Bonjour,
J'ai lu avec beaucoup d’Intérêt nombre d'articles sur ce forum  aidant à réaliser une installation efficace, et je vous remercie tous pour vos contributions et le temps que vous passez à aider les un les autres..
Je fais construire une nouvelle maison et j'ai essayé de faire un plan de l'installation de plomberie.
J'avais déjà réalisé moi même une installation pour une construction comprenant 3 SDB. J'étais parti du sous sol avec un gros collecteur desservant chaque point de puisage pour n'avoir aucun raccord autre que le collecteur et le robinet final. L'installation n'avait pas de bouclage.
Dans cette nouvelle maison les distances sont trop grandes, je suis donc parti sur l'alimentation de plusieurs collecteurs, avec un bouclage dont j'ai réduit la section sur le retour.
Je pense n'avoir rien oublié, et n'avoir pas fait trop d'erreurs, mais je serai rassuré si vous m'aidiez à valider cette installation
Cordialement. [img][/img]
Messages : Env. 10
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
vas voir ton Prof de plomb et montres-lui tes erreurs ... LoL
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

TPOC a écrit:...
Je fais construire une nouvelle maison ...
Dans cette nouvelle maison les distances sont trop grandes...


24m avant le 1er point d'eau
dsl, mais c'est du grand n'importe quoi

sans en savoir plus, sans voir les plans, pas facile mais 4 baignoires, 5 douches, 10 vasques, 6wc : c'est du collectif non ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
1 seul ballon 500L pour 10 personnes ? c'est une blague.

et en + un thermo-trucmuch, faut croiser les doigts pour la fiabilité (on commence à lire les supers retours utilisateurs)...

========

sur un projet de maison individuelle (une vraie) longueur > 18m , arrivée d'eau d'1 coté (proche sdo et cuisine) et forcément... une sdb à l'autre bout... j'ai prévu 2 ballons => priorité au confort utilisateurs .
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
***** , ne t’énerves pas . c'est encore un élève qui demandes des conseils , non ??
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
jean13010 a écrit:Cc
***** , ne t’énerves pas . c'est encore un élève qui demandes des conseils , non ??




élève ou pro, dans les 2 cas l'énoncé est nul => à refaire.

... et dans ce cas, on le dit ... plutot que de prendre les intervenants pour des billes en commençant par "grand merci à ceux qui donnent leur temps blablabla"
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Marseille (13)
[img][/img]

Le bla-bla-bla, c'est par politesse, et parce que je pense vraiment que ceux qui répondent donnent de leur temps souvent par gentillesse .

Je ne suis ni élève ni  pro et n'ai aucune prétention, j'ai conçu cette installation par plaisir et curiosité, je suis surpris d'attirer vos foudres...

Les 24 mètres je ne les ai pas inventé, ils alimentent la SDB RDC par le sous plafond: le tuyau monte de 2,5m, parcours 19,5 m et redescend de 2 m. Le plan ci dessus vous permet d'évaluer les distances. 1 SDB au RDC, 4 en étages.

Je doit respecter la RT2012 qui m'impose un chauffe eau thermodynamique, je ne l'amortirai jamais par rapport à de simple chauffe eau électrique et je suis d'accord avec vous, j'aurai forcément des ennuis ( fuites gaz, pertes de rendement etc) mais que me proposez vous?

Pour obtenir le permis de construire j'ai du joindre une étude obligatoire "Etude thermique" réalisée par la sté Aphidia, sur logiciel Archiwizard,  qui décrit tout le matériel qui doit équiper la maison pour respecter la réglementation thermique: 
Pour l'eau chaude, ils prévoient " Production centralisée avec stockage, énergie de base électrique thermodynamique, COP à la valeur pivot amont/aval: 4,61   puissance absorbée 2700 watts,  température de fonctionnement de la génération en ECS 55°, énergie d'appoint électrique par résistance, maximum 1800 watts, volume total du ballon 270 litres, circulateur réseau 20 watts.

500 litres me paraissait suffisant ( c'est une maison familiale ), au delà je peux mettre 2 de 300 litres mais je double les problèmes et ne respecte plus du tout la réglementation qui m'impose 270 litres pour les 5 sdb...

Pour résumer vous formulez 2 critiques:

- réseau trop long: Difficile à raccourcir, je peux augmenter les sections pour réduire les pertes de charges, et isoler l'eau chaude pour réduire les pertes de chaleur.
- Ballon 500 litres trop petit:avec ce volume je ne respecte déjà plus la RT2012 qui m'impose 270 litres...
Messages : Env. 10
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Youps, toutes mes excuses pour les vilains soupçons Blush
merci pour le plan, et les détails

je recopie le message car avec l'image , le texte déborde de mon écran

TPOC a écrit:...

Les 24 mètres je ne les ai pas inventé, ils alimentent la SDB RDC par le sous plafond: le tuyau monte de 2,5m, parcours 19,5 m et redescend de 2 m. Le plan ci dessus vous permet d'évaluer les distances. 1 SDB au RDC, 4 en étages.

voir pour un ballon indépendant pour alimenter uniquement cette sdb.


Je doit respecter la RT2012 qui m'impose un chauffe eau thermodynamique,
la RT n'impose pas de ballon thermo, mais une EnR dans l'installation (chauffage-ECS-ventil...) qui doit couvrir xx% des besoins d'energie
.

je ne l'amortirai jamais par rapport à de simple chauffe eau électrique et je suis d'accord avec vous, j'aurai forcément des ennuis ( fuites gaz, pertes de rendement etc) mais que me proposez vous?
vu la région... pourquoi pas ballon tampon + solaire ?



TPOC a écrit:... Pour obtenir le permis de construire j'ai du joindre une étude obligatoire "Etude thermique" réalisée par la sté Aphidia, sur logiciel Archiwizard,  qui décrit tout le matériel qui doit équiper la maison pour respecter la réglementation thermique: 
Pour l'eau chaude, ils prévoient " Production centralisée avec stockage, énergie de base électrique thermodynamique, COP à la valeur pivot amont/aval: 4,61   puissance absorbée 2700 watts,  température de fonctionnement de la génération en ECS 55°, énergie d'appoint électrique par résistance, maximum 1800 watts, volume total du ballon 270 litres, circulateur réseau 20 watts.

500 litres me paraissait suffisant ( c'est une maison familiale ), au delà je peux mettre 2 de 300 litres mais je double les problèmes et ne respecte plus du tout la réglementation qui m'impose 270 litres pour les 5 sdb...


Pour résumer vous formulez 2 critiques:

- réseau trop long: Difficile à raccourcir, je peux augmenter les sections pour réduire les pertes de charges, et isoler l'eau chaude pour réduire les pertes de chaleur.
- Ballon 500 litres trop petit:avec ce volume je ne respecte déjà plus la RT2012 qui m'impose 270 litres...



je n'avais encore pas vu de "maison familiale" avec autant de sanitaires Biggrin
d'où ma remarque sur le volume d'eau qui risquait d'être insuffisant en comptant... 2 personnes par sdb, 1 personne par vasque et tout ce petit monde en même temps à la douche et/ou au bain .

mais je vais laisser la place car j'avoue je sèche : jamais vu un BET qui imposait le volume d'eau Blush
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le vendredi 05 avril 2024 à 16h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir