Retour
Menu utilisateur
Menu

Cheminée et renfort de dalle, pas de panique :)))

Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 8.292 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Var/gard (30)
y a t-il une obligation du renforcement de la dalle lorsque le conduit de cheminée est prévu sur les plans et la notice???

kékin peut-il m'aider??? FranceL??? JPaul? Crying

la dalle n'a pas été renforcée et on est dans la mouise Crying Crying

cheminée poids plume avec insert... cherchez, vous ne trouvez pas Crying
C’est plus facile d'être belle de la fesse que de la face !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Var/gard (30)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...

Allez sur la page devis cheminée de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des cheministes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-18-devis_cheminee.php
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Que se passe t'il?
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Nantes-la Chapelle Sur Erdre (44)
Moi aussi ca m'intéresse... surtout que la dalle n'est pas encore coulée, ni les fondations faites d'ailleurs !
PC : 04/09/2006, Terrain : 26/10/2006
DROC : 06/12/06...10 mois de délai !
Réception le 23/11/07
Emmenagement le 24/11/07
AAmoi N° : 1243
http://rueduchevalbijoux.free.fr/index.html
Messages : Env. 200
De : Nantes-la Chapelle Sur Erdre (44)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
Comme d"taillé dans un autre post, Le constructeur de Kaline n'a pas renforcé la dalle en dessous du conduit de cheminée.

Donc d'après Pierrot 1er, la charge maximum admise est de de 150kg/m2.

Et Kaline ne trouve pas de chéminée + insert dans ces poids là .

Elle se demande donc si son constructeur n'aurait pas oublié une norme ou manqué à son devoir de conseil.

m'enfin, c'est ce que j'ai compris.
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Loire (42)
moi aussi ma dalle est 150kg/m², et une reservation est prévue pour l'infracable, ainsi que le poujoulat en attente, le CT m'a dis pas de soucis pour la cheminée.

D'ailleurs 150kg/m², ca veut dire que 2 personnes de 80kg qui se font des ptis bisous se retrouvent un étage plus bas.... Tongue
Messages : Env. 800
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Var/gard (30)
Citation: Que se passe t'il?


on a pas de renfort sous la dalle.. Crying alors que le conduit est prévu de fait sur plans et notice mais pas de cheminée en vue lors de la MAP (trop tôt, le chantier était même pas ouvert et on avait d'autres chats à battre..)

aujourd'hui, impossible de trouver une cheminée poids plume..

vu que la dalle supporte 150 kg par m², ce qui est peu, on a du mal, toutes les cheminées qu'on a vues, rien que l'insert fait + de 200 kg à lui tout seul Crying alors avec tout le fatras qui va autour, ça va pas le faire et on va se retrouver avec des emm*erdes je le sens gros comme une maison Crying le truc va passer à travaers le plancher avec le bol qu'on a Dry

en plus je crois qu'on a pas de trappe d'aération (c'est quoi ce truc Unsure )

bref

YEN A MARRE Crying
C’est plus facile d'être belle de la fesse que de la face !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Var/gard (30)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 900 message Essonne (91)
150 Kg/m2 ?
c'est pas 250 voir 350 kg/m2 la norme pour la dalle ?
Adhérent AAMOI 0821
Ouverture chantier 10/04/06
Réception 15/05/07 à J+36
Emménagement 23/06/07
Messages : Env. 900
De : Essonne (91)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Loire (42)
350 c'est le dosage du béton de la dalle.

eh je reitere, est-ce que 2 personne de 80kg soit 160kg sur 1 m² risquent de traverser ce type de plancher ??? ou est-ce une mauvaise interpretation de ces 150kg/m²

Newton si tu es parmis nous ....
Messages : Env. 800
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Loire (42)
ah j'ai trouvé les surcharges d'exploitation sont transmises à la structure porteuse au travers du revêtement de sol.

Cette description est simplement destinée à aborder la notion de poinçonnement qui semble mal comprise. Si la surcharge réglementaire est de 150 kg/m2, un homme de 120 kg n'est pas à la limite de passer au travers car il ne poinçonne pas le béton : aussi lourd soit-il, ses pieds ne s'enfonceront jamais dans la dalle !

Imaginons une dalle en béton armé libre de toute surcharge et empilons quelques palettes au centre. SI vous avez déjà vu construire des maisons, c'est exactement ce qui se passe quand on approvisionne les " agglo ". Imaginons et exagérons par la pensée la déformation du plancher pour mieux la visualiser. La dalle va fléchir sous la charge et la déformation va se transmettre à une largeur de plancher bien supérieure à l'impact de la palette. Le plancher ne se comporte pas comme une série de poutres juxtaposées et indépendantes ; son monolithisme fait que les efforts concentrés s'étalent bien au-delà de l'impact d'application ; en fait, pratiquement toute la largeur de la dalle participe à l'effort. C'est cette propriété que l'on peut utiliser pour soutenir le raisonnement suivant. Soit un aquarium classique de 600 litres environ Lxlxh = 150x0.7x0.6 d'un poids total compris décantation de 1.000 kg. Un poids de 1.000 kg, c'est la somme des surcharges de 150 kg/m2 étalées sur 6,7 m2. Si donc je dispose d'une surface de 6,7 m2 sans autre surcharge que mon bac, je ne devrais pas trop prendre de risque si mon plancher est capable d'étaler les charges ponctuelles. Il est impératif de disposer de place sur au moins 3 côtés d'un bac ; faites le calcul et vous constaterez qu'on libère assez facilement la surface équivalente nécessaire.

et pour illustrer, une photo de mon site

Messages : Env. 800
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 400 message 77 (81)
ok pour les dalles de compression,
quid des chappes y incluant un PC avec isolant polyurethanne ???
Peut etre qu'il faudrait au moins mettre un treillis soudé pour repartir la charge du poele.
Y a t il un DTU ?
2007-2010 autoconstructeur
2016 VEFA NEXITY Dammarie les Lys
2021 VEFA STRADIM Coté Seine
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : 77 (81)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Loire (42)
bein dans ma note descriptive, l'infracable est posé sur un isolant polyurethane de 47mm, et enrobé par la chappe, armée d'un treillis soudé 50x50x1.8mm Fortex.

Je suppose que c'est un minimum...

Donc pour en revenir au chauffage bois, plus la surface de la cheminée ou du poele est grande mieux c'est ?
un poele fait 1m² environ pour un poids de 160kg : 160/150= 1.06m² ca va pas

une cheminée fait 1.5mx0.79m pour 450kg : 1.5*0.79=1.20 et 450/150=3m² donc la ca passe mais faut rien mettre d'autre que la cheminée sur 3 m²

c'est ca messieurs les matheux ??? Unsure Unsure
Messages : Env. 800
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Var/gard (30)
Crying
faut être sur ....

je la sens mal cette affaire Crying
C’est plus facile d'être belle de la fesse que de la face !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Var/gard (30)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Pas de bol Kalinette Sad

Il faut une amenée d'air (dans le sens des vents dominants), sinon risque de problème de tirage. Obligatoire en cas de VMC (la pièce est en dépression).

Interdits dans la zone d'emprise de l'assise de la cheminée : plancher chauffant, canlisation eau, gaine électrique, isolant compressible, ...en fait, aucun aménagement !

Pas de déformation, pas de tassement admis dans le plancher dont la résistance mécanique doit être appréciée en fonction du poids de la cheminée !

Celà ne veut pas dire que que c'est irréparable dans ton cas. Il est peut-être possible, par exemple, de respecter la surcharge admissible globale en interdisant toute surcharge lourde dans la zone de 50 / 60 cm autour de la cheminée. Et puis les calculs sont fait en prenant une belle marge de sécurité.
Pose la question à tes spécialistes (expert SO, ingé béton) puisque tu as la chance Laugh Laugh d'en avoir sous la main !

Je pense qu'il s'agit de ton planvher sur VS. Demande alors au fabricant/fournisseur du plancher ce qu'il en pense. Les planchers ne sont pas calculés pile/poil pour la portée réelle, mais réalisés par séries de longueur/surcharge. En général il y a une marge également
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message 78 (78)
newic a écrit:SI vous avez déjà vu construire des maisons, c'est exactement ce qui se passe quand on approvisionne les " agglo "


J'ai effectivement déjà vu ça mais j'ai déjà vu aussi des étais en dessous, donc si il n'y en a pas, faut savoir si il y a des différences de résistance entre les différents types de dalles (terre plein, VS, etc.) ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
Messages : Env. 1000
De : 78 (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Var/gard (30)
FranceL a écrit:Pas de bol Kalinette Sad

Il faut une amenée d'air (dans le sens des vents dominants), sinon risque de problème de tirage. Obligatoire en cas de VMC (la pièce est en dépression).

Interdits dans la zone d'emprise de l'assise de la cheminée : plancher chauffant, canlisation eau, gaine électrique, isolant compressible, ...en fait, aucun aménagement !

Pas de déformation, pas de tassement admis dans le plancher dont la résistance mécanique doit être appréciée en fonction du poids de la cheminée !

Celà ne veut pas dire que que c'est irréparable dans ton cas. Il est peut-être possible, par exemple, de respecter la surcharge admissible globale en interdisant toute surcharge lourde dans la zone de 50 / 60 cm autour de la cheminée. Et puis les calculs sont fait en prenant une belle marge de sécurité.
Pose la question à tes spécialistes (expert SO, ingé béton) puisque tu as la chance Laugh Laugh d'en avoir sous la main !

Je pense qu'il s'agit de ton planvher sur VS. Demande alors au fabricant/fournisseur du plancher ce qu'il en pense. Les planchers ne sont pas calculés pile/poil pour la portée réelle, mais réalisés par séries de longueur/surcharge. En général il y a une marge également


Bon biquet, faut que j'appelle l'ingé béton, et c'est KP1 qui a fait les tests de résistance (??) mais j'ai pas les calculs, tu penses bien Laugh

et puis autour de la cheminée il n'y aura rien du tout.. alors..

et c'est quoi ça :

Citation: Il faut une amenée d'air (dans le sens des vents dominants), sinon risque de problème de tirage. Obligatoire en cas de VMC (la pièce est en dépression).

Interdits dans la zone d'emprise de l'assise de la cheminée : plancher chauffant, canlisation eau, gaine électrique, isolant compressible, ...en fait, aucun aménagement !

Pas de déformation, pas de tassement admis dans le plancher dont la résistance mécanique doit être appréciée en fonction du poids de la cheminée !

Crying
C’est plus facile d'être belle de la fesse que de la face !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Var/gard (30)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 00h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos poeles
Photos poeles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir