Bonjour à tous,

Je vais essayer d'être le plus clair possible.

Récemment nous avons fait construire un garage accolé à notre maison et évidemment nous allons devoir l'alimenter en électricité.

Donc j'ai investis dans ce tableau électrique. Avec un interr diff de 30ma 40A

http://www.leroymerlin.fr/v3[...]e1400853950

Je compte alimenter lave linge, sèche linge, éclairage, prises, congélo, frigo. Enfin du classique pour un garage. Et j'ai une pièce au dessus du garage qui sera dans le future une chambre, donc avec un circuit chauffage

La section du câble qui part de mon tableau principal à mon tableau divisionnaire est du 16mm2, je sais j'ai vu large mais je n'ai pas payé le câble et qui peut le plus peut le moins.

Donc pour le branchement de mon tableau divisionnaire tout va bien.

J'ai fais des recherches sur internet, et je retombe sur des schémas qui me disent d'installer dans mon tableau principal un disjoncteur divisionnaire. 

Evidemment je pense que c'est une histoire de norme et de sécurité, donc je veux faire ça dans les règles de l'art.

Ma question est la suivante, comment choisir le bon disjoncteur divisionnaire (le bon ampérage), pour faire ça dans la norme. Existe t-il un calcul? Sachant que dans GSB je retrouve beaucoup de 32A et pas de 40A.

D'avance merci pour vos réponses.

 
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut mettre 40A maxi, mais cela peut être 32A
À voir donc en fonction de la puissance dont vous voulez disposer
Vous trouver de 40A sur n'importe quelle boutique internet

Attention l'interrupteur différenciel ne convient pas.
Il faut un type À vu qu'il y a un lave-linge
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Carminas a écrit:Bonjour

Il faut mettre 40A maxi, mais cela peut être 32A
À voir donc en fonction de la puissance dont vous voulez disposer
Vous trouver de 40A sur n'importe quelle boutique internet

Attention l'interrupteur différenciel ne convient pas.
Il faut un type À vu qu'il y a un lave-linge

Bonjour, 
Merci pour votre réponse.
Il faut que je change l'interrupteur différentiel même si le lave linge à son propre circuit? 
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le type A protège contre les fuites de courant continu.
On en trouve en particulier dans les lave-linge avec la fonction d'essorage variable.

Si vous voulez etre correctement protégé il faut un type A.
Le fait que le lave-linge ait son propre circuit n'y change rien.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Merci pour vos réponses, je vais faire ça dans la norme. Je vais regarder sur internet si je peux en avoir un à un bon prix. Par contre je reste sur du 30ma 40A? En ce qui concerne le disjoncteur divisionnaire, on parle bien d'un disjoncteur simple?
A+
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui on parle bien d'un disjoncteur simple
http://www.materielelectriqu[...]-31838.html
ou si vous voulez rester en Schneider :
http://www.materielelectriqu[...]284216.html

Sinon oui prendre un ID 30mA 40A type A :
http://www.materielelectriqu[...]152669.html

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Carminas a écrit:Oui on parle bien d'un disjoncteur simple
http://www.materielelectriqu[...]-31838.html
ou si vous voulez rester en Schneider :
http://www.materielelectriqu[...]284216.html

Sinon oui prendre un ID 30mA 40A type A :
http://www.materielelectriqu[...]152669.html

@+

Merci pour les infos, j'en ai vu aussi sur amazon un peu moins cher.
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 16h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir