Messages : Env. 2000 De : Montner (66) (66) Ancienneté : + de 8 ans
Le 28/11/2006 à 10h47 | Quelle norme pour la barette de terre ?
Bonjour,
On me dit que la barette de coupure pour la terre doit rester apparente...
Doit-elle être posée obligatoirement prés de la GTL dans la maison ou la distance n'a pas d'importance et je peux la mettre à l'extérieur de la maison (sur le mur de soubassement par ex.) ???
Merci pour vos lumières
Devis chaudière à granulés de bois
Dans la section "devis travaux" de ForumConstruire.com, vous pouvez demander 3 devis chaudière à granulés de bois en 5 minutes aux pros de votre région. C'est gratuit et ça permet de comparer les services et prestations sans courir après les professionnels. Le tout sans engagement ! Cliquez ici pour essayer !
Messages : Env. 200 De : Auvergne (43) Ancienneté : + de 6 ans
Le 28/11/2006 à 17h04
Salut,
Oui la barrette de terre doit être apparente et dois pouvoir être sectionable. Sa véritable appellation et barrette de mesure
il est préférable de l'installer près de ton Tableau électrique étant donnée qu'elle est raccordée d'un cote a ton tableau par un câble gainé ICTA puis de l'autre a ton conducteur de terre non isolé bien évidemment
Messages : Env. 2000 De : Montner (66) (66) Ancienneté : + de 8 ans
Le 29/11/2006 à 10h46
elisa, normalement (d'aprés ce que j'ai vu) le fil qui monte depuis la barette jusqu'au tableau doit être isolé. Tu l'as mise où, ta barette de coupure ?
Moi, je vais brancher la cablette nue (25mm²) reliée aux piquets de terre sur le bas de la barette de coupure et repartir avec du fil gainé vert et jaune (10 mm²) jusqu'au bornier terre dans le tableau... Dite moi si c'est OK ?
Ce que je voulais savoir c'est : est-ce que c'est obligatoire de la mettre à l'intérieur de la maison ? C'est pour des raisons esthétiques uniquement... C'est pas trés joli cette barette qui doit rester apparente En sachant que ma GTL et le tableau seront dans la réserve à côté de la cuisine..
Messages : Env. 5000 De : Bzh (22) (22) Ancienneté : + de 7 ans
Le 29/11/2006 à 10h53
Tu peux faire un coffrage démontable (un panneau vissé par exemple).
Sinon effectivement, de la barrette au tableau il faut un câble gainé V/J, et de la barette au piquet je l'ai mis dans une gaine ICTA mais uniquement dans la partie noyée dans le béton.
Messages : Env. 40000 De : 2 X Cote D'or = 42 ! (21) Ancienneté : + de 7 ans
Le 29/11/2006 à 11h07
merci pour vos réponses, fô que je modifie
sinon, pour l'emplacement de la barette il ne me semble pas que ce soit obligatoirement à l'interieur. mais bon, je n'ose plus dire
moi, elle est dans le garage, à 50cm de la porte.
Messages : Env. 2000 De : Montner (66) (66) Ancienneté : + de 8 ans
Le 29/11/2006 à 13h39
Merci olivier. Mais es-tu certain ? Car je n'ai rien trouvé dans la documentation qui l'oblige. Peut-être pourras-tu m'indiquer quel DTU ou texte le prévoit ?
elisa tu l'as mise dans le garage, mais prés (ou dans) la GTL ou non ?
Excusez moi d'insister...
Messages : Env. 40000 De : 2 X Cote D'or = 42 ! (21) Ancienneté : + de 7 ans
Le 29/11/2006 à 13h48
comme Poun66 je n'ai pas trouvé l'obligation de la mettre dans la GTL.
la barette est à 4m de la GTL et donc liaison en tresse nue de 25² bon, je vais mettre du fil gainé J/V : faut quelle section ?
Messages : Env. 40000 De : 2 X Cote D'or = 42 ! (21) Ancienneté : + de 7 ans
Le 29/11/2006 à 17h18
mon abonnement bin ce sera en 9Kw mais je vois pas le rapport ou alors je ne comprends plus rien
le cable depuis compteur sur la rue est en 25² il arrive dans le garage sur un disj tpe S 500mA.
quand vous disiez la même dimension que la phase, je pensais que c'était la phase qui sort du disj 500mA pour aller dans les 30mA et c'est là que je ne sais pas
si je n'ai encore rien compris, merci d'avance pour votre patience
se n'est pas une question d'abonnement !
si le coffret edf est à 10 m tu devra mettre en alim du 2 x 10 mm²
de 10 à 18 m du 2 x 16 mm²
de 18 à 25 m du 2 x 25 mm²
au dela de 25 m 2 x 35 mm²
et ainsi de suite plus tu va loin plus la section augmente , les sections que je donne sont pour une ame multibrins cuivre , l'aluminium n'est autorisé qu'a partir de 25 mm²
section pour le cable de la liaison coffret jusqu'au tableau interieure .
le cablage interieur du tableau en 10 mm² minimum , le 16 ne sert à rien , faites en 10...souple avec des embouts de cablage.
sa c'est pour l'alimentation !
pour la terre ,la barette au pied de la gtl c'est le mieu , du piquet à la barette en cuivre nu 25 mm² de la barette à votre bornier de terre, la regle c'est la moitiée de la section de vos fils d'alimentation , mais bon faite en 16 mm² comme sa pas de soucis !(isolé vert/jaune)