Retour
Menu utilisateur
Menu

Repartition Phase d'une instalation triphasé et repartition ID

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 345 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Bas Rhin
Bonjour à tous,

J'en vient au partie final de ma nouvelle construction à savoir le câblage du tableau Electrique.

J'ai une alimentation triphasé, choisi pour l'alimentation de la PAC géothermie.

Ma question est la suivante, pourriez vous m'indiquer si la répartition est bien faite et surtout si le calibrage des inter différentielle est cohérente ? et si je peux encore éventuellement rajouter des disjoncteur à la suite des rangées 1 2 et 3 ?

Plus ou moins est-ce que mon tableau passera l'épreuve du test ultime de validation consuel ?

Merci beaucoup pour vos retours.




Désolé pour la qualité de réalisation du schéma, mais je n'ai pas les outils adéquat, il s'agit d'un schéma réalisé par excel...

Bonne journée à vous,
Tymmoty
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si vous n'avez pas besoin de plus de 18kVA, vous aurez un DB 10/30A, donc des ID 40A suffiront.

Si vous devez respecter la dernière version de la norme (amendement A5 de novembre 2015), vous ne pouvez pas mettre plus de 8 disjoncteurs par ID

Vous êtes certain qu'il faut un disj tetra pour le gestionnaire d'énergie

Je n'ai pas compris le coup du pont entre P2 et neutre.


Quand à la répartition, sans connaitre la nature des circuits, difficile de vous répondre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
J'ajoute des petites précision, le dépôt du permis de construire a été déposé en Mars 2015, nous ne somme donc pas concerné par l'amendement 5 de la norme NFC 15-100 concernant le nombre max de disj. en amont de l'ID, et le calcul de la puissance de celui-ci.

La puissance demandé en tri est de 3x30A 12Kva.

Merci de vos retours.

Bonne journée,
Tymmoty
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
Bonjour Carminas, pour être Franc j'espérée que tu allait répondre à mon sujet, tu me parait grand spécialiste !

- Je ne sait pas encore si ce sera du 12 ou 18Kva..

- Concernant les Disjoncteur je n'ai pas réécrit car manque de place dans mon schéma, mais :
 16A concerne les circuits prise des différente pièces.
 10A les circuit luminaire. 
 2A la VMC 
 20A : 1X lave linge, 1x sèche linge, 1x prise plan de travail et 1x circuit prise.

- Voici la notice du câblage les 2 module pour la gestion d’énergie, le monophasé sera sur un disjoncteur 2A, mais pour moi l'autre doit également être protégé :




- Concernant l'inter différentiel en Tétra, selon la notice pour l'utilisation en tri il suffit de ponter P2
 dans le neutre pour le faire fonctionner :



J’espère avoir pu indiquer un maximum d'infos nécessaire.

Bonne journée,
Tymmoty
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Même si votre permis est antérieur vous pouvez appliquer l'amendemant A5 de manière volontaire.
Dans l'ensemble, il va dans le sens de la simplification et est plus permissif.

18 kVA cela passe sur un DB10/30 A

Mettre la plupart des circuits spécialisés gros consommateurs sur la même phase n'est pas une bonne idée en terme d'équilibrage

Il vous manque un circuit plaques



Je regarderai les autres points ce soir
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
Concernant le circuit plaque il a été traité avec un bloc inter diff qu'il me resté encore : 

Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Attention ce bloc est un 300mA est n'est pas suffisant en usage domestique, et c'est un type AC ce qui ne convient pas pour une plaque.
Et il n'apparait pas sur votre schéma

Sinon pour les TYWATT TRI RT, j'ai regardé la doc et oui effectivement il faut un disjoncteur 2A tetra (j'ai appris quelque chose   )
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 06h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir