Bonjour,

Je viens d'acheter un poêle à pellet EDILKAMIN, modèle Kelly. Et je réfléchi à l'installation de la fumisterie.
Je dispose d'un conduit en boisseaux à partir du plafond et jusqu'à 40cm au dessus du faitage, dans lequel je vais faire passer un tubage flexible double peau.
Sachant que je réalise un coffrage derrière le poele en M0 (il est indiqué dans la notice que je peux adosser le poelle à un mur non combustible): est ce que je peux faire descendre le tubage flexible directement jusqu'au Té de la sortie du poele? et ainsi m'éviter un conduit de raccordement rigide.
Je n'ai trouvé nulle part cette réponse (ou alors je suis passé à coté dans le DTU...)


Merci de vos retours.
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 7 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez sur la page devis poele de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des cheministes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre utile Env. 600 message Ain
Bonjour,

Rien ne t’empêche de le faire mis à part l'esthétique...

Mais c'est ce que je pense, pas de référence...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ain
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
Merci pour ta réponse.

Comme la sortie des fumées se fait par l'arrière du poêle et que ce dernier sera contre le coffrage, le tubage flexible qui passera dans l'habitacle sera finalement caché dans le coffrage et ne se verra pas du tout.

de quelle référence parles tu?
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 600 message Ain
Je parlais de référence ou de norme sur lequel m'appuyer pour la véracité de l'information

Car la je t'ai juste donner mon avis
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ain
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 200 message Belin-beliet (33)
L'avantage du rigide est le joint qui permet une étanchéité à la sortie.

J'ai fait tube rigide jusqu'au plafond (pas de coffrage) puis raccord rigide/flexible jusqu'en haut.

Peut être au moins un té avec un tampon puis partir en flexible, pour l'entretien.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Belin-beliet (33)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
Oui voilà, je voudrais faire:
Poele => té avec tampon => adaptateur => flexible

j'attends d'autres avis, car pour le moment je n'ai vu personne faire comme ceci et en meme temps vu nul part que c'était interdit.
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 600 message Ain
Chez moi j'ai Poele -> Té -> 1 metre de tuyau -> adaptateur -> Flexible

Le tout dans la buanderie, donc c'est pas les 1 mètre de tuyau qui change quelque chose...

Pour moi il n'y a pas de contre indication, le flexible et vissé sur l'adaptateur c'est pas prêt de fuir...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ain
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour 

Si l'on suit le DTU : le tubage a essentiellement pour objet d'assurer l'étanchéité au gaz d'un conduit de fumée qui 

 ne répondrait plus dans ce domaine aux exigences du paragraphe 5.3 de la NF DTU 24.1

 Toujours le DTU ! : il ne peut avoir pour effet de : 

 reconstituer l'intégrité et la stabilité du conduit .

 réduire la distance de sécurité .( sauf avec isolant sous Atec )..

 J'ai des tubages qui démarrent derrière le poêle , mais le conduit va jusqu'en bas .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
crashoverrid a écrit:Chez moi j'ai Poele -> Té -> 1 metre de tuyau -> adaptateur -> Flexible

Le tout dans la buanderie, donc c'est pas les 1 mètre de tuyau qui change quelque chose...

Pour moi il n'y a pas de contre indication, le flexible et vissé sur l'adaptateur c'est pas prêt de fuir...


Donc ton flexible commence avant ton plafond?
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
500 XT a écrit:Bonjour 

Si l'on suit le DTU : le tubage a essentiellement pour objet d'assurer l'étanchéité au gaz d'un conduit de fumée qui 

 ne répondrait plus dans ce domaine aux exigences du paragraphe 5.3 de la NF DTU 24.1

 Toujours le DTU ! : il ne peut avoir pour effet de : 

 reconstituer l'intégrité et la stabilité du conduit .

 réduire la distance de sécurité .( sauf avec isolant sous Atec )..

 J'ai des tubages qui démarrent derrière le poêle , mais le conduit va jusqu'en bas .


Donc pour toi c'est interdit de mettre un flexible en dehors dun conduit
Du coup je ne sais plus quoi penser...
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

 Il faut que le tubage soit dans un conduit !

 Le double peau inox étant assez fragile , le moindre choc sur la partie extérieure fait que la partie intérieure (lisse)

 s'abîme aussitôt .

 Le poêle à granulés travaillant en pression positive , la fuite de fumée arrive rapidement .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 600 message Ain
Vince.95 a écrit:
crashoverrid a écrit:Chez moi j'ai Poele -> Té -> 1 metre de tuyau -> adaptateur -> Flexible

Le tout dans la buanderie, donc c'est pas les 1 mètre de tuyau qui change quelque chose...

Pour moi il n'y a pas de contre indication, le flexible et vissé sur l'adaptateur c'est pas prêt de fuir...


Donc ton flexible commence avant ton plafond?

Mon flexible traverse le plafond de 1 M à peut pret.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ain
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
Bonjour,

Merci pour vos participations.
Pour ne pas prendre de risque, j'ai commandé du tube rigide jusqu'au plafond.

Contre, comment raccorder le tube rigide sur le tubage flexible?
J'ai vu deux types de raccord, sans faire de pub:
http://www.poeleetambiance.com/tuyaux-et-raccordements/tuyaux-inox-flexibles-et-pieces-raccordements-pour-poeles-a-granules/1544-raccord-poeletubage-pour-poele-a-granules-ou-pellets.html

http://www.poeleetambiance.com/tuyaux-et-raccordements/tuyaux-inox-flexibles-et-pieces-raccordements-pour-poeles-a-granules/1537-raccord-flexible-sur-rigide-simple-pour-poele-a-granules-ou-pellets.html

quelle différence entre les deux pièces?
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Vince.95 a écrit:Bonjour,

Merci pour vos participations.
Pour ne pas prendre de risque, j'ai commandé du tube rigide jusqu'au plafond.

Contre, comment raccorder le tube rigide sur le tubage flexible?
J'ai vu deux types de raccord, sans faire de pub:
http://www.poeleetambiance.com/tuyaux-et-raccordements/tuyaux-inox-flexibles-et-pieces-raccordements-pour-poeles-a-granules/1544-raccord-poeletubage-pour-poele-a-granules-ou-pellets.html

quelle différence entre les deux pièces?

 Bonjour
 Il faut prendre celui là !
 Les deux surfaces sont maintenues , donc pas de risque de fuite à ce niveau là .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mardi 19 mars 2024 à 14h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos poeles
Photos poeles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir