES obligatoire.

Mes alimentations eaux sont en multicouche, receveur douche en résine, huisserie bois, pas de baignoire.

Dans la salle de bain figurent :

-éclairage
-applique miroir
-2 prises machine a laver / sèche linge
- sèche serviettes
-1 prise

Ma GTL est contigüe à la salle de bain, tout est relié normalement au collecteur de terre de mon tableaux.

Qu'est ce qui doit etre relié à la LES et de quelle manière ?

Etant donné sa proximité, est ce que je peux faire ma LES dans la GTL ?

Je demande cela car il me suffirait de repasser un fils V/J de la section approprié pour les éléments cité.

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La dernière version de la norme autorise de faire la LES dans la GTL
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Oise
Merci Carminas,

La solution de repasser un fils de terre pour chaque appareillage vous semble correcte ? La section est identique a celle déjà passé ?
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous passez un seul conducteur de terre
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Oise
En cherchant, je constate que la LES est une interconnexion des terres et conducteurs de la salle de bain.

Je n'ai qu'un sèche serviette, une applique, l'éclairage principal et un aérateur a interconnecter.

Ils arrivent déjà au tableau où ils sont sur le collecteur de terre.

Pour moi, le plus simple serait de placer au tableau un petit bornier de terre. Je débranche les terres (concernées par la LES) du collecteur principal pour les raccorder au petit bornier.

Je raccorde ce bornier au collecteur de terre a l'aide d'un V/J 6mm² (ou plus ?)



Est-ce correct ?
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non ce n'est pas la peine de faire cela.

Pour rappel le texte dit :
"Afin de faciliter la réalisation de la liaison équipotentielle supplémentaire et d'assurer une sécurité optimale quand au raccordement :
- des conducteurs de protection de tous les circuits du local ;
- des conducteurs de liaison équipotentielle supplémentaires, connectés aux éléments conducteurs du local ;
les solutions suivantes sont particulièrement recommandées :
- le raccordement direct au niveau d'un même tableau de distribution/répartition.
..."

Donc si vous n'avez pas d'éléments conducteurs, il suffit de relier vos conducteurs de terre des circuits au bornier de terre du tableau comme d'habitude.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Oise
Parfait, merci.
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Drome
Bonjour,

Je m'appuis sur ce sujet, car je pense être dans le même cas.

Dans la salle de bain, j'ai un circuit pour une prise (ou faut-il une sortie de câble ???) pour le sèche serviette , un circuit pour 2 prises et 2 circuits d'éclairage (spot et lampe mirroir)

La tuyauterie est en PER, le bac de douche en résine, pas de baignoire.

le cadre de la fenêtre est en PVC, les volets sont en alu, le cadre de la porte est en bois.

J'ai relié les terres des circuits d'éclairage, des prises et du chauffage (2 boites de dérivation dans les combles perdues)

Faut-il que j'amène une terre dédiée pour le LES au tableau ?
Les fils de terre de chaque circuit sont déjà connectés au bornier de terre du tableau, ces terres étant toutes reliées, cette configuration rentre dans la norme à ce moment là ?

Aussi, le permis de contruire date de 2011, je suis soumis à le réglementation en date de 2011 au niveau du CONSUEL ?

Merci pour vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

A partir du moment où il n'y a pas de masse métalliques et que vous avez relié ensemble les circuits de terre prises/éclairage/chauffage, la LES est conforme pour une installation de 2011

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis hier à 22h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir