Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour

Voilà j'ai un vieux tableau électrique avec fusibles
J'ai décidé de le changer pour des disjoncteurs plus différentiels !!!
Par contre j'ai peur d'avoir un petit souci concernant le contacteur jour/nuit. En effet sur mon ancien tableau j'ai donc un relai de découplage et j'ai 4 fils (Rouge,Rouge,Bleu et Noir) qui se connectent donc sur les éléments du ballon (fusible et minuteur) de mon ancien tableau
Sur mon nouveau tableau j'ai cru comprendre que je ne devais brancher que 2 fils (c1 et c2 venant du compteur EDF). Or moi j'ai donc 4 fils venant du compteur : comment faire ??? Quels fils gardés venant du compteur pour mon nouveau compteur ???
Merci de vos réponses

Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 900 message Vosges
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 40 message Moselle
Bonjour,
Est il possible d'avoir des photos de l'ensemble? Afin de répondre au mieux
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 90 message Puy De Dome
Il n'y a besoin que de 2 fils.
Pour savoir lesquels il faut aller voir au niveau du compteur quelles couleurs sont raccordées à C1 et à C2.
Messages : Env. 90
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Salut
Bon je vais prendre une photo du tableau existant !!
Par contre les prises C1 et C2 ou les trouver si j'ai 4 fils qui sortent du compteur ????
Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 90 message Puy De Dome
Tous les compteurs ne sont pas fait pareil mais en général il faut démonter un cache avant d'accéder à C1 et C2.
Faire une photo.
Messages : Env. 90
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Salut

Voici donc mon ancien tableau avec le relais de découplage (à droite de la photo)

 

Là les 4 fils qui sortent vont au tableau :

Bleu-------------------------(neutre du fusible du ballon)
Rouge/Blanc-----------------(différentié par moi emplacement A2 du minuteur du ballon)
Rouge-----------------------(phase du fusible du ballon)(couplé avec le noir)
Noir-------------------------(phase du fusible du ballon)(couplé avec le rouge)

Voilà donc ou j'en suis et je voudrais savoir quels sont les 2 fils que je dois utiliser pour mon nouveau tableau.
Je pense que je dois conserver le fil noir mais pour les 3 autres je ne sais pas trop !!!

Merci pour vos réponses

Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,votre relais de découplage est accessible dans la partie basse (normalement la partie haute est plombée).Il faut soulever le capot inférieur et vous verrez la couleur des 2 fils.L'un (n'importe lequel )doit être connecté au disjoncteur 2A,l'autre en A1 ou A2 du contacteur J/N.Sur la 2 éme borne du J/N v (A1 ou A2)vous mettez le neutre du disjoncteur 2A.Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Salut
Merci pour vos réponses mais y a un truc que je ne pige pas
J'ai 4 fils qui sortent du compteur
Vous me dites qu'il faut que j'enlève le bas de mon relais de découplage ou je trouverais 2 fils que je brancherais sur mon nouveau tableau : mais quand je vais enlever mon ancien tableau et notamment les fusibles qui gèrent mon ballon je vais me retrouver avec 4 fils comme indiqué plus haut et ce sont 2 de ces 4 fils que je vais devoir utiliser et donc lesquels utiliser (ceux qui doivent aller à ce fameux relais de découplage)
en espérant avoir été assez clair
Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 90 message Puy De Dome
Bonsoir,

Ton installation est très ancienne, on voit le disjoncteur de branchement mais où est le compteur ?

J'ai trouvé ça sur le Web, apparemment il faut aussi alimenter le relais de découplage.

Il y a un pont entre les bornes 2 et 5, il est possible que ton rouge soit sur le 2 et le noir sur le 5 ou réciproquement.

J'en déduis : Rouge et bleu pour l'alimentation du relais et Noir et Rouge/Blanc pour C1-C2.

Coupe l'alimentation et démonte le cache, on y verra un peu plus clair.

Messages : Env. 90
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,pour commander le relais j/n il vous faut les deux fils qui sortent du relais de découplage(comme indiqué hier soir.Ensuite,depuis la sortie du disjoncteur chauffe eau vous alimentez le relais jour/nuit(ph et neutre).Puis la sortie de ce relais j/n va au chauffe eau.
Les deux autres fils ne vous serviront pas.
PS: ce relais ne doit pas être alimenté(cf message de Bourroune)c'est un simple contact.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir