Équilibrer disjoncteurs tableau electrique

Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 2.122 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous.
Après vos conseils précieux, je reviens vers vous car je finalise mon installation pour le passage du consuel. J'en suis au tableau électrique et je voudrais repartir correctement les disjoncteurs sur 4 rangées mais je n'ai pas trouvé comment les équilibrer par rangée. Est ce en additionnant les disjoncteurs pour avoir + ou - un total d'ampérage équivalent par rangée ?

Voici ce que j'ai dans mon tableau, si vous pouviez me dire s'il n'y a pas de grosse erreur :

Section 2,5 : Disj 20A : PC chambre 1
Section 2,5 : Disj 20A : PC chambre 2
Section 2,5 : Disj 20A : PC sdb
Section 2,5 : Disj 20A : PC couloir haut
Section 2,5 : Disj 20A : PC SAM
Section 2,5 : Disj 20A : PC salon
Section 2,5 : Disj 20A : PC cuisine
Section 1,5 : Disj 16A : PC GTL 1
Section 1,5 : Disj 16A : PC GTL 2
Section 2,5 : Disj 20A : PC extérieur

Section 1,5 : Disj 10A : Lum chambre 1
Section 1,5 : Disj 10A : Lum chambre 2
Section 1,5 : Disj 10A : Lum sdb (avec aérateur d'air)
Section 1,5 : Disj 10A : Lum couloir haut + placard
Section 1,5 : Disj 10A : Lum escalier
Section 1,5 : Disj 10A : Lum SAM cuisine (même pièce)
Section 1,5 : Disj 10A : Lum salon
Section 1,5 : Disj 10A : Lum extérieur
Section 1,5 : Disj 10A : Lum grenier
Section 1,5 : Disj 10A : Lum toilette

Section 1,5 : Disj 16A : Chauffage chambre 1
Section 1,5 : Disj 16A : Chauffage chambre 2
Section 1,5 : Disj 16A : Chauffage sdb
Section 1,5 : Disj 16A : Chauffage couloir haut
Section 1,5 : Disj 16A : Chauffage SAM cuisine (même pièce)
Section 2,5 : Disj 20A : Chauffage salon

Section 2,5 : Disj 20A : PC four
Section 6 : Disj 32A : PC plaque
Section 2,5 : Disj 20A : PC hotte
Section 2,5 : Disj 20A : PC ML
Section 2,5 : Disj 20A : PC frigo
Section 2,5 : Disj 20A : PC congélateur
Section 2,5 : Disj 20A : PC Chauffe eau
Section 2,5 : Disj 2A : contacteur jour nuit et horloge

Merci d'avance et bonne journée.
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je suppose que vos 4 ID sont des 63A

Dédiez un ID au chauffage (ajouter un disj 2A pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie)

Ajouter un ID 40A pour les circuits extérieur : prises et éclairage


Ensuite pour les 3 ID 63A restant répartir de manière homogène les  gros consommateurs, les prises, les éclairage
La plaque et le lave-linge doivent être sous un type A. Pour les autres circuits peu importe

Pas de VMC ?
Pas de recharge de véhicule électrique ?
Pas de sèche linge ?

Pour l'éclairage on a l'habitude de regrouper plusieurs pièces sous le même disjoncteur (8 points d'éclairage maxi)
Idem pour les prises lorsqu'il y a peu de prises (sdb, couloir)
Un seul circuit suffit pour les 2 prises GTL (qui en passant ne sont plus obligatoires)
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier des circuits au frigo et à la hotte (mais pas interdit non plus)

Pour info le tarif HC n'est plus vraiment rentable de nos jours
Voir si cela vaut la peine de prévoir une horloge (vous n'avez pas accès au compteur ENEDIS ?) un disj 2A, un contacteur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour,
Merci pour votre réponse.

Non, tous mes différentiels ne sont pas du 63A type AC. Celui en tête de tableau sur la rangée 1 l'est seulement. Je pars de celui là sur les répartiteur pour alimenter ceux des autres rangées en 40A type AC, celui pour la plaque et la ML en type A.

Concernant les éléments extérieur, Ils sont déjà sur un 40A, est il nécessaire de les mettre à part ?

Concernant la VMC, je n'en ai pas prévu non, pas de recharge pour véhicule électrique non plus, est ce obligatoire ? Sinon j'ai dédié une prise soit à un congélateur, soit pour un sèche linge. Puisque vous me dites qu'il n'y a pas besoin de circuit dédié pour le frigo alors je pourrais y mettre un congélateur à la place et ainsi conserver l'autre prise pour le sèche linge.

Sinon, le compteur énedis est beaucoup trop loin et trop compliqué pour y rajouter les fils nécessaires.

Petite question, du 10A pour la lumière, est ce bon ?

Voici comment j'ai réparti mon compteur
Rangée 1
ID 63A
Disj 20A : PC chambre 1
Disj 10A : lumière chambre 1
Disj 20A : PC chambre 2
Disj 10A : lumière chambre 2
Disj 20A : PC SDB
Disj 10A : lumière sdb + aérateur
Disj 20A : PC couloir haut
Disj 10A : lumière couloir haut

Rangée 2
ID 40A
Disj 10A : lumière grenier
Disj 20A : four
Disj 20A : frigo
Disj 20A : congélateur ou sèche linge
Disj 20A : hotte
Disj 10A : lumiere Wc
Disj 16A : PC extérieur
Disj 10A : lumière extérieur

Rangée 3
ID 40A
Disj 2A + horloge + jour nuit
Disj 20A : CE
Disj 10A : lumière escalier
Disj 20A : PC SAM
Disj 20A : PC cuisine
Disj 20A : PC salon
Disj 10A : lumière SAM cuisine
Disj 10A : lumière salon

Rangée 4
ID 40A
Disj 2A : programmeur chauffage
Disj 16A : chauffage chambre 1
Disj 16A : chauffage chambre 2
Disj 16A : chauffage SDB
Disj 16A : chauffage couloir haut
Disj 16A : chauffage SAM cuisine
Disj 16A : chauffage salon
ID 40A type A
Disj 32A : plaque
Disj 20A : ML

Merci pour votre aide
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Mettez que des 63 Amp en ID, ce sera mieux, et vous en mettez un en moins
Production d'eau chaude ??
Vous devez protéger les extérieurs par un inter diff à part s'ils ne sont pas rattachés à la maison
1 disjoncteur pour la pc salle de bains, vous êtes riches, vous pouvez aller jusqu'à 13 prises sous un disjoncteur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Les 3 ID 40A type AC sont trop chargés
Passez en 63A

La recharge de véhicule électrique n'est pas obligatoire. C'est juste que sur une installation neuve, c'est bien de commencer à y penser pour les années qui viennent

10A pour la lumière c'est très bien.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour,
Merci pour vos réponses.

Il ne s'agit pas d'une maison neuve mais d'une vieille bâtisse en pierre en rénovation.

Concernant la production d'eau chaude, il s'agit d'un chauffe eau.

J'ai encore une question concernant les PC. Toutes les sections de fils tirés pour les PC sont en 2,5. En regardant la RT, je vois que sur :
un Disj 16A, section de fils mini 1,5 pour 8 prises et,
Un Disj 20A, section de fils mini 2,5 pour 12 prises.
C'est le terme mini qui m'interpelle. Dans aucune de mes pièces je n'aurais plus de 8 prises sauf peut être le salon. Est ce que je peux alors mettre un Disj 16A avec des fils de 2,5 lorsque j'ai 8 prises ou moins.

Kersu a marqué : "Vous devez protéger les extérieurs par un inter diff à part s'ils ne sont pas rattachés à la maison ". Je ne comprend pas trop ce que vous voulez dire par "s'ils ne sont pas rattachés à la maison.

Merci de votre aide et bonne journée

JB
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Re,
Sinon au niveau de chaque rangée, est ce équilibré ou il y aurait des choses à modifier.
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut lire dans l'autre sens :
- 1,5mm2 --> 8 prises maxi, disjoncteur 16A maxi
- 2,5mm2 --> 12 prises maxi, disjoncterur 20A maxi

Donc vous pouvez mettre un disjoncteur 16A avec du 2,5mm2 quel que soit le nombre de prises (1 à 12).

Cela n'a rien à voir avec la RT2012.
C'est la dernière version de la NF C15-100


Kersu parlait d'appareillages non attenants au bâtiment.
Si vous êtes en rénovation, personne n'ira voir cela.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Le terme "minimum" s'applique a la section des conducteurs et non au nombre de prises

Concernant la remarque de kersu, il veut sans doute dire qu'il est utile de séparer les installations extérieures (exposées aux intempérie de donc souvent sources de dysfonctionnements). C'est utile a condition d'avoir réalisé un câblage adéquat (par exemple un circuit prise dédié et un autre pour la lumière)

Pour l'équilibrage, il nous manque quelques infos :
- Votre abonnement est il monophasé ou triphasé et quelle est la puissance souscrite ?
- Quel type de chauffage utilisez vous ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Au niveau de chaque rangées c'est équilibré, mais c'est surchargé
Un seul ID 63 A type À suffirait pour la dernière rangée
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous dites que vous avez déjà des interrupteurs différentiels 40A

La règle pour les utiliser est que la somme des calibres de disjoncteurs en aval, multipliée par 1 pour le chauffage et le chauffe-eau, et par 0,5 pour les autres circuits ne dépasse pas 40A
Cette contrainte n'existe pas avec deux 63A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,
Merci pour vos réponses.

Donc des Disj 16A sur des circuits en 2,5 c'est bon jusqu'à 12 prises.

Concernant les ID 40A, je les ai déjà acheté. J'ai également un ID 63A que j'avais de l'ancienne installation.

Si j'ai bien compris, un ID 63A est nécessaire pour les chauffages. Si alors je mets tous les chauffages sur la 1ère rangée sur le 63A et que je reparti le reste comme ci après,est ce ça serait ok en gardant les ID de 40A ou c'est toujours trop chargé ?

Rangée 1
ID 63A
Disj 2A : programmeur chauffage
Disj 16A : chauffage chambre 1
Disj 16A : chauffage chambre 2
Disj 16A : chauffage SDB
Disj 16A : chauffage couloir haut
Disj 16A : chauffage SAM cuisine
Disj 16A : chauffage salon
ID 40A type A
Disj 32A : plaque
Disj 20A : ML

Rangée 2
ID 40A
Disj 16A : PC chambre 1
Disj 10A : lumière chambre 1
Disj 16A : PC chambre 2
Disj 10A : lumière chambre 2
Disj 16A : PC SDB
Disj 10A : lumière sdb + aérateur
Disj 16A : PC couloir haut
Disj 10A : lumière couloir haut

Rangée 3
ID 40A
Disj 10A : lumière grenier
Disj 20A : four
Disj 20A : frigo
Disj 20A : congélateur ou sèche linge
Disj 20A : hotte
Disj 10A : lumiere Wc
Disj 16A : PC extérieur
Disj 10A : lumière extérieur

Rangée 4
ID 40A
Disj 2A + horloge + jour nuit
Disj 20A : CE
Disj 16A : PC SAM
Disj 16A : PC cuisine
Disj 16A : PC salon
Disj 10A : lumière SAM cuisine
Disj 10A : lumière salon
Disj 10A : lumière escalier

Par contre, je n'ai pas bien compris pour les circuits extérieurs, dois je les séparer du reste sur un ID spécial ou je peux les laisser sur un ID 40A type AC

Merci et bonne soirée
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous pouvez en mettre un peu plus sous le type A
Par exemple 2 circuit pas trop consommateurs comme de l'éclairage

Vos rangées 2 3 4 ne respectent pas la règle que j'ai énoncée plus haut, même en remplacçant les disj 20A par des 16A

Vu que vous avez le consuel à faire passer c'est embettant
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Ariege
Bonsoir.

Il faut effectivement un ID dédié aux circuits extérieurs non attenants au bâti. Utilisez un de vos 40A type AC et remplacez les 2 autres par des 63A type AC.

Vous avez énormément de circuits lumière, vous pourriez à mon avis n'en utiliser que 2 (+ le circuit extérieur).

Vous pouvez ajouter quelques départs de circuits peu consommateurs sur le type A dédié à la plaque et au LL (un circuit d'éclairage et la hotte (en 10A) par exemple).

Branchez de préférence les prises d'une pièce et son éclairage sur des ID différents.

Il est effectivement possible d'utiliser un disjoncteur 16A avec du fil en 2,5² et alimenter 12 prises.
Messages : Env. 300
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Essayez ceci, cela devrait passer
J'ai ajouté le lave-vaisselle que vous aviez oublé

Rangée 1
ID 63A
Disj 2A : programmeur chauffage + contacteur
Disj 16A : chauffage chambre 1
Disj 16A : chauffage chambre 2
Disj 16A : chauffage SDB
Disj 16A : chauffage couloir haut
Disj 16A : chauffage SAM cuisine
Disj 16A : chauffage salon
Disj 20A : CE

Rangée 2
ID 40A
Disj 16A : PC chambre 1
Disj 10A : lumière chambre 1 2
Disj 16A : PC chambre 2
Disj 10A : lumière sdb + aérateur + couloir
Disj 16A : PC couloir haut + sdb
ID 40A type A 
Disj 32A : plaque 
Disj 20A : ML 
Disj 16A : PC extérieur 
Disj 10A : lumière extérieur
 
Rangée 3
ID 40A
Disj 10A : lumière grenier
Disj 16A : four
Disj 16A : frigo
Disj 16A : congélateur ou sèche linge
Disj 10A : hotte
Disj 10A : lumiere Wc  salon escalier


Rangée 4
ID 40A
Disj 16A : PC SAM
Disj 16A : PC cuisine
Disj 16A : PC salon
Disj 16A : lave-vaisselle
Disj 10A : lumière SAM cuisine



Pour l'extérieur, tout dépend si c'est attenant au batiment
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 16 mars 2024 à 00h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir