Bonjour

Je suis en train de faire faire une surélévation. Couverture ardoise 35°, 4 pans, étage format rectangle de 15.50 x 8.4 m. Evacuation pluviales en chéneaux de zinc.
Si j'ai toute confiance dans la technicité du couvreur zingueur, car ses soudures sont vraiment de la soudure et pas du collage, j'ai plus de doute quant au nombre de joints de dilatation.
Tel que je le vois actuellement, il met à un joint de dilatation à 12m sur les grandes longueurs de 15m mais n'en met pas sur les petites largeurs de 8m.
Le cheneau est dans un coffrage bois sur contreplaqué bakélisé de 15 mm ( ce qui me va bien).

Mais pour le nombre de joints de dilatation, ça me parait franchement léger.
Moi j'en aurai mis au milieu des petites largeur, et sur les grandes longueurs, j'en aurai mis 2 ,  à 3 m de chaque angle ( L /2) L étant 12 m max, et donc à L/2 de chaque angle. Soit 6 en tout.

Région Normandie.

Merci de votre avis
Messages : Env. 100
Dept : Eure
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Cela dépend aussi du développement de vos chéneaux (( largeur totale ) , Si c'est bien du ((chéneaux)) un tout les 6 m linéaire si développé de plus de 500 mm , si développé de moins de 500 mm un joint tout les 13 m linéaires , mais si il y a présence d'angles rentrant ou sortant , c'est réduit de 1/2 longueur , distance bien sur entre les deux joint donc 6.5 m linéaire , de plus un joint de dilatation ce doit d'être posé à 3 m maximum de part et d'autres d'un angle rentrant ou sortant , ne pas oublier que la pose de la zinguerie doit être aussi bien réalisée , espace entre la boiserie , fond et moignons pour éviter le fait que lors de la dilatation celui ci ne soit bloqué par un diamètre insuffisant du trou et ne casse au niveau de la soudure , tout comme au niveau du talon (( Au niveau de chaque ANGLE dans votre cas (( avec un espace permettant la dilatation et rétractation par la suite . Ainsi que la pose d’agrafe , et bien sur aucune fixation par clous directement dans la zinguerie qui compose le chanal en lui même c'est à dire /le fond du chenal , hauteur d'ogive , cela ce fait par soudage d'une patte à coulisse que l'on replie ex... Bonne fin de journée ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Cela dépend aussi du développement de vos chéneaux (( largeur totale ) , Si c'est bien du ((chéneaux)) un tout les 6 m linéaire si développé de plus de 500 mm , si développé de moins de 500 mm un joint tout les 13 m linéaires , mais si il y a présence d'angles rentrant ou sortant , c'est réduit de 1/2 longueur , distance bien sur entre les deux joint donc 6.5 m linéaire , de plus un joint de dilatation ce doit d'être posé à 3 m maximum de part et d'autres d'un angle rentrant ou sortant , ne pas oublier que la pose de la zinguerie doit être aussi bien réalisée , espace entre la boiserie , fond et moignons pour éviter le fait que lors de la dilatation celui ci ne soit bloqué par un diamètre insuffisant du trou et ne casse au niveau de la soudure , tout comme au niveau du talon (( Au niveau de chaque ANGLE dans votre cas (( avec un espace permettant la dilatation et rétractation par la suite . Ainsi que la pose d’agrafe , et bien sur aucune fixation par clous directement dans la zinguerie qui compose le chanal en lui même c'est à dire /le fond du chenal , hauteur d'ogive , cela ce fait par soudage d'une patte à coulisse que l'on replie ex... Bonne fin de journée ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
En double ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
En double ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Eure
Largeur du fond du chêneau 26 cm
Messages : Env. 100
Dept : Eure
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Eure
La distance de 6.5 entre les deux joints en linéaire, c'est au niveau des angles ? Pas en linéaire sans angle ?

De sorte que sur la grande longueur, je n'ai besoin que de 2 joints à moins de 3 m de chaque angle ? Ce qui fera qu'entre ces deux joints, il restera 15.5 - 2 - 2 = 11.5 m, ce qui est bon . Ai je bien compris ?

De plus, étant donné que la petite largeur fait environ 8m, si on met un joint de dilatation en plein milieu, on sera donc à 4m de chaque angle, donc à 6m de l'autre joints de l'autre côté de l'angle, et là on sera bon également

Ai je bon ?

Merci
Messages : Env. 100
Dept : Eure
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,

pour les longueur de 8 m un de chaque coté à moins de 3 m de l'angle est suffisant ,
Pour les longueurs de 15 m , un de chaque coté à +- 3 m de distances il reste bien 9 m linéaires ...moins de 1 m mais comme sur angle la distance est réduite de moitié (( 13m : 2 = 6 m )distance max 6 m.50 il faut alors un joint en plus au milieu , mais cela est encore une fois (( technique )) certains posent moins de joint de dilatations et n'ont aucun soucis car leurs posent est libre et non fixe , la zinguerie travaille dans les deux sens sans que les soudures ne soit trop sollicitées , étant donné que la dilatation au m linéaire est de 0.022mm au m par m et par degré de pose ,dans un sens en dilatation puis dans l'autre en rétractation +- -30 ° pour certains d'autres chiffres suivant les régions voir le pays ou le produit est mis en oeuvre et + 80 ° en été , le calcul est alors assez simple et on veillera à laisser le joint minimum nécessaire , certains ne le calcule pas et place par habitude une distance un peu plus importante , mais si au contraire cela n'est pas pris en compte , la zinguerie peut alors en souffrir , c'est donc aussi une question de bon sens et au savoir de l'artisan qui travaillera en son âme et conscience avec bien sur son savoir faire personnel et sa maitrise . Bonne journée ... PS :: les bases techniques n'étant là que pour avoir une information de base techniquement ((de connaissance )) pas une bible sur chantier non plus , du moins pour un bon travail puis par après , hélas en cas de mal façon ou désordre lors d'une expertise sur chantier éventuel
...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Petite information complémentaire // 15.5 m linéaire - 1 , 2 ou 3 m (( longueur du chéneaux façonné en atelier ,certains le fond encore en plus grande longueur et vu que le joint ne peut être placé à plus de 3 ml de l'angle .. ;) j'ai mis 1 ml dans mon exemple ;)
mais suivant la pose , peut importe ou se trouve le premier raccord , bien souvent pas calculé ( pas de calepinage ) sauf pour ne pas arriver avec un morceau trop petit car il y a aussi un minimum de longueur à avoir et donc jamais un chiffre rond à 1 m ,2 m ...Pour être plus compréhensible , . il faut juste retenir que si entre vos deux joint de chaque côté (( sur la même portion vous avez plus de 6 m 50 entre chacun d'entre eux ;) vous devriez reposer un joint de dilatation en plus ..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Eure
En fait , c'est' en cours et il est parti en vacances. En fait il n'a mis aucun joint de dilatation sur les petites largeurs, et un seul sur la grande longueur près d'un angle. De l'autre côté de la grande longueur, il y a la cuvette de descente de gouttière mais ça n'est pas un joint de dilatation ni une besace.
Messages : Env. 100
Dept : Eure
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Eure
En gros je pense qu'il considère que les petites largeur sont à moins de 13 m donc pas besoin de dilatation et qu'il en faut seulement sur la portion de 15 m. Alors le chêneau est bien soudée avec de belles grosses soudures, absolument pas du collage superficiel.... et il n'est pas du tout bloqué dans le coffrage, aucun point de fixation
Messages : Env. 100
Dept : Eure
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Eure
La question que je me pose dans sa façon de faire, c'est : est ce que ça va forcément péter/fissurer ou pas ?
Messages : Env. 100
Dept : Eure
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis hier à 02h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir