Bonjour,

nous avons besoin d'avis concernant les devis que nous avons recu pour une installation PAC eau/eau en aquathermie.

C'est une construction neuve située en Alsace au bord du Rhin. Nappe phréatique à 3-4m de profond.

Surface au sol 170m², 150m² habitables, volume à chauffer de 400m3.

l'étude thermique indique une perte moyenne globale de 0.32W/m².°C
Brique terre cuite porotherm th+ + 14cm isolant extérieur PS TH32 R=5,84
Rampants isolé avec 32cm de laine de verre (R=9.45) et 40cm au plafond (R=10)

A l'heure actuelle nous avons deux devis:

1. premier devis 
PAC Alpha innotec SWC 62K3 Alterra puissance calorifique de 7,5 kW avec régulateur luxtronic; triphasé

Préparateur eau chaude sanitaire 300l 

Échangeur a plaque en inox

Puit de captage et rejet avec tube crépiné avec pompe en inox (pas de précision quand à la puissance)

Pose du chauffage au sol a notre charge

Attente pour chauffage de la piscine

Prix: 31000€TTC

2. deuxième devis:

PAC GTEO Aqua Wa15Ti puissance calorifique 15kW reversible triphasée

Echangeur à plaques inox brasés + filtres + pompe de surface 0.55kW de 2m3/h

réalisation des puits battus tube 1"1/2

Ballon ECS 300L

Attente piscine

pose du chauffage au sol non inclus

Prix env 20000€TTC

Pouvez vous nous dire ce que vous en pensez?

Que penser des puits battus? La PAC n'est elle pas un peu surdimensionnée dans le deuxième devis?

Merci d'avance!
Messages : Env. 10
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...

Allez sur la page devis chauffage géothermique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
 
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
quel est le moins cher et le mieux ; planché chauffant ou :
http://www.sole-ewt.de/sytembeschreibung/?lang=fr
...A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Effectivement, le deuxième devis semble comporter une pac surdimensionnée (c'est inutile, voire nocif).

Sur l'ensemble:

- des "puits battus", dans un sol de dépôts alluviaux, peuvent être une solution tout à fait valable...
- la pompe de puisage sera de toutes façons de puissance très faible (0,55 kW ou moins)
- l'eau d'une nappe phréatique aussi superficielle peut être de qualité très moyenne, pas obligatoirement compatible avec un échangeur à plaques; un échangeur intermédiaire peut être obligatoire; la chose est à vérifier
- à mon avis, il faut se tenir à des "grandes marques" pour la pac, pour des raisons de pérennité du fournisseur et de SAV...


Mais mon objection principale concerne le choix de l'aquathermie pour une construction rt2012; le principe en soi est excellent (j'ai cela depuis près de 40 ans), mais le surcoût par rapport à l'aérothermie est tel que ce ne sera jamais amortissable... Les performances des pac aérothermiques de dernière génération sont telles (surtout dans les basses températures) que les avantages de l'aquathermie n'ont plus guère d'intérêt. Concrètement, avec une pac air-eau adéquate, ça te coûterait près de 10 000€ de moins, pour des performances quasi identiques.

Bonne réflexion...
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Strasbourg (67)
Bonjour!

Merci pour votre retour. En fait pour la PAC en fait j'ai du triphasé et c'est la moin puissante en triphasé, sinon j'ai la solution de passer en monophasé.

Ben par rapport à l'aerothermie j'ai eu un devis d'une autre société pour un prix à peine inférieur au deuxième devis. La PAC étant plus puissante donc plus cher donc en tarif c'est quasiment équivalent (devis pour une PAC Stiebel)

GTEO c'est OTEC non? OTEC a plutôt bonne presse non?
Messages : Env. 10
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Otec, connais pas... Google non plus d'ailleurs, sauf pour une société de transports...

Triphasé ou mono, ça n'a rien à voir avec le débat...

Le devis 2 n'inclut pas le système de chauffage au sol... Donc ce n'est pas comparable, ni avec le devis 1, ni avec un autre devis; accessoirement, Stiebel est réputé pour ses tarifs élevés...
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Strasbourg (67)
Otec est un fabricant de PAC en Alsace mais je n'ai pas de retour. C'est pour cette raison que je cherche des avis!

En fait dans les deux cas le chauffage au sol n'est pas inclus!
Messages : Env. 10
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Choisir un "fabricant" de pac local est une option assez risquée...

Fais donc faire un devis avec une pac air-eau de grande marque (par ex Panasonic, Mitsubishi, Hitachi...) et avec le plancher chauffant... A mon avis, tu devrais tourner autour de 15 000€, tout compris.
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Strasbourg (67)
En fait la majorité des installateurs m'ont déconseillé ces fabricants à cause des hivers froids de notre région et m'ont plutôt orienté vers des marques type stiebel, Alpha innotec, dimplex, viessmann,... A juste titre selon vous?
Messages : Env. 10
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Ils t'ont surtout orienté vers ce qu'ils vendent eux...

On voit mal pourquoi le fait de porter un nom à consonance germanique permettrait de supporter des hivers plus froids; d'autant plus que beaucoup de ces matériels sont montés à partir d'éléments venus d'Extrême-Orient, quand ils ne sont pas carrément fabriqués là-bas...

Ne confonds pas les données commerciales avec des données techniques.

Alpha-innotec fabrique en Thaïlande, Dimplex en Corée, Stiebel en Slovaquie, Viessmann en Chine... pour ne donner que quelques exemples...
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 20h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir