Bonjour,

J'ai fait installer des baies vitrées en aluminium LEUL dans un logement en montagne (altitude 1850m). J'ai bien précisé l'altitude pour la fabrication des baies vitrées. J'avais choisi la marque LEUL car la société m'avait été recommandée comme fabriquant des produits de bonne qualité.

Il y a 3 ans, en pénétrant dans le logement, je constate qu'une baie vitrée (exposée au Sud) est fendue sur plusieurs dizaines de cm sur la face intérieure. L'incident ne peut provenir d'un choc mécanique car personne n'était rentré depuis mon passage précédent. L'artisan qui remplace la baie me confirme que l'incident peut vraisemblablement provenir d'un choc thermique.

Et voila qu'aujourd'hui, je constate qu'une nouvelle baie vitrée est fendue (également exposée au Sud), également sur sa face intérieure, de manière très similaire à la fois précédente.

Est ce que des membres du Forum ont déjà connu ce type de mésaventure ? Si  oui, est-ce avec des baies vitrées de marque LEUL ? Quelle recommandation pouvez vous me faire pour éviter que ce type d'incident ne se reproduise (au delà d'une déclaration à mon assurance et du remplacement de la baie par mon artisan !) ?

En vous remerciant de votre éventuel retour,
Cordialement,
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour changer vos fenêtres...

Allez sur la page devis fenêtre de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des menuisiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

LiM69 a écrit:...

Est ce que des membres du Forum ont déjà connu ce type de mésaventure ?
oui

Si  oui, est-ce avec des baies vitrées de marque LEUL ?
non, ou pas uniquement

Quelle recommandation pouvez vous me faire pour éviter que ce type d'incident ne se reproduise...
fonction recherche car je n'ai plus les liens en tête Blush si je retrouve, je reviens
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Pas top avec la fonction recherche...

J'ai retrouvé, si ça peut aider :


(lire les messages de "Orange" c'est un pro ) : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-55208_start-8.php

un second sujet ici : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-172850.php
lire les messages de "ATH"

issus de https://www.forumconstruire.com/construire/topic-310603-vitr[...]e-baie-fixe-fissure.php

il doit y en avoir d'autres, ici ou ailleurs.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Rhone
Merci beaucoup *****, à la fois pour la qualité et la rapidité de la réponse
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Touget (32)
 Bonjour LIM69,
sur votre devis, les doubles-vitrages était remplis avec quel gaz?
 Maintenant, les double-vitrages sont avec du gaz Argon.
 L'argon en effet possède un coefficient de conductivité thermique lambda inférieur à celui l'air (0.016 W/(m.K) contre 0.024 pour l'air soit 50% moins conducteur de chaleur à 0°C sous pression normale).
De plus à 15°C à pression normale, l'argon possède une masse volumique plus élevée que l'air (1.67 g/l contre 1.2 g/l soit 40% plus "lourd" que l'air) or le gaz au contact de la vitre froide se refroidit et descend, tandis que celui au contact de la vitre chaude se réchauffe et monte, cela provoque une circulation entre les vitres qui sera d'autant plus rapide que le gaz est "léger".
Ainsi en remplaçant l'air par de l'argon plus "lourd" on atténue ce phénomène qui génère un transfert de chaleur par convection d'une vitre à l'autre préjudiciable à l'isolation.
 J'espère avoir été clair dans mes explications.
 Bonne continuation
Messages : Env. 30
De : Touget (32)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour Thierry32430
Oui mes baies vitrées sont à l'argon. Merci pour l'explication précise et pertinente.

Je comprends que la vitre se serait fissurée encore plus vite sinon !
Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 800 message Doubs
On a eu le problème avec des vitrages feuilletés ou qui présentait un défaut de fabrication.
Dans votre cas, ça semble différent.

Si un rideau foncé et assez isolant se trouve derrière la fenêtre, on peut imaginer une forte montée en température coté intérieur du vitrage?

Le vitrage n'est pas trop tendu dans son cadre?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour Toniotorro1,
Il n'y a pas de rideau derrière la fenêtre, seulement un canapé de couleur noir et blanc. Nous avons éloigné le canapé pour limiter la montée de la température par convection.
Je vais par ailleurs échanger avec mon artisan pour m'assurer que le vitrage n'est pas tendu dans son cadre.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 16h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos baies vitrées
Photos baies vitrées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
Les membres du forum postent des idées et votent pour les idées des autres. Découvrez les meilleures idées !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir