Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

euskadi33 a écrit:
***** a écrit:
shenron a écrit:Normalement si tu as bien visser tu n as pas à réviser ...


si, parce que ça se dévisse, il faut les resserrer régulièrement sinon risque d'incendie (arc electrique) c'est la principale cause d'incendie sur les installations electriques.

Bonjour, si c'était le cas, cela fait longtemps que ce type de connectique aurait été interdit ...
... le système auto est mieux car il permet d'éviter ce problème
qui est du uniquement à une mauvaise mise en œuvre réalisée par des gens ayant des
compétences non avérées

non, pas interdit : les "gens compétents" connaissent les risques, s'ils persistent à utiliser les vis -un peu moins cher- ils savent les prévenir... en vérifiant régulièrement

maintenant, tous les éléments d'un tableau sont en vente libre, chacun est libre d'acheter ce qu'il veut...
et ici, on est libre de donner les infos... oupa... pour informer, pas pour vendre quoi que ce soit... d'ailleurs, c'est dommage, car j'ai 1 vieux stock de disj à vis

et... j'ai le même avis pour l'appareillage prises-inters ... et déjà vu un "controleur Consuel" tirer sur les cables d'1 inter comme un xxx pour tester le serrage.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 200 message Yvelines
Alors y a pas besoin de verifier si tu as bien serrer au depart faut arreter de dire de betise et faire peur au gens si tu serre bien tes vises sa risque rien j ai mes grand parent qui son encore avec des porte fusible en ceramique maison des année 60 et il a jamais eu besoin de retoucher au vis apres si tu prefere le clipsable c est ton choix quand au risque d incendie comme tu en parle c est avec un mauvais visage le contacte se fais mal la piece ce met a chauffer et tu peu avois justement tes arc sur ce cas mais pour que ton vissage se relache il faut tirer beaucoup de puissance sur ton installation ce probleme se voit en industri il sont toujour au systeme vis mais les installation tire plus de puissance et en continue comparer a chez toi et la eu font appel a une camera thermique pour prevenir ces risque quant a tes clipsable tu peu avoir le meme soucis vu que c est une lamelle qui vien ecrasser si tu tire beaucoup de puissance sur ton installation le courant qui vas passer a treaver ta piece avec la resistence de ton materiaux vas cree de la chaleur commme une resistance et peu etre qu a force de chauffer la lamelle vas se dilater et ne serrera plus comme avant et que tu auras le meme probleme que celui que tu denonce l a difference entre les deux systeme a ce moment la c est que ta vise elle tu peu la reserre l autre tu le change mais comme je te le disais on tire rarement de forte puissance dans nos maison et que si tu passe sur des systeme ecologique (eclairage led apareil classe A) tu consomme rien en puissance
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Gironde
***** a écrit:Bonjour

euskadi33 a écrit:
***** a écrit:
shenron a écrit:Normalement si tu as bien visser tu n as pas à réviser ...


si, parce que ça se dévisse, il faut les resserrer régulièrement sinon risque d'incendie (arc electrique) c'est la principale cause d'incendie sur les installations electriques.

Bonjour, si c'était le cas, cela fait longtemps que ce type de connectique aurait été interdit ...
... le système auto est mieux car il permet d'éviter ce problème
qui est du uniquement à une mauvaise mise en œuvre réalisée par des gens ayant des
compétences non avérées

non, pas interdit : les "gens compétents" connaissent les risques, s'ils persistent à utiliser les vis -un peu moins cher- ils savent les prévenir... en vérifiant régulièrement

maintenant, tous les éléments d'un tableau sont en vente libre, chacun est libre d'acheter ce qu'il veut...
et ici, on est libre de donner les infos... oupa... pour informer, pas pour vendre quoi que ce soit... d'ailleurs, c'est dommage, car j'ai 1 vieux stock de disj à vis  

et... j'ai le même avis pour l'appareillage prises-inters ... et déjà vu un "controleur Consuel" tirer sur les cables d'1 inter comme un  xxx pour tester le serrage.

Re ,
Peux tu me confirmer que les dj et peignes verticaux sont toujours à vis
Donc, même si tu utilises des dj modulaires "auto", tu retournes chaque année vérifier que les
autres connections sont toujours bien sérées

Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
shenron a écrit:Alors y a pas besoin de verifier si tu as bien serrer au depart faut arreter de dire de betise et faire peur au gens si tu serre bien tes vises sa risque rien j ai mes grand parent qui son encore avec des porte fusible en ceramique maison des année 60 et il a jamais eu besoin de retoucher au vis apres si tu prefere le clipsable c est ton choix quand au risque d incendie comme tu en parle c est avec un mauvais visage le contacte se fais mal la piece ce met a chauffer et tu peu avois justement tes arc sur ce cas mais pour que ton vissage se relache il faut tirer beaucoup de puissance sur ton installation ce probleme se voit en industri il sont toujour au systeme vis mais les installation tire plus de puissance et en continue comparer a chez toi et la eu font appel a une camera thermique pour prevenir ces risque quant a tes clipsable tu peu avoir le meme soucis vu que c est une lamelle qui vien ecrasser si tu tire beaucoup de puissance sur ton installation le courant qui vas passer a treaver ta piece avec la resistence de ton materiaux vas cree de la chaleur commme une resistance et peu etre qu a force de chauffer la lamelle vas se dilater et ne serrera plus comme avant et que tu auras le meme probleme que celui que tu denonce l a difference entre les deux systeme a ce moment la c est que ta vise elle tu peu la reserre l autre tu le change mais comme je te le disais on tire rarement de forte puissance dans nos maison et que si tu passe sur des systeme ecologique (eclairage led apareil classe A) tu consomme rien en puissance


rhoooo, tout ça parce que j'ai relevé 1 erreur et-ou que je ne suis pas d'accord sur les "conseils" ?

1/ je ne dis pas de bêtises -du moins pas sur ce post-
2/ 'suis pas là pour faire peur à qui que ce soit

pour les bêtises, je vais cafter : c'est mon prof (BEP electro-tech) qui me les a enseignées...
et vu que je ne suis pas la seule à mettre en garde, je partage ce qu'on peut trouver ici et là (je n'ai pas mes cours à portée de main) :

lire ce post : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-238639.php

et hors forum-construire, google pour :

"Carminas" a écrit:La principale cause est l'échauffement du à un mauvais serrage.
Donc vérifiez vos connexions au tableau, les serrer à fond. Refaites un serrage au bout de quelques semaines.

issu de http://entraidelec.com/discussion-14462_Eviter-incendie-tabl[...]tableau-electrique.html

je vous laisse chercher les autres.

bonne journée
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 200 message Yvelines
Je rejoint euskadi33
et ta sitation dit bien que si tu serre mal des le départ c est le bordel mais si tu serre bien tu a jamais de problème comme expliquer plus loin dans ton lien que tu nous a mis avec la citation de Carminas
mattcarle 12 novembre 2013 à 00h24
un bon serrage provoque une bonne conduction sans résistance.
un mauvais serrage, provoque un écart avec le mauvais contacte(comme l'electrode d une bougie) donc la resistance augmente, par conséquent l'intensité du courant devient plus important à ce mauvais passage.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 700 message Ardennes
Si le systeme a clips n'est pas bien plus chere , pour ma part c'est plus arrangeant et facile pour moi a installer .. non Smile
Messages : Env. 700
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
CrazyOrk a écrit:J'ai réalisé moi même les travaux, chaque point de serrage à été contrôlé plusieurs fois (Moi + mon père + le consuel)...
Comment cela se fait-il qu'en changeant mon câble et du coup en contrôlant tous les serrages, j'ai pu resserrer d'environ 1/4 de tour TOUTES les connexions... alors qu'elle avaient étés serrées et contrôlées 18 mois plus tôt (En gros comment expliquer que ce soit "moins serré" alors que personne n'a jamais mis les pattes dans le tableau...


phil-decuivre a écrit:
les connections doivent étres reserrées 1 fois /an.



Fab1978 a écrit:le desserrage des connexion est un phénomène récurant ... il est souvent du au vibrations que peuvent subir les tableau: contacteurs dans le tableau, proximité d'une route a grande circulation, passages de camions ... de train .. ect.

les fabriquant de matériel recommande un resserrage complet 1 fois par ans .. que personne ne fait jamais.


Mgarrig a écrit:Dans des locaux industriels que je louais il y une dizaine d'année, un technicien de l' APAVE passait tous les ans et resserrait toutes les bornes des tableaux électriques avec un tournevis dynamométrique.

Chez moi, je mets un coup de tournevis de temps en temps.


CrazyOrk a écrit:En fait je me suis fait la réflexion lundi matin, au boulot, l'apave contrôle tous les ans toutes les armoires électriques de l'usine, (par thermographie) et si ce contrôle n'est pas fait , l'assurance ne nous couvre pas en cas d'incendie d'origine électrique. C'est que le risque est sûrement un peu plus élevé que ce que je pensais !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
tamli a écrit:Si le systeme a clips n'est pas bien plus chere , pour ma part c'est plus arrangeant et facile pour moi a installer .. non Smile


vi, du moins à mon avis Smile
d'autant plus que... j'ai écrit "un peu moins cher" et après vérif sur certains sites les prix sont équivalents...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 200 message Yvelines
Tu sais que dans tes citation on parle d armoire industriel tout de meme
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 700 message Ardennes
Je suis tomber sur ce sujet qui parle de visse qui se desserre .. https://www.forumconstruire.com/construire/topic-238639.php
Messages : Env. 700
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
shenron a écrit:Tu sais que dans tes citation on parle d armoire industriel tout de meme


issues du lien que j'avais donné plus haut, retrouvé par "Tamli" Wink

le post a été créé par un particulier qui, après début d'incendie dans SON tableau dans SA maison... a échangé sur le sujet ... il a eu des réponses de particuliers ET de pros
et OUI, "Mgarrig" sur l'avant dernier message a fait le parallèle avec ce qu'ils connaissent : les contrôles qu'ils voient tous les ans chez leurs employeurs.

et j'arrête, si tu veux continuer à écrire que les vis sont très bien, sécuritaires ET qu'il n'y a besoin d'aucun contrôle ou resserrage, c'est ton pb.

relis bien ce que j'avais écrit https://www.forumconstruire.com/construire/topic-306681_start-37.php :
"tableau à éviter car tous les disjs sont avec bornes à vis, préférer les systèmes clic."

"préferer" ... pas "c'est de la folie, ça prend feu tous les 4 matins"

5
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Gironde
Re

Réponds juste à ça !

Est ce que tu retournes tous les ans resserer les bornes du dj et celles des peignes verticaux des tableaux electriques
oui ou non !

Par contre, sans piège aucun, je dois lire trop vite, mais ou se trouve cette préconisation ?
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F01290FR-01.pdf

Merci d'avance
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 700 message Ardennes
Je pense que les clips me faciliterons la vie, car les visses si on fait bien on les serre au tournevise nanometrique au couple dit par le constructeur , et comme j'ai pas de tournevise dinamometrique Sleep

un autres article http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10873

Bonjour,
J' ai eu l' occasion de travailler dans une société d' exploitation d' installations techniques et les techniciens avaient pour habitude de resserrer (vérification soit disant) les connections électriques tous les ans .
Evidemment , cette pratique entrainait des désordres : allongement des vis pouvant aller jusqu'à la rupture, donc pertes de temps en remplacement et approvisionnement de matériels .
Afin de résoudre ce problème, j' ai fait acheter aux techniciens électriciens des thermomètres à infrarouge qu' il suffit de promener devant les borniers et appareils à raccordement par vissage pour vérifier la température des connections .
Il suffit de resserrer celles qui sont à une température anormalement élevée sans toucher à toutes les bornes .
Gain de temps; vérification pouvant être effectuée sans coupure ... tout bénéfice !
( Cette technique n' est évidemment pas applicable à un particulier)

Cordialement .
Michels
Messages : Env. 700
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
euskadi33 a écrit:
***** a écrit:
shenron a écrit:Normalement si tu as bien visser tu n as pas à réviser ...


si, parce que ça se dévisse, il faut les resserrer régulièrement sinon risque d'incendie (arc electrique) c'est la principale cause d'incendie sur les installations electriques.

Bonjour, si c'était le cas, cela fait longtemps que ce type de connectique aurait été interdit
Les disjoncteurs de branchement, ils sont à vis
Les borniers de raccordements des peignes verticaux sont à vis
.....................................................
Ca peut se desserrer uniquement si c'est mal "souqué", ça ne se desserre pas tout seul

Mais tu as raison sur le résultat, le système auto est mieux car il permet d'éviter ce problème
qui est du uniquement à une mauvaise mise en œuvre réalisée par des gens ayant des
compétences non avérées


Bonjour,
les vis ne se desserrent pas, c'est le cuivre qui s'écrase avec le temps.
Et jamais personne ne resserre quoi que ce soit après la réception. (Comme le test du DD d'ailleurs. )
Après je conseille aussi les bornes autos, moins de soucis avec le temps.

Dans l'idéal un coup de caméra thermique tous les ans.... Mais bon je suis rêveur, les gens ont déjà du mal avec un daaf à 9€ ....... alors la camera......


Ps: Faite très attention avec votre rallonge derrière le disjoncteur EDF, le différentiel est souvent entre 300 et 500mA. Si vous touchez un fil c'est l'électrisation voir l'électrocution. Achetez déjà un inter différentiel 30mA est mettez le entre votre disjoncteur EDF et votre rallonge (avec le terre de raccordé evidement). A le fin du chanier vous pouvez réutiliser ce différentiel dans votre tableau, ça ne vous coûte rien de plus à la fin et vous êtes en sécurité.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
euskadi33 a écrit:Re

Réponds juste à ça !

Est ce que tu retournes tous les ans resserer les bornes du dj et celles des peignes verticaux des tableaux electriques
oui ou non !


et ton concessionnaire ou ton garagiste : ils viennent faire la vidange et la pression des pneus à domicile ET sans demande de ta part
le jour où tu pètes un joint de culasse ou que t'éclates un pneu sur l'autoroute, tu comptes les attaquer pour manque de professionnalisme ?

faut pas être ke-kon non plus , on est sur un forum où nos réponses -du moins je l'espère- peuvent servir à certains.
je fume, je bois, je roule à 180 sur les routes de campagne, sans casque s'il ne pleut pas... je ne le conseille pas, la plupart du temps, je suis en mode "faites ce que j'dis, faites pas ce que j'fais".

donc NON je ne retourne pas vérifier les serrages tous les ans, pas plus que je ne vais pas TOUS LES MOIS appuyer sur le bouton TEST des DD ;
par contre l'info est donnée en temps utile, libre à chacun d'en faire ce qu'il en veut...
et dans mon ancienne maison, oui je le fais , pas assez souvent mais j'essaie ....au cazou l'actuel proprio oublierait... et je sais qu'il oublie, alors je lui re-dis... quand j'y pense...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 700 message Ardennes
[img][/img] [img][/img]   bonjour, donc voila le nouveau compteur qu'edf m'a installer ( tableau non brancher)
Messages : Env. 700
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 200 message Yvelines
Oui ton compteur est bien triphase
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Gironde
Bonjour,

Ben oui, c'est écrit dessus 
10/30A réglé à 20A
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 700 message Ardennes
Effectivement c'est écrit dessus Biggrin

merci
Messages : Env. 700
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 8 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir