Bonjour,

Je vais poser une VMC hygro Bahia et je dois faire installer une sortie sur la toiture.
La gaine isolée que je possède fait bien 160, elle se mets sur le groupe parfaitement MAIS l'intérieur du rejet sur le groupe fait 125 mm.
Donc ma question est : la sortie de toiture doit faire 125 ou 160 mm ?

Merci.
Messages : Env. 70
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez sur la page devis vmc de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
et que dit la notice ??
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 70 message Pas De Calais
La notice dit : Raccorder le rejet du groupe VMC à l'extérieur avec une sortie de toit spéciale VMC, ou une grille de rejet en façade, de diamètre 160 mm ou section de passage équivalente.

Donc apparemment du 160 mm même si ça ne me semble pas très logique vu que la sortie du groupe fait 125 mm de diamètre intérieur.

D'où ma question !
Messages : Env. 70
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
c'est bien de poser des questions !!
tu fais de même avec un tuyau d'eau et tu comprendra!
donc tu posera une réduction de 160 à 125 comme il est décrit!
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

Normalement le diamètre de la sortie toiture doit être le même que le piquage de rejet du groupe.

La gaine doit elle aussi être du meme diamètre

Avant les rejets étaient en 125
Depuis 4 ou 5 les rejets sont en 160
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Pas De Calais
Ok donc je vais demander à mon couvreur une sortie en 160 mm !

Il voulait me mettre une 125 mm mais j'ai préféré avoir un autre avis !

Merci à tous.
Messages : Env. 70
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Autre chose, les tuiles a douille sont interdites en vmc.

Il faut un chapeau toiture de vmc.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 15h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir