Retour
Menu utilisateur
Menu

Pas ou peu de pression à l'arrivée d'eau froide à l'étage

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 852 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Aviseur Env. 50 message Finistere
Bonjour

Voilà j'explique mon soucis.
Nous avons fais l'acquisition de notre maison il y a 4 ans (construction) et j'avais garder 2 pièces à faire à l'étage moi même (salle de bain et wc) le soucis est que je viens de finir ces 2 pièces et je viens de remarquer que mon arrivé d'eau froide en haut avais quasiment pas de pression. Par contre l'eau chaude fonctionne bien, j'ai démonter l'arrivée eau froide en haut et le départ en bas et soufflé dedans pour voir si c'était bouché mais ça semble passer mais comme je disait il y a quasiment pas de pression mais du coup je pense que l'eau passe un peu mais pas en totalité.il doit être partiellement obstrué. Donc voilà ma question avez vous des idées pour résoudre mon pb. Dois-je appeler un plombier ?cela fait il partie de la décennal?
Merci de vos réponses
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 50
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Bassin D'arcachon (33)
Ca a toujours fait ça ? Ou ça le fait depuis peu ?
Sur le forum, peu importe ce qu'on pense, on peut le dire de façon courtoise... cliquez ici
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Bassin D'arcachon (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Votre robinet est-il neuf ? A défaut calcaire ou tête morte ? Eventuellement une perte sur la canalisation ? Est-elle encastrée ? PER ou cuivre ? A priori pas de garantie décennale,tout de plus de la biénnale. Bien à vous.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 90 message Savoie
Si la pression est bonne sur l'eau chaude à l'étage et sur l'eau froide au RDC c'est qu'il doit y avoir un problème d'obstruction quelquepart sur le circuit d'EF qui va à l'étage. A votre place je commencerai par m'assurer que ça ne vient pas du robinet. Sinon après éventuellement rechercher une cause qui pourrait être plus évidente sur le circuit (vanne non entièrement ouverte ou défectueuse...), sinon ça me semble plus compliqué surtout si votre tuyau est encastré, j'aurais tendance à penser ouvrir le circuit aux endroits les plus accessibles pour essayer de localiser où se trouve l'obstruction...

Je ne sais pas s'il existe des techniques permettant de localiser/déboucher des obstructions dans des tuyaux de diamètre réduits?
Messages : Env. 90
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 01h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir