Retour
Menu utilisateur
Menu

Interrupteur sectionneur.

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 310 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Charente Maritime
Bonsoir, j'ai un AGCP au RDC et je rénove un appartement au 1ier étage.
Comme la coupure générale n'est pas située à l'intérieur du logement, je pense installer un interrupteur sectionneur dans le tableau qui fera office de coupure générale.

- Est ce qu'un interrupteur sectionneur de 63A suffit à protéger une installation comprenant 2×30Ma type AC 40A et 1×30 Ma type A 40A ???

- Est ce que cet interrupteur sectionneur peut être placé n'importe où dans le tableau (par ex à côté d'un inter differentiel) ou doit-il être placé à l'écart des autres équipements du tableau ??

Merci de formuler vos réponses en fonction de la NFC 15-100 EN VIGUEUR cordialement.
Si je met du scotch rouge autour d'un fil bleu ça devient une phase ? 😂
Messages : Env. 60
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30000 message Cantal
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,ok pour un 60A sans pb.Votre disjoncteur EDF est au maximum un 30/60A.
vous pouvez le mettre n'importe ou,mais il est préférable qu'il soit identifiable rapidement,donc s'il est un peu à l'écart des autres protections c'est mieux.A noter que (chez Legrand par exemple)il existe des sectionneurs à manette rouge.
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ oui voir ma précédente réponses

2/ le mieux est de le mettre bien à l'écart dans le tableau pour qu'il soit facilement identifiable mais ce n'est pas une obligation normative.
Personnellement je le met au centre d'une rangée dédiée
Voir exemple sur ce lien :
http://ovh.to/q6MzXZW
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Charente Maritime
Carminas a écrit:Bonsoir

1/ oui voir ma précédente réponses

2/ le mieux est de le mettre bien à l'écart dans le tableau pour qu'il soit facilement identifiable mais ce n'est pas une obligation normative.
Personnellement je le met au centre d'une rangée dédiée
Voir exemple sur ce lien :
http://ovh.to/q6MzXZW


Tableau électrique très propre carminas, on devine le travail de pro en démontant le couvercle.
Donc si je comprend bien c'est le calibrage de l'AGCP qui détermine l'amperage nécessaire de l'inter sectionneur. Par exemple si ENEDIS me calibre l'AGCP à 30A suivant ma demande, un inter sectionneur de 40A serait suffisant ?!
Si je met du scotch rouge autour d'un fil bleu ça devient une phase ? 😂
Messages : Env. 60
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non c'est le calibre maxi qui compte, le calibre de réglage pouvant changer à tout moment.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Charente Maritime
Carminas a écrit:Non c'est le calibre maxi qui compte, le calibre de réglage pouvant changer à tout moment.


J'ai compris !!! Donc si mon AGCP situé au RDC fait de 30 à 60 A, je dois prendre en compte le calibre maxi soit 60A par conséquent il me faudra un inter sectionneur de 63A c'est bien ça ?
Si je met du scotch rouge autour d'un fil bleu ça devient une phase ? 😂
Messages : Env. 60
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Exactement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Charente Maritime
Merci carminas pour tes réponses précises, désolé si je pose des questions qui peuvent paraître basiques mais j'aime bien comprendre les choses et je ne veux surtout pas faire n'importe quoi.

Pour aller au bout de la chose concernant l'inter sectionneur, j'ai bien compris que c'est le calibre maxi du DB qui détermine la puissance d'un sectionneur en amont mais est ce qu'il y a des règles qui s'appliquent concernant l'inter sectionneur en aval ??
Si je met du scotch rouge autour d'un fil bleu ça devient une phase ? 😂
Messages : Env. 60
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je ne comprends pas la question

Plutôt les interrupteurs différentiels ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Charente Maritime
Carminas a écrit:Je ne comprends pas la question

Plutôt les interrupteurs différentiels ?


Oui, est ce que le nombre ou la puissance des inters différentiels en aval jouent un rôle sur le choix du sectionneur à installer ??
Si je met du scotch rouge autour d'un fil bleu ça devient une phase ? 😂
Messages : Env. 60
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non aucun
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir