Retour
Menu utilisateur
Menu

Quelle étanchéité sur toit plat support bois ?

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 972 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 40 message Courcelles De Touraine (37)
Bonjour,

J'ouvre un nouveau sujet sur les étanchéités des toits plats, désolé. J'ai parcouru le forum et diverses discussions sur ce sujet mais pas une fois j'ai pu trouver un conseil, à savoir qu'elle est l'étanchéité recommandée sur un support bois (panneaux OSB) ?

A ce jour nous partons pour une charpente type fermette industrielle recouverte par des panneaux OSB.

Merci par avance de vos réponses. Elles devraient m'aiguiller vers la meilleure solution technique.

Cordialement

Guillaume
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Courcelles De Touraine (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Si vous cherchez un terrain, jetez un coup d'oeil sur la section "terrains" du site : http://www.forumconstruire.com/terrain/.

57 729 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Bonjour,

l'OSB n'est plus admis en support d'étanchéité. Seuls les panneaux de particules CTBH NF EN 312 P5 ou P7 et les contreplaqués CTBX NF EN 636 3 Structure sont admis (DTU 43-4).

Après le gros souci à gérer est le point de rosée et 2 techniques seulement admises:
- la toiture froide ventilée pour laquelle l'étanchéité est posée directement sur le support qui est ventilé en sous face par une lame d'air de 60mm au moins
- la toiture chaude où l'étanchéité est posée sur un matelas isolant, lui-même posé sur un film pare-vapeur et sur le panneau support en respectant la règle au moins 2/3 de l'isolant derrière le PV.

Après si c'est un toit terrasse accessible alors encore plus compliqué, il faut des charges lourdes posées sur le support et donc bien penser le dimensionnement du plancher.

Bon courage
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Courcelles De Touraine (37)
Merci pour votre réponse.
Votre rappel du DTU sur la mise en de l'OSB est très important.

D'un point de vue technique d'isolation je suis convaincu qu'une toiture chaude est la plus saine et pérenne.

Mon interrogation porte d'avantage sur les matériaux d'étanchéité qui seront donc posés sur une isolation.
A ce jour j'ai plusieurs devis : rephanol, goudron, evalon avec gravier.

Que me conseillez-vous?

Cordialement
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Courcelles De Touraine (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin
Bonjour,

Avez-vous pensé à l'EPDM ?
Un matériau sympa, avec un collage à froid (donc faisable soi-même) et pas de raccord même pour de grande surface.
Seul défaut, le poids de la membrane (1,5kg/m²)

Pour ma part, j'ai couvert mon garage de 45m² avec ce type d'étanchéité. Beaucoup de récits avec photos sont dispos sur le forum.

A+
Matt
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 200 message Moselle
Salut, Je plussoie avec matt2116, j'ai collé une membrane EPDM sur de l'OSB comme support de terrasse. J'ai posé mes lambourdes sur des cales en liège ensuite (ça c'est pour la petite histoire).
Et j'ai un copain qui l'a fait sur sa toiture, sa couverture sera végétale.
Effectivement c'est bien d'être plusieurs pour l'étaler/coller, rapport au poids.
Fred
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Courcelles De Touraine (37)
Jai vu plusieurs video sur l'EPDM cest vrai que cela parfait facile a poser. Saul que he nai pas qu un garage a faire jai 280 m2 a couvrir.
Je vais faire un chiffrage pour me donner une idee du Cout.

Connaissez vous un vendeur dans Le 37?
Guillaume
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Courcelles De Touraine (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

fabien_m2002 a écrit:Bonjour,

l'OSB n'est plus admis en support d'étanchéité. ...


aïe, depuis quand ? tous (OSB 2-3-4) ? tu as la doc stp ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
... je me réponds

le DTU43.4 date de 2008, aucune mise à jour depuis.

Citation: L’OSB n’est pas mentionné comme support d’étanchéité dans le
DTU 43.4. Toutefois, il est présent dans les travaux RAGE et dans
plusieurs Avis Techniques. Il sera intégré dans la future version du
DTU 43.4


voir : Guide RAGE ou http://www.cndb.org/pdf/CNDB/TELECHARGEMENTS/2016_BA-Bois_to[...]is_toiture-terrasse.pdf

ou google.

oufff, 'suis rassurée ... j'en ai acheté 50 panneaux (2500x1200)
Nan, j'rigole, 'pas l'intention de les jeter quoi que je lise ici ou là, mais je n'avais jamais eu la curiosité de lire le DTU
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Bonjour Elisa

On ne connaît pas la future révision du DTU. D'après mon charpentier si l'osb est admis ce sera uniquement l osb4.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
fabien_m2002 a écrit:Bonjour Elisa

On ne connaît pas la future révision du DTU. D'après mon charpentier si l'osb est admis ce sera uniquement l osb4.


on est d'accord pour dire qu'on ne connait pas... donc on se réfère aux documents actuels

ahhhh "d'après le charpentier SI..." Rolleyes il doit connaitre ma pote par contre ils ont 1 wagon de retard ou z'ont mal vu.

l'OSB est déjà admis
Citation: Les panneaux OSB doivent satisfaire au minimum aux exigences de
la norme NF EN 300, type OSB/3 ou OSB/4

http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/recomma[...]teur-bois-2014-07_0.pdf

rare de voir du CTBH, même le DTA EPDM (Firestone) valide la pose sur OSB3
il faudrait suggerer au charpentier d'aller visiter quelques chantiers et... éviter de recopier toutes ses... "prédictions"
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
***** a écrit:
ahhhh "d'après le charpentier SI..." Rolleyes il doit connaitre ma pote par contre ils ont 1 wagon de retard ou z'ont mal vu.

En fait, il parlait du cas où l'isolation est en sous face de la structure porteuse et je cite le rapport RAGE page 15:
"Les panneaux OSB doivent satisfaire au minimum aux exigences de la norme NF EN 300, type OSB/4"

http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/guide-r[...]teur-neuf-2014-08_0.pdf
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis aujourd'hui à 14h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : diviser son terrain
Guide : diviser son terrain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Annonces de terrains
Annonces de terrains
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com
Annuaire des constructeurs QuelConstructeur.com
Annuaire des constructeurs QuelConstructeur.com
QuelConstructeur.com vous permet d'envoyer votre projet aux constructeurs de votre région gratuitement

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir