Bonjour à tous,
Voilà je rencontre un problème avec ma chaudière à fioul (Atlantic Guillot cythia 2 ch 30
Année 2001
Voilà je vais essayer de vous expliquer le plus rapidement possible les problèmes rencontrés
-Il y à environ 1 ans nous avons fait appel au chauffagiste pour son entretien, j'en est profité de lui faire voire le porte fusible du tableau de bord (3.15A F1 5*20mm) il été cassé, n'ayant pas le porte fusible il ma schinté les deux fils ensembles bien sur il devait se renseigné pour commander cette pièce mais les mois ont passé et je suis toujours sans fusible(raccordement en directe.
-Il y à 1 semaine nous constatons qu'une fuite se produit sous la chaudière, en démontant je remarque que la fuite provient du joint de la trappe de visite du ballon sanitaire.
-Je remarque également que le thermomètre de température chaudière affiche 84°et constatant que le sélecteur de mode sur chaudière est réglé à 60°, je peut tourné se sélecteur à n'importe quelle position la température de la chaudière monte toujours à 84 °
D'après vous que puije essayé ou quelle pièce pourrait être incriminé.
Merci d'avance à tous
jd76
Messages : Env. 20
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Seine Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...

Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
 
Env. 60000 message
Acquastat ecs Hs
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Seine Maritime
Bonsoir et tout d'abord merci de ta réponse,
l'acquastat ecs à changer ok et la sonde ecs et elle aussi à changé?
Sur la doc des pièces de rechange je ne voit pas l'acquastat porterait elle un au nom?
JD76
Messages : Env. 20
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 60000 message
Il faut tester un autre aquastat à la place de celui défectueux et voir si ca résous le problème
Je ne sais pas si c'est celui qui règle l'ecs ou la température chaudière je n'ai pas bien compris dans vos message alors j'ai dit ecs dans l'autre message
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Seine Maritime
Bonsoir à tous
j'ai reçu mes pièces pour ma chaudière guillot atlantic cythia 30 dont mes 2 joints pour résoudre la fuite à ma trappe de visite sur ballon sanitaire mais je doit vidanger le ballon et je ne trouve pas le bouchon de vidange sur le devant du ballon ni derrière, je n'est pas de groupe de sécurité mais une soupape de sécurité sur l'arrivé d'eau froide derrière la chaudière.
merci d'avance





[/img]
Messages : Env. 20
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière fioulArtisan
Devis chaudière fioul
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir