Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis plans VMC double flux suite à l'étude d'un fournisseur

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 574 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Somain (59)
Bonjour,

Je suis auto constructeur (maison ossature bois, avec étage, mezzanine, toiture plate, BBC).

Comme je manque de temps en ce moment pour me pencher sur la question, j'ai délégué l'étude de mon implantation de notre VMC DF à un fournisseur...

J'ai d'énormes doutes suite à la réception des plans. Le réseau ne me semble pas du tout équilibré. Il y a de grandes longueurs de gaine, les bouches fournies ne sont pas réglables niveau débits et il n'y pas d’insufflation à l'étage au-dessus de la mezzanine.

Il y a 4 bouches d'aspirations (3 en diamètre 80mm et une dans la cuisine en 125mm)
Il y a 5 bouches d’insufflation en diamètre 80mm

De mon côté, j'ai fait un petit calcul avec le tableau de l’arrêté du 24 mars 1982 modifié par l’arrêté du 28 octobre 1983

EXTRACTION
SDB          : 30m3/h
WC           : 30m3/h
Cuisine      : mini 45m3/h,  maxi 135m3/h
Buanderie  : 15m3/h
 
Total Extraction :
débit total mini de 120m3/h


INSUFFLATION
Salon / Séjour : 30m3/h x 2 : 60m3/h
Bureau           : 30m3/h
Chambre 1      : 30m3/h
Chambre 2      : 30m3/h
 
Total Insufflation :
débit total mini 150m3/h


Perso, je pense qu'il faudrait que je déplace les 2 gaines d'insufflation du séjour du R.D.C. pour les positionner au plafond de la mezzanine pour "contrer" l'air chaud du poêle à bois vers le bas ?
Je pense aussi qu'il faudrait que je rajoute une bouche d'extraction pour équilibrer le réseau.

 Qu'en pensez-vous ?

Je vous soumets les plans reçus pour avoir vos avis.

D'avance, je vous remercie pour vos retours,

Cordialement,


                                         

Messages : Env. 10
De : Somain (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Bloggeur Env. 90 message Vineuil (41)
Bjr, la v.m.c. double flux n'est pas un chauffage, c'est juste une autre façon ou méthode pour évacuer de l'air vicié sans perdre les calories à l'aide d'un echangeur thermique dans le groupe v.m.c., la mienne est installé depuis 1 ans ( maison ossature bois ) , ça marche très bien, je n'ai pas de reglage sur les bouches d'insuflations, la seule chose que je reproche un peu c'est que les bouches d'insuflations sont en 80 et je pense que s'aurait été mieux en 100 ,mais sinon ça marche tout seul , pour la chaleur de ton poêle, il faudrai installer un répartiteur de chaleur avec captage dans la hotte ou près du poêle. Cordialement jms41
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
De : Vineuil (41)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Bjr c'est normal de mettre des bouches d'extraction uniquement dans les pièces humides, l'équilibrage se fait ensuite en réglant chaque bouche une fois installé (c'est d'ailleurs le plus compliqué à faire en auto-constructeur car il faut les appareils de mesure, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui moi je préconise plutôt la VMC décentralisée (sans gaines), c'est beaucoup plus simple à installer et tout aussi efficace)
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 90 message Vineuil (41)
kevs a écrit:Bjr c'est normal de mettre des bouches d'extraction uniquement dans les pièces humides, l'équilibrage se fait ensuite en réglant chaque bouche une fois installé (c'est d'ailleurs le plus compliqué à faire en auto-constructeur car il faut les appareils de mesure, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui moi je préconise plutôt la VMC décentralisée (sans gaines), c'est beaucoup plus simple à installer et tout aussi efficace)
bjr, chez moi les bouches d'extractions de la v.m.c. double flux ne sont pas seulement dans les pieces humides !, il y en a aussi dans la salle à manger ,dans le cellier, et dans le couloir ,.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
De : Vineuil (41)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
C'est pas normal, l'extraction doit se faire là où il y a le + d'humidité !
Du coup les bouches de soufflage sont où ?
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Bourogne (90)
Bonjour, chez moi les bouches d'extraction sont situées dans la cuisine, les salles de bains et les W.C, quant aux bouches de soufflage il y en a une par chambre et 2 dans le salon/salle à manger. La fonction de la VMC étant d'éviter les moisissures (entre autre) dues à l'humidité il est logique que les bouches d'extraction soient situées dans les pièces dites humides (sanitaires, cuisine).La double flux récupérant les calories à la sortie (échangeur) il est logique aussi d'utiliser cette veine gazeuse réchauffée pour diffuser dans les autres pièces à vivre (chambre, salle à manger, salon). Bonne journée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Bourogne (90)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
On est bien d'accord Odile29 !
Et juste une astuce qu'on m'a donné, c'est de ne pas oublier de mettre des préfiltres sur chaque bouche d'extraction pour augmenter la durée de vie des filtres qui sont dans la machine (et qui sont souvent assez coûteux) et pour protéger le réseau de gaines de la poussière !
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Bourogne (90)
Je lis souvent sur ce forum que les filtres sont très onéreux ; que faut-il entendre par "très onéreux".! Ceux de ma VMC ont été remplacés une fois en 2 ans et je n'ai pas trouvé très excessif leur coût rapporté au nombre de jours d'utilisation.
Par ailleurs les pré filtres que vous me suggérez ne sont sans doute pas gratuits et ils doivent être également renouvelés et pendant ce temps la VMC a d'autant plus de difficulté à aspirer à travers ces pré filtres ! Est-ce que je me trompe ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Bourogne (90)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Une seule fois en 2 ans ? La plupart recommandent de changer les filtres 2x par an si tu n'as pas de pré-filtres !
Chez moi les 2 filtres coûtent environ 75€.
Les pré-filtres, il faut les prendre en G3 (comme ça, ça ne gêne pas l'aspiration), soit tu les faits toi-même en achetant 1m² (avec ça tu en as pour des années) ou alors tu prends des filtres tout fait (c'est dans les 2€ le filtre et tu peux le laver et le réutiliser)
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Bourogne (90)
Oui une seule fois puisque c'est le matériel lui-même qui m'indique le moment opportun pour changer les filtres à l'aide d'un voyant "Alarme Filtres". A noter qu'à partir du mois de juin jusqu'à maintenant la VMC ne fonctionne pas (conseil du fabricant) dès l'instant où nous laissons toutes les fenêtres ouvertes (nuit et jour).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Bourogne (90)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Oui en été, on peut effectivement la couper si on veut, même si la réglementation dit qu'elle doit tourner en continu.

Moi je fais tourner la mienne au minimum en été parce que quand il fait chaud, c'est parfois mieux que d'ouvrir les fenêtres mais bon ça se discute...

Par contre c'est étonnant que le voyant ne s'est pas allumé avant, chez moi, il s'est allumé au bout de 7 mois (bon je fesais encore quelques travaux dedans et je n'avais pas encore mis de pré-filtre)

Mais quand j'ai vu l'état du pré-filtre au bout de 2 mois, je me dis que je préfère le mettre et le passer sous l'eau tous les 2 mois au lieu de laisser toute cette poussière s'éparpiller dans le réseau de gaines (je parle surtout de celui de la cuisine, dans les autres pièces, c'est moins flagrant)
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Bourogne (90)
Notre matériel est configuré avec une temporisation d'alarme filtres réglable de 6 à 15 mois et par ailleurs ds ma cuisine j'ai une hotte à extraction qui évacue les vapeurs "lourdes" vers l'extérieur. De ce fait les filtres de la VMC s'encrassent beaucoup moins vite. Chacun a le souci de préserver son matériel et son porte-monnaie et peut mettre en oeuvre des astuces comme les pré filtres.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Bourogne (90)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 20h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir