Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème de températures avec une PAC Atlantic Extensa Duo

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.608 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
15
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 60 message Mayenne
Bonjour,

J'ai un problème avec une PAC Atlantic Alfea extensa duo pour l'ECS et le chauffage par le plancher.

En période de chauffage (saison froid) :
- Lorsque la production d'ECS est arrêtée – il y a un bon fonctionnement du chauffage avec maintien de la température d’ambiance souhaité ;
- Lorsque la production d'ECS est en marche, l'eau envoyé dans le plancher est très chaude (45° à 50°) associées à un grand disconfort au niveau du plancher – zones très chaudes en début de chaque boucle de chauffage avec le reste du plancher froid. Ce phénomène donne un aspect de « chauffage radiateur au sol ».

En été :
- Lorsque le chauffage ne marche pas et la production d'ECS est en marche, il y a aussi du l'eau très chaude (45° à 50°) envoyé dans le plancher, avec un plancher très chaud en plein été ?!

J’ai appelé l’installateur pour un control, mais pour lui, le PAC est en bon état, il n’y a pas de code erreur, donc, il n’y a pas de problème.


S’agit-il d’un problème de conception ou un défaut de fonctionnement ?
Quelqu’un a rencontré déjà ce type de problème ?

Voici le chéma hydraulique PAC alfea extensa duo :

[IMG][/IMG]
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Bonjour,

effectivement si votre instal est en tout point ressemblante à se schéma ça m'étonne pas, quand votre ballon ECS est en demande, le circuit se fait par le plancher chauffant, il manque une vanne 3 voies sur le départ (rouge) qui devrait se fermé lors de la demande d'ECS, même si effectivement le retour (bleu) en possède une ça peut pas fonctionner en l'état. A moins de fermé manuellement les 2 vannes qui sont sur le départ et retour plancher, c'est pas le but...pour la PAC c'est transparent il n'y peux pas avoir de code erreur, elle produit normalement.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Bonsoir,

bibi037 a écrit:Bonjour,

effectivement si votre instal est en tout point ressemblante à se schéma ça m'étonne pas, quand votre ballon ECS est en demande, le circuit se fait par le plancher chauffant, il manque une vanne 3 voies sur le départ (rouge) qui devrait se fermé lors de la demande d'ECS, même si effectivement le retour (bleu) en possède une ça peut pas fonctionner en l'état. A moins de fermé manuellement les 2 vannes qui sont sur le départ et retour plancher, c'est pas le but...pour la PAC c'est transparent il n'y peux pas avoir de code erreur, elle produit normalement.

Que la vanne 3 voies soit sur l'aller ou le retour ne change rien, elle peut se monter dans les deux situations avec un fonctionnement identique.
Dans un cas comme dans l'autre si le circuit PAC-PC est fermé et le circuit PAC-ECS est ouvert il ne peut y avoir circulation dans le circuit PAC-PC.
Il y a de forte chance que la vanne trois voies ne ferme pas correctement.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
coco53 a écrit:
J’ai appelé l’installateur pour un control, mais pour lui, le PAC est en bon état, il n’y a pas de code erreur, donc, il n’y a pas de problème.
S’agit-il d’un problème de conception ou un défaut de fonctionnement ?
Dans un premier temps Il faut contrôler le fonctionnement de la vanne 3 voies,ainsi que son alimentation il y a de fortes chances que le problème soit là, tenez nous au courant
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Super bloggeur Env. 60 message Mayenne
Merci pour les conseils;

effectivement, je veux demander un diagnostic par un autre spécialiste agrée Atlantic.

étant donner que la PAC est encore sous garantie, mais l'installateur ne veux rien savoir, je ne vois pas d'autre solution.
je vous tiendrais au courant de l'évolution.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 300 message Pau (64)
C est tout de même de sacrée usine à gaz ces PAC...
J'ai la meme pompe que toi, et moi aussi je n'arrive pas à la faire fonctionner correctement.
Mon problème est un peu différent, j'ai deux zones de chauffe, seule la zone jour semble fonctionner correctement.

J'ai toujours moins en partie nuit que la température de consigne.
Un commercial d'Atlantic m'a expliqué qu'il était impossible de demander une température supérieure à celle de la zone jour, dans la zone nuit.
Nos avons donc demandé en consigne, comme préconisé par ce commercial, 20 degrés dans les deux zones.
Au réveil, nous avons 21 en zone jour, 18.5 en zone nuit.

Je comprends pas...pour Atlantic tout est normal
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour

Avez vous trouvé une solution au problème ?

J'ai le même soucis.
Cdt
G.
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour.

Avez vous trouvé une solution ? J'ai le même souci.

Cdt
G.

coco53 a écrit:Bonjour,

J'ai un problème avec une PAC Atlantic Alfea extensa duo pour l'ECS et le chauffage par le plancher.

En période de chauffage (saison froid) :
- Lorsque la production d'ECS est arrêtée – il y a un bon fonctionnement du chauffage avec maintien de la température d’ambiance souhaité ;
- Lorsque la production d'ECS est en marche, l'eau envoyé dans le plancher est très chaude (45° à 50°) associées à un grand disconfort au niveau du plancher – zones très chaudes en début de chaque boucle de chauffage avec le reste du plancher froid. Ce phénomène donne un aspect de « chauffage radiateur au sol ».

En été :
- Lorsque le chauffage ne marche pas et la production d'ECS est en marche, il y a aussi du l'eau très chaude (45° à 50°) envoyé dans le plancher, avec un plancher très chaud en plein été ?!

J’ai appelé l’installateur pour un control, mais pour lui, le PAC est en bon état, il n’y a pas de code erreur, donc, il n’y a pas de problème.


S’agit-il d’un problème de conception ou un défaut de fonctionnement ?
Quelqu’un a rencontré déjà ce type de problème ?

Voici le chéma hydraulique PAC alfea extensa duo :

[IMG][/IMG]
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour,

Je rencontre le même soucis c'est a dire que lorsque le programme chauffage est éteint j'ai quand même le sol chaud suite a la mise en route de L'ECS.

Le technicien vient de passer ce matin et confirmerai que la vanne 3 voies ne ferme pas correctement.

Il y a cette possibilité mais aussi le "cerveau" de la vanne qui peut être défaillant c'est a dire que la vanne fonctionne bien mais le cerveau envoie de mauvaise informations à la vanne.
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Super bloggeur Env. 60 message Mayenne
Bonjour,
effectivement c'était une problème de la vanne 3 voies, après changement tout est rentrer dans l'ordre. Le plus compliqué c'était de trouver un technicien qui a accepter d'intervenir. Puisque l'installateur faisait la sourd oreille, on a du se retourner contre le constructeur pour la prise en charge de l'intervention par une autre entreprise. Le CCMI c'est bon, mais on n'a pas la possibilité de choisir les artisans, et, malheureusement il y a encore des personnes malhonnête et incompétentes.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 200 message Loire
Bonsoir
@Doudou71380:
Je pense que le technicien parlait de "servo"
Explications ici : https://fr.wikipedia.org/wik[...]Servomoteur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
coco53 a écrit:Bonjour,
effectivement c'était une problème de la vanne 3 voies, après changement tout est rentrer dans l'ordre. Le plus compliqué c'était de trouver  un technicien qui a accepter d'intervenir. Puisque l'installateur faisait la sourd oreille, on a du se retourner  contre le constructeur pour la prise en charge de l'intervention par une autre entreprise. Le CCMI c'est bon, mais on n'a pas la possibilité de choisir les artisans, et, malheureusement il y a encore des personnes malhonnête et incompétentes.

Bonjour, j'ai exactement le même problème. Quand je ferme la vanne manuellement j'arrive bien à couper la circulation dans le circuit chauffage, je pense donc que le problème vient plutôt du servo qui n'arrive pas à pousser suffisamment la vanne pour la fermer.
Pouvez vous me dire si votre réparateur à changer le servo, la vanne ou carrément l'ensemble vanne+servo?
Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Super bloggeur Env. 60 message Mayenne
Bonjour,
nous avons changé seulement la vanne. Cordialement.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Allier
Bonjour,
J'ai le même problème que vous.
Cependant le problème persiste après avoir changé la vanne 3 voies.
Le cerveau moteur ouvre la vanne lorsque la production d'eau chaude est en marche et donc l'eau chaude circule dans le plancher chauffant en plein été.
Avez vous trouvez la solution ?
Cordialement.
Clement
Messages : Env. 10
Dept : Allier
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
clemom a écrit:Bonjour,
J'ai le même problème que vous.
Cependant le problème persiste après avoir changé la vanne 3 voies.
Le cerveau moteur ouvre la vanne lorsque la production d'eau chaude est en marche et donc l'eau chaude circule dans le plancher chauffant en plein été.  
Avez vous trouvez la solution ?
Cordialement.
Clement

Inverser les fils de commande du moteur de la vanne ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 10h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

15
abonnés
surveillent ce sujet
Voir