Bonjour à tous ,

Après une erreur de ma part , il me manque une gaine pour passer la LEP entre le tableau et la buanderie où sera l'arrivée d'eau avec le ballon thermodynamique et la VMC

Je souhaitais savoir si je peux passer mon câble terre de LEP ( jaune/vert 6mm² ) dans la même gaine ( diamètre 25 ) que la gaine de la VMC où il y a déja 5 fils en 1.5 terre/neutre/3phases pour la VMC ? 
Dans la buanderie , je mettrais alors une boite de dérivation étanche et dispatcherais vers la VMC et la LEP . 

Est-ce conforme pour le consuel ou faut-il absolument une gaine séparée ? 

En vous remerciant d'avance pour vos réponses . 

Cordialement . 

Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui pas de problème.

A noter qu'avec un DB 30/60A qui est le standard ERDF actuelle, l'alimentation principale est en 16² et donc la LEP doit être en 10²

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonjour ,

Merci pour votre réponse .

Par contre , ayant un branchement EDF à la route , avec 75 m de câble R02V 2x50mm² , dois-je mettre du 25 mm² de LEP ? ou du 10 mm² suffit ? 

En vous remerciant d'avance pour votre réponse .

Cordialement .

Smile
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour moi du 10² suffit.

Vous sortirez bien en 16² de votre dispositif de coupure générale à l'intérieur du logement, donc LEP en 10².

De toute façon, au pire la LEP ne fait jamais plus de 16² sur une installation domestique

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Merci beaucoup de votre réponse !

Après avoir relut encore une fois la norme , il est vrai qu'il est stipulé que :

" Les conducteurs d'équipotentialité principale doivent avoir une section non inférieur à la moitié de celle du conducteur de protection de la plus grande section de l'installation avec un minimum de 6 mm² "

Je m'étais basé sur l'arrivée au dispositif de coupure de 50 mm² , et non pas à ce qui en ressort ( 16 mm² ) .

Au pire , je peux passer une gaine ICTEA , avec la LEP dedans , à travers le vide sanitaire ?

En vous remerciant d'avance .

Smile
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui on peut passer en vide sanitaire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Merci beaucoup pour votre aide !!

Smile
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir