J ai une contre visite du consuel

Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 1.478 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Oise
Merci de votre réponse
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Oise
Bon ça y est, toutes les lumières sont raccordées à la terre grâce à un électricien. Autre question, l'inspecteur du consuel dans la salle de bain marque : le degré d ip du matériel situé en volume 2 n'est pas ipx4 (couvercle sortie de câble circuit alimentation sèche serviette).
Le boîtier d'encastrement du sèche serviette se situe à 1 mètre de la paroi de douche à l'italienne donc pour moi volume 3. Votre avis svp
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 500 message Isere
Bonsoir

peut être fait il référence a l'amendement A5 qui concerne les hauteur des parois de douches

extrait
Toute paroi fixe et pérenne, qui est jointive au sol, limitera
les volumes ci-dessus si sa hauteur est supérieure ou égale à celle
du volume dans lequel elle est installée et en appliquant la règle
du contournement horizontale.
Ces dispositions s’accompagnent de mesures de restriction sur
les caractéristiques des appareils installés (classe II, TBTS, …)
et sur les dispositifs de protection associé
Messages : Env. 500
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Avec une douche à l'italienne le volume 3 commence à 1m80 de l'origine du flexible ou de la pomme de douche fixe.

La mesure ne se fait pas par rapport à la paroi de la douche.

Mais la pour le coup, c'est facile de mettre une sortie de câble IPx4
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Oise
Merci de ce réponse simple carminas. C'est facile ? On trouve ça où, ça se présente comment car je vois pas ?
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Oise
Génial. Je savais pas que ça existait et en magasin casto etc personne ne connaît
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Oise
Autre question, sur un différentiel de 40 MA type A, peut on mettre un circuit spécialisé machine à laver sur du 20 A, un circuit pour plaque vitre en 2 feux sur du 20 également et un disjoncteur pour le chauffe eau en 20 aussi ?
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En principe la norme exige un circuit 6² 32A même si c'est une plaque 2 feux.

Mais pour répondre à votre question, oui c'est possible.
Encore plus avec l'amendement A5, où la règle sur les calibres est plus précises :
20x0,5 + 20x0,5 + 20x1 = 40A, donc ça passe (tout juste)
Pour rappel on compte 1 pour les radiateurs et le chauffe-eau, 0,5 pour le reste
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Oise
Bonjour, au dessus de la douche, nous avons installé un spot avec un anneau ip 65 et une connexion GU10,l'inspecteur a marqué : présence d'appareillage (luminaire spot 230v) de tension inadaptée (non tbts 12v) en volume 1 non admis. Est ce qu'un kit halogène tbt 50w avec transformateur électronique 12v et une ampoule GU 5,3 classe 3 ip 20 conviendrait? Merci
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hornetgirl93 a écrit:Bonjour, au dessus de la douche, nous avons installé un spot avec un anneau ip 65 et une connexion GU10,l'inspecteur a marqué : présence d'appareillage (luminaire spot 230v) de tension inadaptée (non tbts 12v) en volume 1 non admis. Est ce qu'un kit halogène tbt 50w avec transformateur électronique 12v et une ampoule GU 5,3 classe 3 ip 20 conviendrait? Merci



Hello


il est à quelle hauteur ce spot???


Quelle norme cela concerne-t-il???



IP 20????


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Oise
Il est à 2m30. Ip 20 ceSt ce qui est inscrit sur le paquet
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
2,30m c'est

soit volume 2

soit hors volume

selon la date du Permis de construire, donc pas les mêmes exigences
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Oise
Le permis de construire date de septembre 2015
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 7 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel